Re: Fonte 27,5 para Unifi AP
Acredito que dá para usar normalmente, mas sendo fácil usaria um diodo ( 1N 4004) em série em cada um dos Unif Ap( 26,5 V). Particularmente precisaria veras especificações da fonte, que pode ser um carregador; difícil suportar 1200w, nem fio de aterramento existe ou parece estar desligado.
Re: Fonte 27,5 para Unifi AP
UBNT via de regra só começa a dar pau lá por 27,5V pra cima. Sei disso porque muito controlador solar mantém tensão MAIOR que 27,2V e como tem fiação POE longa envolvida, raramente dá problema. Problema certo é controlador com 27,8V e cabo poe de só 3m, aí não tem queda de tensão suficiente no cabo, e o VRM deles começa a ter uns spikes malucos.
Use a queda de tensão dos cabos a seu favor, DUVIDO que os 48 UNIFI vão ficar todos a 1m da fonte, certamente alguns Unifi depois de 80m de fiação vão receber 21 ou 22V, não vejo motivo pra preocupação. Tensão saindo na fonte nunca tem NADA a ver com tensão chegando nos aparelhos quando se usa fiação longa (E duvido que vai usar cabo rígido de 6mm entre fonte e aparelhos, então certamente vai ter queda de tensão enorme).