6 Anexo(s)
Como resolver o problema de vários PoE em uma torre
Segue uma sugestão de um colega em uma lista de email, todos os créditos dele.
---------- Mensagem encaminhada ----------
De: Bruno Ferreira
Data: 5 de dezembro de 2010 02:01
Assunto: Re: [Inclusão Digital]Fonte com várias saídas Poe
Para: 1929
Carlos, bom dia. Aqui eu tinha um problema com equipamentos em torre mas solucionei de outra forma. Eu estava sofrendo da mesma forma que você com os PoE's no Patch-panel Figura1.
A solução que consegui foi a seguinte:
- Instalei uma régua para equipamentos da norma DIN no meu Rack; Figura2
- Comprei conectores SK e intalei na régua; Figura3
- Utilizei no patch-panel apenas os fios 1 2 3 e 6 os pares de fio de cor azul (Positivo) e marron (negativo) foram inseridos na saída do conector SK; Figura4
- A fonte de alimentação foi inserida na entrada do SK. Para não cortar o conector original eu confeccionei um conector com 2 fios na saída; Figura5
- No final ficou assim, figura6, só preciso criar uns patch-cord menores para melhorar o aspecto.
Agora deixo com você a responsabilidade de postar essas fotos em algum link para outras pessoas com o mesmo problema usarem como solução, pois a lista da Anid não aceita anexos, mas não que essa seja "A Solução" existem outras como os Switchs PoE mas são em 48VDC e tem um custo maior.
Abraço, espero ter ajudado.
Re: Como resolver o problema de vários PoE em uma torre
Citação:
Postado originalmente por
kleberbrasil
Segue uma sugestão de um colega em uma lista de email, todos os créditos dele.
---------- Mensagem encaminhada ----------
De: Bruno Ferreira
Data: 5 de dezembro de 2010 02:01
Assunto: Re: [Inclusão Digital]Fonte com várias saídas Poe
Para: 1929
Carlos, bom dia. Aqui eu tinha um problema com equipamentos em torre mas solucionei de outra forma. Eu estava sofrendo da mesma forma que você com os PoE's no Patch-panel Figura1.
A solução que consegui foi a seguinte:
- Instalei uma régua para equipamentos da norma DIN no meu Rack; Figura2
- Comprei conectores SK e intalei na régua; Figura3
- Utilizei no patch-panel apenas os fios 1 2 3 e 6 os pares de fio de cor azul (Positivo) e marron (negativo) foram inseridos na saída do conector SK; Figura4
- A fonte de alimentação foi inserida na entrada do SK. Para não cortar o conector original eu confeccionei um conector com 2 fios na saída; Figura5
- No final ficou assim, figura6, só preciso criar uns patch-cord menores para melhorar o aspecto.
Agora deixo com você a responsabilidade de postar essas fotos em algum link para outras pessoas com o mesmo problema usarem como solução, pois a lista da Anid não aceita anexos, mas não que essa seja "A Solução" existem outras como os Switchs PoE mas são em 48VDC e tem um custo maior.
Abraço, espero ter ajudado.
Quantos metros de cabo você tá usando neste caso, da fonte até os nanos ou aparelhos afins.
Re: Como resolver o problema de vários PoE em uma torre
que fonte esta alimentando esses equipamentos?
qtos metros de cabo e que cabo?
Re: Como resolver o problema de vários PoE em uma torre
Essa aplicação foi desenvolvida pelo Bruno Ferreira, ele não participa do under-linux, mas vou responder o que aprendi.
Citação:
Postado originalmente por
mascaraapj
que fonte esta alimentando esses equipamentos?
qtos metros de cabo e que cabo?
Quanto maior o número de equipamentos e a distância, maior deverá ser a amperagem da fonte, então uma sugestão boa e barata é um carregador de bateria de 15A que vendem no Paraguai por apenas US$ 50,00, coisa de primeira.
Citação:
Postado originalmente por
pinhais
Quantos metros de cabo você tá usando neste caso, da fonte até os nanos ou aparelhos afins.
Isso depende da amperagem, mas a UBNT aconselha distâncias máxima de 50 metros.
Re: Como resolver o problema de vários PoE em uma torre
Citação:
Postado originalmente por
kleberbrasil
Essa aplicação foi desenvolvida pelo Bruno Ferreira, ele não participa do under-linux, mas vou responder o que aprendi.
Quanto maior o número de equipamentos e a distância, maior deverá ser a amperagem da fonte, então uma sugestão boa e barata é um carregador de bateria de 15A que vendem no Paraguai por apenas US$ 50,00, coisa de primeira.
Isso depende da amperagem, mas a UBNT aconselha distâncias máxima de 50 metros.
ok