Estou tendo problemas com a rede elétrica do prédio onde tenho os meus servidores, tenho aterramento e disjuntores DR, etc. Mas, por três vezes tive problemas, da seguinte forma, quando a energia cai, por exemplo, e quando volta. Já tive algumas Rbs e CPES queimadas ou passaram a ficar com mal funcionamento após esses surtos na rede. Será que seria o caso de eu utilizar um condicionador de tensão? Tem uns vídeos no youtube bem interessantes sobre esse produto. Acho que ele (condicionador de energia) + aterramento + Disjuntores DR resolveria esse meu problema, alguém aqui do under utilizando esse produto? @rubem sei que o Sr. entende muito dessa área também, se puder ajudar, ficaria muito grato.
Esse aterramento, tem o que ligado nele? O terceiro pino de no-break, do DR, das fontes, a malha do cabo blindado ou a carcaça dos rádios, enfim, tudo?
O DR de fato ainda permite picos de alta tensão, um estabilizador (Que usa relés que levam eternidades tipo 10ms pra fechar) e um no-break AC comum também permitirão a passagem de picos rápidos, quem limitaria isso é um filtro LC, que é um filtro de linha.
Não dá pra contar com o filtro de linha incluso em estabilizadores e no-break por a maioria deles NÃO tem um mísero filtro na entrada! Você paga R$ 400 por um no-break de 600VA esperando qualidade, e vê nele um sisteminha da idade da pedra com relês selecionando tensão de saída (Igual estabilizadores neandertais de R$ 45), e sem um filtro de linha.
Se todas as fontes chaveadas são 100-240V, acho mais fácil passar pra DC, e fazer um filtro de linha LC operando em DC, com um belo capacitor.
Se tem fonte com chave 115/220V, em 115V ela opera com um dobrador de tensão então precisa AC na entrada, teria que se contentar com um filtro de linha AC bem menos eficiente.
Ou tem nobreak DC? Se tiver, aí é mais fácil, um filtro de linha DC pra 24V é bem mais simples, algo tipo isso:
http://multicopter.com.br/produto/27...erencias-Drone
Um diodo conforme a corrente consumida, uma bobina, e um belo capacitor de ESR baixa.
Se tem um nobreak AC comum, e usa todas as fontes originais (Ou similares), e já tem o equipamento aterrado (Geralmente o aterramento vai da fonte pro equipamento pela malha do cabo, mas pode levar um fio rígido qualquer até o alto da torre pra aterrar os equiptos nele), pode ter cabo longo sendo induzido por descarga eletromagnética próxima, um raio visível ou um quase desapercebido de dia que faz a tensão variar, se for isso um cabo blindado com a malha aterrada ajuda muito.
Se não tem fonte sendo danificada, tem que ver se os rádios estão aterrados mesmo, pode usar mil proteções na entrada AC mas se não tiver rádio aterrado as descargas atmosféricas por perto ainda vão danificar rádios.
Por exemplo, quando se usa módulo isolador, ou transformador isolador (Tipo: http://produto.mercadolivre.com.br/M...raios-300w-_JM ), e o cabeamento é exposto sem malha, e os rádios não tem aterramento, queima rádio igual. Alias, até em sistema solar, sem NENHUM contato com rede elétrica, se tiver cabo de rede longo e exposto tem queima de lan (Ou lan que fica meio doida, com ping tipo 3ms em cabo de 1m e chipset esquentando e com throughput ruim). O condicionador de tensão pode ser inútil, uns picos rápidos a maioria deles deixa passar em certo nível (Maldita mania de usar relés de 1830 em pleno 2016!), teria que ver que tipo de variação na tensão tem, uma lampada incandescente (Só pode comprar até 5ª feira...) ou um ventilador mostra uma variação lenta na tensão, esse tipo de variação os condicionador baratos resolvem.
Quem isola completamente entrada e saída é no-break online ou de dupla conversão, se entra 100 ou 150V variando de forma rápida ou lenta tanto faz, eles terão saída fixa em 115V, são bem caro mas é o único equipamento onde a tensão de entrada não faz efeito na saída. Condicionador de tensão bom é assim também, mas hoje o que é vendido por esse nome por menos de R$ 500 é tudo um estabilizador comum com rele antiquado e lerdo, os bons passam de R$ 1 mil, preço de um no-break dupla-conversão usado provavelmente.
Enfim, tem que detalhar que fontes tem, se rádios e cabos estão aterrados, se as variações na tensão são lentas ou rápidas (Se são em dias de chuva ou se ocorrem porque tem industria por perto), a princípio não tem uma mesma solução pra todos, cada problema de origem diferente pede solução diferente.