Re: RUIDO NA ENERGIA ELÉTRICA. AJUDA.
Obrigado a todos, respondendo, sim ele tem AVR = regulador automático de voltagem e um nobreak senoidal não é o caso, pois o problema não está na saida de corrente do nobreak e sim na entrada dele !!! A energia que sai do gerador não é pura o suficiente para entrar no nobreak, entenderam ???
Aguardo por mais ajuda. Obrigado
Re: RUIDO NA ENERGIA ELÉTRICA. AJUDA.
Por mais estranho que pareca seu gerador pode não estar gerando uma senoidal. Quantas fazes tem na saída de seu gerador? Já verificou se a tensão não ultrapassa o limite de entrada nobreak (isso também aciona a bateria) Tente vê-lo num osciloscópio.
Re: RUIDO NA ENERGIA ELÉTRICA. AJUDA.
So acompanhando INUSITADO ..
Re: RUIDO NA ENERGIA ELÉTRICA. AJUDA.
Já tentou utilizar um autotrafo?
Todo gerador com escovas não gera somente ruídos, mas picos indesejáveis para os nobreaks, além da ausência do aterramento, o que seria suprido pelo autotrafo.
Mas, o que te aconselharia mesmo seria a comprar outro nobreak e dividir a carga, com certeza teria a autonomia triplicada facilmente, pois, pelo que informa, seu nobreak está no limite da carga e deve estar gerando muito calor (que significa perda)
Re: RUIDO NA ENERGIA ELÉTRICA. AJUDA.
Bom dia a todos obrigado pela participação e comentario dos colegas, mas, o nobreak em questão ele está funcionando com 45% de sua potencia maxima ! Ele ainda orienta que pode ser conectado mais equipamentos á ele ! Por este motivo não vejo necessidade de outro nobreak ! Mesmo que eu fragmente todos o meus equipamentos em varios nobreaks eu terei um tempo limitado de funcionamento. Em contra partida, com o auxilio de um gerador é só por combustivel e deixar rolar !!! Será que não tem um Eng. Elétrico que possa me dar uma acessoria neste assunto ??
Obrigado.