Antigo 17-03-2007, 9:07   #6 (permalink)
Padrão Sugestão para áreas problemáticas com descargas...

Usa cabo UTP blindado e aterre as duas pontas (em cima e embaixo), pois caso haja alguma descarga elétrica nas proximidades, o cabo comum pode absorver eletricidade do ar, e pelo que se vê, essa porta LAN é bem sensível...

Instale o rádio numa caixa metálica, e aterre a mesma (terá que levar um fio terra até ela).

Existe no mercado, protetores contra surto para cabos LAN, e ajudam bastante. Instale o mais próximo possível do rádio.

Use um terra SEPARADO do pára-raios, e enterrado distante do terra do mesmo !!!

Caso um raio atinja o pára-raios, a descarga será absorvida pelo terra do pára-raios e desviada ao terra deste, sem maiores prejuízos a seus equipamentos.

Se utilizar o mesmo terra, com certeza haverá - digamos assim - um "retorno" de tensão aos seus equipamentos, ou seja, o ráio absorvido pelo pára-raios descarregará diretamente em seus equipamentos!

Por fim, alimentar o rádio por um no-break também ajuda.
-

Última edição por w4rh4ck3r : 17-03-2007 às 9:09.
 
Avatar de w4rh4ck3r
 
Registrado em: Nov 2006
Localização: São Paulo
Mensagens: 207
Agradeceu: 58
Agradecido 18 vez(es) em 17 Posts
Reputação: 44 w4rh4ck3r
w4rh4ck3r está offline  
Antigo 17-03-2007, 9:14   #7 (permalink)
Padrão

Não vou discutir algo que definitivamente não é minha especialidade, só vou comentar algumas instalações. Em alto de edifícios, normalmente 10, 15 ou 20 andares, é tarefa complicada levar o aterramento do prédio até o topo, então instala-se os equipamentos de rádio com seus cabos coxiais e lan (blindados) em caixas hermeticas ou armários de montagem, todos aterrados ao único lugar de fácil disponibilidade: o cabo de aterramento do para raios. Estou em um prédio desses e em 5 anos nunca queimou nada de equipamentos do provedor que está instalado aqui, e olha que dos 3 para raios que tem instalado aqui todos estão até pretos de tanta descarga.
__________________
--
Sérgio Souza

Toda vez que se menciona alguma coisa: ,...se é bom acaba ,...se é mal acontece.
É impossível criar qualquer coisa a prova de imbecis - os idiotas são muito inventivos. (Leis de Murph)

ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA INCLUSÃO DIGITAL

Para os iniciantes
Super Moderador
 
Avatar de sergio
 
Registrado em: Jan 2004
Localização: Capital do Triângulo
Distribuição: Slackware, CentOS, Ubuntu
Idade: 35
Mensagens: 3.360
Agradeceu: 10
Agradecido 247 vez(es) em 209 Posts
Reputação: 420 sergio sergio sergio
Enviar mensagem via ICQ para sergio Enviar mensagem via MSN para sergio
sergio está offline  
Antigo 17-03-2007, 9:39   #8 (permalink)
Padrão

Citação:
Postado Originalmente por sergio Ver Mensagens
Não vou discutir algo que definitivamente não é minha especialidade, só vou comentar algumas instalações. Em alto de edifícios, normalmente 10, 15 ou 20 andares, é tarefa complicada levar o aterramento do prédio até o topo, então instala-se os equipamentos de rádio com seus cabos coxiais e lan (blindados) em caixas hermeticas ou armários de montagem, todos aterrados ao único lugar de fácil disponibilidade: o cabo de aterramento do para raios. Estou em um prédio desses e em 5 anos nunca queimou nada de equipamentos do provedor que está instalado aqui, e olha que dos 3 para raios que tem instalado aqui todos estão até pretos de tanta descarga.
tá mais que correto.. imagina descer 25 metros de cabo de aterramento que custa quase 11,00 o metro (de cobre) para cada coisa que tiver que ter aterramento..

assino em baixo..

Alam Dias
__________________
A pessoa fraca, em cada derrota abaixa a cabeça e se lamenta.
A pessoa inteligente, enche o tanque e acelera mais fundo, e aprende com seu erro.
-------------------------------------
SuperVia Internet Ltda
www.supervianet.com.br
 
Avatar de alamdias
 
Registrado em: Aug 2004
Mensagens: 583
Agradeceu: 3
Agradecido 66 vez(es) em 39 Posts
Reputação: 112 alamdias
Enviar mensagem via MSN para alamdias
alamdias está offline  
Antigo 17-03-2007, 10:48   #9 (permalink)
Padrão

Minha situação:

Caixa d´agua de 35m ( equivalente prédio de 11 andares)

Quase impossível de fazer um novo aterramento.... tanto por questão de espaço quanto $$$.

A energia atualmente está no no-break.

uso em torno de 30cm de cabo de rede, apenas para ligar um rádio ao outro.

Vou procurar esses protetores para surto de cabo lan.
ijr
 
Avatar de ijr
 
Registrado em: Dec 2003
Mensagens: 1.083
Agradeceu: 2
Agradecido 46 vez(es) em 45 Posts
Reputação: 169 ijr
ijr está offline  
Antigo 17-03-2007, 10:55   #10 (permalink)
Padrão

vc se sobe enegia do nobreack use um cabo grosso pra chegar em cima e faça o terra da tomada do nobreck bem feito que vc não vai ter esse problema, acho que é energia o problema de quimar tanto essas porta lan.
__________________
TuxNet - WirelessCable Internet
"Conhecimento é a arma estratégica e fundamental”

Consultoria em Redes Wireless
E-mail: tuxbrasil@gmail.com
 
Avatar de tuxbrasil
 
Registrado em: Nov 2005
Localização: Bahia
Mensagens: 1.522
Agradeceu: 8
Agradecido 101 vez(es) em 98 Posts
Reputação: 189 tuxbrasil
tuxbrasil está offline  
Tópico Trancado

Opções do Tópico

Regras de Mensagens
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Ligado
Smiles estão Ligado
Código [IMG] está Ligado
Código HTML está Desligado
Trackbacks are Ligado
Pingbacks are Ligado
Refbacks are Ligado
Ir para...

Tópicos Similares
Tópico Tópico Iniciado Por Fórum Respostas Última Mensagem
Senao com Porta Lan Queimada .. Alguem sabe como arrumar ?? Phillipe Wireless 10 05-01-2007 15:58
Redirecionar porta 80 para porta do Proxy regiscechet Proxy/NAT/Firewall 6 23-11-2005 15:29
Problemas no linux depois de fonte queimada fisiconuclear18 Iniciantes 1 04-10-2005 17:29
porta 602 grilo Proxy/NAT/Firewall 9 05-01-2005 16:55
Redirecionamento da Porta 139 TCP/UDP e porta 138 UDP/TCP co s3ri4l Proxy/NAT/Firewall 3 08-07-2003 17:25

Horários baseados na GMT -3. Agora são 22:43.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd
SEO by vBSEO 3.2.0 ©2008, Crawlability, Inc.