Bom dia a todos

Gostaria da ajuda de vocês para a seguinte situação:

Tenho 3 servidores HP Proliant DL380 G4 que serão
instalados em um cliente.

Preciso passar o consumo deles para que seja comprado
o UPS (Uninterruptible Power Suply) ou No-Break

Mas aí é que tá, não sei fazer a conta do consumo pra passar para
o cliente comprar o aparelho adequado, mas tenho as especificações
do servidor que seguem abaixo:

Input requirements

Rated input voltage 100 to 132 VAC, 200 to 240 VAC
Rated input frequency 50 Hz to 60 Hz
Rated input current 7.5 A (100 VAC), 3.8 A (200 VAC)
Rated input power 735 W
BTUs per hour 2508

Alguém pode me ajudar a definir o UPS que devo utilizar ?

Agradeço muito desde já

Valewwwwwwwwwwwwwwww
MarcioRM está offline  
Antigo 31-08-2005, 00:59   #2 (permalink)
Super Moderador Cacique
 
Avatar de lucianogf
 
Registrado em: Apr 2003
Localização: Mato Grosso do Sul
Distribuição: Debian, Kubuntu
Posts: 3,416
Agradeceu: 8
Agradecido 231 vez(es) em 208 Posts
Envios no Blog: 1
Reputação: 461
lucianogf lucianogf lucianogf lucianogf lucianogf lucianogf
Enviar mensagem via Windows Live Messenger para lucianogf
Padrão Cálculo carga UPS

cara..

o consumo máximo é de 735W

Rated input power 735 W

é isso q vc precisa passar...

conheço um cara que trabalha com UPS ae em Curitiba... se quiser posso te passar o tel dele..

valew
__________________

Machine Registered: 300.107

"Não queira saber tudo
mas seja bom naquilo que sabe."

Educação é bom e evita penalização!
____
Copiando do Alexandre Correa -
(clique aqui)
____
-= Como fazer perguntas inteligentes =- <-- cliquem aqui!!!!
lucianogf está offline  
Antigo 31-08-2005, 01:03   #3 (permalink)
Super Moderador Cacique
 
Avatar de lucianogf
 
Registrado em: Apr 2003
Localização: Mato Grosso do Sul
Distribuição: Debian, Kubuntu
Posts: 3,416
Agradeceu: 8
Agradecido 231 vez(es) em 208 Posts
Envios no Blog: 1
Reputação: 461
lucianogf lucianogf lucianogf lucianogf lucianogf lucianogf
Enviar mensagem via Windows Live Messenger para lucianogf
Padrão Cálculo carga UPS

melhor..

jah vou te passar, assim fica mais fácil...

Viga Netstore
Silvio Moura
tel: (41) 3019-3030
fax: (41) 3019-5353
cel: (41) 9181-2080
engenharia@viga.com.br

caso vc ligue pra ele, diga q foi o Luciano do "Mato Grosso" (do Sul), que te passou o tel...

ahh.. se vc jah nao conhecer ele, é claro...

valew
__________________

Machine Registered: 300.107

"Não queira saber tudo
mas seja bom naquilo que sabe."

Educação é bom e evita penalização!
____
Copiando do Alexandre Correa -
(clique aqui)
____
-= Como fazer perguntas inteligentes =- <-- cliquem aqui!!!!
lucianogf está offline  
Antigo 31-08-2005, 08:27   #4 (permalink)
 
Avatar de panther
 
Registrado em: Jul 2005
Idade: 58
Posts: 284
Agradeceu: 2
Agradecido 7 vez(es) em 7 Posts
Reputação: 0
panther
Padrão Cálculo carga UPS

Galera,

UPS é copmprada baseado na carga e VA, para chegar a este valor pega-se a carga consumida em W e divide-se pelo fator de potência de 0,8.

Isto significa que, se um equipamento consome 735W, ele precisará de um UPS com capacidade para atender 918 VA.

Lembre-se também que 1000 VA = 1 KVA.

Falou......

Abraço
panther está offline  
Antigo 31-08-2005, 13:06   #5 (permalink)
 
Avatar de MarcioRM
 
Registrado em: Apr 2003
Idade: 30
Posts: 507
Agradeceu: 0
Agradecido 3 vez(es) em 3 Posts
Reputação: 0
MarcioRM
Padrão Cálculo carga UPS

Valeu galera !!!
MarcioRM está offline  
Tópico Trancado



Ferramentas do Tópico

Regras para Posts
Você não pode postar novos tópicos
Você não pode postar respostas
Você não pode postar anexos
Você não pode editar seus posts

Código [IMG] Sim
Código HTML Não
Trackbacks are Sim
Pingbacks are Sim
Refbacks are Sim

Ir para...

Tópicos Similares
Tópico Tópico Iniciado Por Fórum Respostas Última Mensagem
Calculo de PoE LEE337 Wireless 0 15-04-2006 15:03
Calculo de Link Bronius Wireless 1 23-01-2006 12:48
cálculo de troghput. ijr Wireless 7 12-05-2005 11:12
erro de calculo jamba Programação 0 02-03-2005 11:31
Calculo de Fresnel haas Wireless 9 23-07-2004 08:37

Horários baseados na GMT -3. Agora são 06:12.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.2.0 ©2008, Crawlability, Inc.