De que forma se efetua o aterramento da Routerboard ou cartões?? Aqui eu não tenho nada aterrado, e irei trocar os equipamentos pelos mesmo do amigo, 1 rb600 e 4 r52h. Atualmente uso PC-AP com 4 G520...
Pedro0278, os conectores estão isolados e as antenas estão a uma distância de 3 metros uma da outra, vou testar agora fazendo o aterramento dos conectores (parta da malha), pois quando usava um AP PC com caixa de ferro que pesava 1 tonelada não tinha esse problema que tenho hoje de perda de pacote e ping alto, e estou usando as mesmas antenas nos mesmo canais que usava antes
Aqui é feito assim:
4 hastes de aterramento, interligadas por cordoalha de cobre, as astes e a fenda para passar as cordoalhas foram cavadas 80 cm, desta maneira a propria cordoalha ficou bem funda melhorando ainda mais.
Solo gramado para manter umidade.
Sobe dois cabos para a torre, uma cordoalha para o para-raios, com captor de Franklin, e um cabo flexível de 50 mm (Esquema feito pela Embratel), cabo de 50 mm liga na torre, com cabos mais finos com terminais ligando em cada antena, e no radio Alcatel deles. Peguei uma carona e liguei minhas antenas é claro!
Os terminias em cada antena é importante pois a pintura da torre pode impedir um perfeito contato.
Tambem tem terminais de terra na caixa hermética e router boards.
Sai um outro cabo de 50 mm do aterramento direto para as tomadas dos servidores.
Se o aterramento tiver sido feito nas antenas, e na routerboard, o cartão já vai estar aterrado. Porém eu acredito que se fosse soldado um cabo na blindagem do cartão e ligado ao mesmo circuito deve ficar melhor, problema é que isso deve causar a perda de garantia do cartão.
Para aterrar a Router Board basta colocar um pequeno terminal no parafuso de fixação da Router Board. Importante cada Router board ter um cabo indo direto ao ponto de terra da torre (onde chega o cabo grosso de terra). Cuidado com o terminal, para não esbarrar em nenhum outro componente da RB, use uma extremidade com poucos componentes.
Vou fotografar e postar para todos terem uma idéia.
Amigo,primeiro troque a fonte por uma de 48V ,se conseguir alguma com 7A é melhor tomando por base os cartões Ubiquiti,os R52H consomem menos mas é melhor sobrar do que faltar.Depois teste os cartões R52H,eles são sensíveis as descargas estáticas.Veja como testar abaixo.
Estou comentando a respeito de cartões Ubiquiti.Cada cartão consome 1.3A x 4 = 5.2A , mais a RB 600A que consome 10W sem cartões ( 35W total,25W para os cartões)mais as perdas normais com distância de cabos,PoE,etc.,segundo informações da própria Ubiquiti os cartões deles só funcionam 100% em RB's de 48V ou seja,na RB600A já que não temos outra que aceite essa voltagem.