Se for "rede cabeada" externa, com postes alugados, tem que ver se a concessionaria de energia aprova projeto com tensão DC alta.
Em 2011 eu consultei minha concessionaria local, a Rede (Hoje Energisa) e a resposta do depto técnico é que não costumam aceitar nada além de "uns" 50VDC (Na prática os 56 ou 57V dos sistemas 48V é o ideal que me citaram por lá), e exigem proteção contra curto (Fusivel, ou controle inteligente tipo um Triac ou SCR que desliga a alimentação quando há consumo alto, e se rearma quando o curto é desfeito).
Convenhamos que 48VDC vai longe (Com conversor DC-DC com 12V de saída dá pra atender uns 500m tranquilo, com 40W de consumo a tensão cairia de uns 56V (Dum nobreak 48V em flutuação) pra uns 30V em 500m de POE (Cascateado com 5 switches). Na prática imagino que dê pra chegar em 800m, cascateado em 8 switches com 100m entre cada, no fim disso tudo teria uns 17 ou 18V, ainda suficientes pra uma fonte DC-DC que tem dropout de 2 ou 3V (Precisaria no mínimo 14 ou 15V, então)), acho que mais barato conseguir conversor DC-DC que opera com tensão de entrada de até 60V, do que conseguir nobreak de 160VDC, mas acho que meu maior problema é o medo de choque de 160VDC, dói demais :-)
Quanto a proteção contra curto, cascatear fusiveis as vezes faz um fusivel distante queimar, eles tem variação na fabricação tipo 5%, não sei se é culpa da variação mas já trabalhei em local com fusiveis cascateados e metade das vezes um fusivel distante queimava, ao invez de queimar o fusivel proximo ao local do curto, gastava um bom tempo vendo os fusiveis no caminho do cabo, como era camera de segurança e tinha tensão sobrando coloquei um diodo antes de cada fusivel e a principio resolveu.