Aterramento de equipamentos em torre.
Boa tarde a todos o users do underlinux.
Primeiramente quero falar do meu problema.
Minha torre tem 24 metros com para-raio e uso um pc-ap em uma caixa hermetica de metal, placas pci d-link ag530 e senao, cabo rg 53 e placas de rede 3com,.
Recentemente na epoca da chuvas queimei 3 placas de rede,e 2 modens.
para tenta driblar o problema desci os equipamentos, que antes tava em 22 Metros e agora ta em 12M por enquanto ainda nao queimei nenhuma placa de rede nem moden, mas deu uma chuva e e a placa senao perdeu a potencia
Muitos users do under comentarao que se fizer o aterramento dos equipamentos o problema pode acabar mas eu nao achei muito conteudo sobre aterramentos de pc-ap, voces poderiam me explica.
obrigado
Re: Aterramento de equipamentos em torre.
Amigo, aterramento não protege equipamento contra raio ou surto. Aterramento serve para proteção das pessoas e do patrimônio (evitar incêndios, etc...). Se quiser evitar queima de placas, etc.. você terá que usar outra abordagem onde o aterramento não é ator principal. Essa abordagem chama-se blindagem.
Sds,
Re: Aterramento de equipamentos em torre.
Além de aterrar tudo, certifique que a rede eletrica e telefonia também estão aterrados e com proterores contra surtos. e comum o pessoal achar que aterramento e so colocar 3 astes na terra e pronto e na realidade e mais complexo do que isto, pode ter certeza que vale a pena pagar um bom profissional da area para fazer este serviço.
Re: Aterramento de equipamentos em torre.
Eu aqui faço + ou - igual a Oi/Brt, mais eu faço um buraco de 3mts de profundidade, tipo uma cisterna/fossa, coloco 5 astes e jogo ferro velho tampo, ligo na torre com um cabo de 40mm, e ligo tudo na torre, para-raio, equipamentos, piriquito, etc... Antes quando usava para-raio separado, vivia queimando algo, ja tem mais de um ano e meio que nunca mais queimou nada, tenho uma torre no meio do mato de 35mts, so queimou umas fontes, pq deu problema no transformador, ja chequei nessa torre e o para-raio tinha estourado por causa de algum raio, mais não queimou nada!!
Re: Aterramento de equipamentos em torre.
faça uma malha de aterramento na base da torre.. um cabo de cobre de 16mm ou maior para o para-raio..
e um outro cabo ligado na mesma malha voce aterra os aparelhos...