Fonte Nobreak - Problemas com Ubiquiti
Boa Tarde Galera,
Seguinte recentemente eu adquiri umas fontes Nobreak da CCN porem as mesmas quando em modo bateria possuem uma tensão de saida de 27V o que faz com que meus Nano 2 travem, pois os mesmos so trabalham com no máximo 24v.
Gostaria de saber se existe alguma fonte que eu consiga estabilizar essa tensão em 24v quando estiver em modo bateria.
NAO INTENDO MUITO DE ELETRONICA
Re: Fonte Nobreak - Problemas com Ubiquiti
Entra em contato com o pessoal da Industria, eles com certeza tem uma solução, isso não poderia estar acontecendo a fonte deveria regular a saída em 24V.
Caso contrário opte por outro fabricante pois essa saída precisa ser regulada !
Re: Fonte Nobreak - Problemas com Ubiquiti
Ja tentei porem a solução que me apresentaram foi adquirir fonte de 12v, porem nao gosto de alimentar os radios ainda mais via POE com 12v.
Complicado isso, coloquei a fonte para trazer tranquilidade e ta me trazendo pesadelos.
Algum representante da CCN aqui no forum?
Alguém sabe me dizer se isso também ocorre com as fontes da volt?
Re: Fonte Nobreak - Problemas com Ubiquiti
Cara tem algo errado com essa fonte, pois uso fontes ccn e coloco nanos neles e não tenho problemas e uso fontes 24volts
Re: Fonte Nobreak - Problemas com Ubiquiti
Qual nano?
Eu tenho muitos que nao da problema tambem, porem onde tenho nano 2 e bullet 2 ocorre o problema,
Re: Fonte Nobreak - Problemas com Ubiquiti
Aconteceu comigo o travamento de uma nanoStation2 e um no-break da Volt 24V/7A (lembrando que na linha M2 e M5 não aconteceu. Depois que inclui + rádios neste no-break o travamento não aconteceu novamente.... teoricamente "imagino de forma leiga" que essa tensão residual das baterias que chegam a 27 V acaba sendo amenizada com a inclusão de + consumidores. No meu caso são: 1 RB493AH, 1 Rocket M2, 1 loco M5, 1 NanobrdgeM5 e 1 nanostation 2. tudo neste no-break.
Re: Fonte Nobreak - Problemas com Ubiquiti
tenho fonte volt 24v alimentando:
- 1 airgrid m2
- 1 rocket m2
- 1 rocket m5
- 1 swith tplink 8p
Com quase 120d de uptime de nenhum travamento
Re: Fonte Nobreak - Problemas com Ubiquiti
Citação:
Postado originalmente por
JonasMT
tenho fonte volt 24v alimentando:
- 1 airgrid m2
- 1 rocket m2
- 1 rocket m5
- 1 swith tplink 8p
Com quase 120d de uptime de nenhum travamento
Então uso aqui fonte CCN e 10 equipamentos nela rodando liso tando rb como rocket como nanos e não tem nenhum problema.
Re: Fonte Nobreak - Problemas com Ubiquiti
Os Nanos em questão são 15v ou 24 vdc?
Re: Fonte Nobreak - Problemas com Ubiquiti
Citação:
Postado originalmente por
telworld
Então uso aqui fonte CCN e 10 equipamentos nela rodando liso tando rb como rocket como nanos e não tem nenhum problema.
Pois esse é o pop com menos equipe, o principal tenho por volta de 10 radios tbm e tudo ok
Creio que essa sua fonte esteja é com defeito
Re: Fonte Nobreak - Problemas com Ubiquiti
Aqui também uso fonte no-break de 24v e tudo funciona sem problemas...
Re: Fonte Nobreak - Problemas com Ubiquiti
As fontes tanto da volt quanto da CCN tem esse problema, o que ocorre é que na falta de energia, simplesmente desarma o relé e deixa passar a bateria direto, com isso, ~13,7+~13,7=~27,4v. Deveriam retificar essa saída, acho esse tipo de coisa "gambiarra", coisa de amador preguiçoso...
Mas fazer o que né...
Re: Fonte Nobreak - Problemas com Ubiquiti
e o pior é que alegam que vem preparadas pra todos equipamentos, inclusive UBNT... sera que amenizaria a situação se usasse um cabo mais longo no caso de possuir poucos equipamentos pra alimentar?
Re: Fonte Nobreak - Problemas com Ubiquiti
Eu pensei em fazer cabo maior tambem porem ai pensei por outro lado.
"Montei a caixa com regua POE para tirar a bagunça e as ganbiaras das caixas dos POP's e agora vou ter que fazer ganbiarra de novo?"
Por isso desisti de colocar cabo longo o que fiz foi colocar um nobreak comun para alimentar esses dois radios da UBNT que estavam travando.
So tive problema com NANO 2, na mesma torre tenho airgrid, nano loco m5, RB, Nano Bridge M5 e nada disso travou.
Re: Fonte Nobreak - Problemas com Ubiquiti
Esse característica é conhecida, quando o no-break entra em operação ele passa para as baterias.
Portanto o equipamento é alimentado com a tensão da bateria, o que pode fazer o equipamento flepar com a diminuição da tensão.
Quando desenvolvi o nobreak junto com a TPNet exigi que existisse um conversor DC->DC pois o equipamento deveria sempre ser alimentado em 15V ou 24V independente da tensão existente na bateria, mesmo sabendo que isso perde em eficiência.
Re: Fonte Nobreak - Problemas com Ubiquiti
o nobreak da TPNet tem esse controle de carga quando comuta pra bateria?