Re: Sistema de Proteção da Rede Elétrica
Só lembrando que o aterramento do neutro não é gambiarra e sim regra, cia elétrica exige isso (Talvez só em prédios, nunca ví vistoriarem isso em casas).
Ao mesmo tempo a lei no brasil exige aterramento no pino de aterramento. Lei 11.337 fala em "toda construção".
Só que... tem que unir os 2 lá em baixo, e não na tomada! O neutro é aterrado logo na entrada e depois segue pras tomadas. O fio terra desce SEPARADO e vai até o aterramento (A lei não fala se deve ser o mesmo ou um aterramento diferente). O para-raios pode usar o mesmo aterramento mas precisa descer SEPARADO do neutro e fio do terra da tomada.
Mas não é perigoso usar o mesmo aterramento?
É, mas ter 2 aterramentos um a 10m do outro se for solo de resistencia media dá na mesma que usar o mesmo aterramento. Desde que use fiação SEPARADA o caminho mais curto da eletricidade será ir até o aterramento e descarregar pra terra ao invez de subir de volta pela fiação e atravessar algum aparelho pra chegar em outro lugar. Lembrem da preguiça da eletricidade, percorrendo sempre o caminho mais curto, se ela já está no aterramento, ela é que não vai subir de volta pelo neutro, vai se dissipar pelo aterramento mesmo.
(Se colocar a "entrada" do aterramento do neutro, do terra das tomadas, e do para-raios em pontos diferentes do aterramento (Qualquer 1m já serve) melhor ainda, mas não é obrigatório)
Pode usar o mesmo aterramento, mas a fiação NUNCA pode ser a mesma.
Se procurarem as normas de distribuição da cia eletrica da região provavelmente verão a obrigatoriedade de aterrar o neutro. Eu vivo numa região atendida pela Energisa, ela obriga isso:
http://www.energisa.com.br/paginas/i...ma/NDU-001.pdf
Em prédio pequeno, ou um condomínio com prédios pequenos, o normal é aterrar o neutro na entrada do conjunto de prédios, e não em baixo de cada prédio, por isso pode ter uma fiação mais LONGA da tomada até o aterramento, por isso pode surgir alguma sensação de tensão no pino central do aterramento, criada por algum aparelho por perto. Eu particularmente preferiria um aterramento em CADA prédio desse pro pino central da tomada, mas... sempre existe o medo de DDP entre os aterramentos (O do neutro lá na entrada, e o em baixo de cada prédio), não sei se é legal fazer isso, mas é legal é unir neutro + terra de tomada + aterramento, pode não ser tão funcional onde tem fiação longa, mas legal é (E a administradora do condomínio vai se basear nisso, lei e normas da cia elétrica).
Re: Sistema de Proteção da Rede Elétrica
Muito bom, tô tentado clickar na estrelinha ai para te dar um ponto, e não vai, penso que ou o portal ai tá travando ou a minha internet tá uma tartaruga, hoje em dia a gente fica a deriva a internet, e todos os bichos nos perseguem e só vem cobranças. kkkkk