Sobre passar pra 220V, até resolve o problema, mas não deixa de ser uma irresponsabilidade gigante.
A prática segue a teoria, se não segue é porque pulou uma parte da teoria. E a teoria diz que é isso que deve acontecer em dia de chuva:
http://gazetaonline.globo.com/_conte...xo-guandu.html
Isso aí é da terra do Nalvo, ele deve saber que tipo de alimentação esse provedor tinha, por acaso ele vende solução 165VDC pra isso, googla acho que por NVXComponentes.
Se o cabno FE usado é o FE AA 80, o diametro está no modelo, 0,8mm, é um 20AWG, na prática é minima coisa mais grosso que um 2 pares numa cabo ethernet, ou seja, sofre a mesma queda de tensão que cabo POE na prática.
Sendo um cabo de 0,8mm, com cada fonte AC consumindo uns 8W (Switch consome 4-6W, mas a fonte AC tem rendimento ruim geralmente), significa 8W a cada 70-80m, seriam 12 switch em 1000m de fio, dá 96W de consumo total. Com consumo desse tem uma queda de tensão de 2V nos primeiros 80m, depois 1,8V nos 100m seguintes, e assim vai até chegar nuns 90V depois de 1000m.
E... fonte chaveada usa CI's tipo
TOP223 ou TOP100, alguns operam de 85 a 265VAC, mas a maioria vai de uns 90 a 250V, nominalmente as fontes garantem apenas 100 a 240V, porque? Porque a maioria usa um resistor de baixo valor tipo 0,1 ohm na entrada operando como fusistor, outras fontes tem um PTC, componente que tem resistencia também, ou seja, com 90V AC essas fontes não costumam operar bem, e a culpa não é o CI de chaveamento mas sim da entrada da fonte, é sempre fusistor ou PTC, depois uma ponte retificadora (Por isso pode usar DC nessas fonte,
dá exatamente na mesma que AC).
Aumentar a tensão resolve o problema da queda, mas usar um FE AA 200 (2mm) também resolveria isso. Mas ainda não resolve esse problema:
http://portalguandu.com.br/video/137...du--2014-01-24
Com 24 ou 48VDC não tem a mínima chance disso ocorrer, por isso rede decente no mundo todo usa tensão DC bem mais baixa, e duvido um pouco que a operadora da rede eletrica (Dona dos postes) aprove projeto com o uso de AC não-isolado e ainda por cima em cabeamento não apropriado (Num cabo PP autosustentando e grosso, com isolamento do neutro (Nenhuma diferença de potencia com relação a qualquer fase ou ao neutro da rede logo acima) talvez, mas pega AC direto de nobreak não é om projeto sério)