Re: Aterrar blindagem de cabo de rede
	
	
		Quem tem duvida sobre aterrar tudo separado ou tudo interligado, pesquisa por 'gaiola de faraday'... se o correto fosse tudo separado, o melhor sistema anti-raios nao seria uma gaiola.
	 
	
	
	
		Re: Aterrar blindagem de cabo de rede
	
	
		
	Citação:
	
		
		
			
				Postado originalmente por 
JulianoP
				
			 
			Quem tem duvida sobre aterrar tudo separado ou tudo interligado, pesquisa por 'gaiola de faraday'... se o correto fosse tudo separado, o melhor sistema anti-raios nao seria uma gaiola.
			
		
	 
 juliano a gaiola ai acho que nao tem haver com que estamos falando!!nao sei, apenas acho!!
	 
	
	
	
		Re: Aterrar blindagem de cabo de rede
	
	
		Concordo em aterrar tudo na mesma malha de aterramento, assim evita diferença de tensão (diferença de potencial) que pode ocorrer se os terras forem separados.
aki preferi usar dutos de metal para evitar de receber descarga pelos cabos de rede que sobem para torre.
	 
	
	
		1 Anexo(s)
	
	
		Re: Aterrar blindagem de cabo de rede
	
	
		Mais uma ai pessoal:
Anexo 53425
	 
	
	
	
		Re: Aterrar blindagem de cabo de rede
	
	
		
	Citação:
	
		
		
			
				Postado originalmente por 
Super
				
			 
			Concordo em aterrar tudo na mesma malha de aterramento, assim evita diferença de tensão (diferença de potencial) que pode ocorrer se os terras forem separados.
aki preferi usar dutos de metal para evitar de receber descarga pelos cabos de rede que sobem para torre.
			
		
	 
 digamos que seus aparelhos "servidor,swit e etc" seja proximo a sua torre.
voce usaria o aterramento do para raio pra aterrar eles??
	 
	
	
	
		Re: Aterrar blindagem de cabo de rede
	
	
		
	Citação:
	
		
		
			digamos que seus aparelhos "servidor,swit e etc" seja proximo a sua torre.
voce usaria o aterramento do para raio pra aterrar eles??
			
		
	
  não ligando na cordoalha  mas ligando mesma haste de aterramento sim, assim fica um circuito unico e evita que se tenha diferença entre o topo da torre e os equipamentos de baixo
	 
	
	
	
		Re: Aterrar blindagem de cabo de rede
	
	
		bo anoite pessoal. as fotos em anexo ai no inicio do topico esta correto a forma do aterramento, partiu o fio em baixo na torre e levou ao terra. esta correto?
outra pergunta quem ai pode explicar melhor o que significa diferença de potencial que tanto falam ai " se possivel com exemplo"
	 
	
	
	
		Re: Aterrar blindagem de cabo de rede
	
	
		
	Citação:
	
		
		
			
				Postado originalmente por 
benerofonte
				
			 
			É PROIBIDO nas normas nacionais (NBR) e internacionais o uso do terra do para raio para outros fins, para raio tem terra separado e NAO pode ser usado junto com qualquer outro circuito que nao faça parte deste.
Outra coisa, o aterramento dos cabos de redes sao feitos nos RJ 45 da conexao do proprio cabo de rede - os ubiquiti até tem um pequeno suporte ao lado do RJ para aterrar a malha do cabo. Aquele terra atrás das antenas também tem que ser colocado junto com a barra de aterramento comum. E a barra tem que ser cobreada e com parafusos cobreados, nao podendo se niguelados, zincados ou semi-cobreados para que nao interfira com o tempo na resistencia do conjunto.
O certo é aterrar TODAS as fontes dos equipamentos  e no caso de switchs também há um parafuso para aterramento do lado de traz do mesmo.
Uso de um DPS por fase, e no caso de monofasico um de neutro para fase e de fase para terra - dependendo do esquema de aterramento: TT, TNC-S...
DPS há dois  niveis o Nivel I é para pegar a parte mais bruta do surto por assim dizer, e o Nivel II filtrar os vestigios do surto remanecente do Nivel I.
Resumindo: 
Terra comum para todos os equipamentos eletroeletronicos
Terra SEPARADO para PARA-RAIO.
			
		
	 
 
agente colhe muitas coisas boas aqui, mas tem coisa que nao da pra levar a serio. teve aqui comentarios sobre usar inclusive o aterramento do pararaio para aterrar equipamentos " nao tem logica", mas pra evitar conversa ficamos quietos. mas benerofonte falou bem. vlw ai