Re: Rocket m5 versos descarga eletrica raios etc.
E como diz o velho ditado:
O dom é para quem sabe e não aos que querem aprender.
Paz a todos pessoal só pedi a foto ao amigo que faz por merecer meus creditos, pois o serviço feito envolta da torre se enquadra nas normas exigidas pelo CREA.
Ou seja de que vale você ter um avião se não sabe pilotar.
1 Anexo(s)
Re: Rocket m5 versos descarga eletrica raios etc.
Re: Rocket m5 versos descarga eletrica raios etc.
Boa noite amigo, realizamos conserto desses equipamentos, em especial de toda a linha airmax.
Se precisar estamos à disposição.
O custo por reparo é R$ 50,00
Microlife
(43)3256-0234
MICROLIFE Provedor de Internet Via Rádio.
msn [email protected]
Re: Rocket m5 versos descarga eletrica raios etc.
Eu vejo muita gente falando de aterramento, de resistência abaixo de 10Ohms e num sei o que mais, mas poucos falam da importante equalização de potencial ou mais corretamente, equipotencialização. A não equipotencialização de malhas aterradas e o não uso de DPS's (Dispositivos de proteção contra surtos) se não feitos e utilizados, de nada adianta. Todo sistema de aterramento deve ser em essência um só sistema integrado de forma correta, logo até a malha do neutro da rede, que é aterrada, precisa estar equipotencializada com outras malhas distintas. Perguntem pra qualquer especialista na área e que entendam a fundo as NBR's que tratam do assunto, 5410 e 5419. Se seu para-raios não esta em equipotencial com outros sistemas aterrados que direta ou indiretamente fazem parte do seu sistema em si, há uma falha potêncial para a segurança tanto dos equipamentos como das pessoas. Das pessoas vide sobre: Tensão de passo e Tensão de contato.