Gerador de 3000kva sera que guenta?
Amigos gostaria de saber de vcs, se alguem que usa gerador de energia de 3000kva guenta um nobreak nhs de 1200 kva e nobreak de 1400 kva nhs, e um de 600 kva nhs, hoje tenho os meus servidores xeon da marca supermicro com fonte reduncia e xeon supermicro basico, e 3 router e 10 ubnt com rocket e nano disco para distribuição, dos pontos sera que esse modelo que se encontra no mercado livre da conta do negocio?
Gerador Energia Toyama Tf3000cx2v - Gasolina 3000 Watts-3kva - R$ 1.250,00 no MercadoLivre
Desculpe se estou fazendo propaganda, mas gostaria de fazer a compra certa pra não me arrepender depois!
Desde já agradeço atenção de todos!
Re: Gerador de 3000kva sera que guenta?
Amigo, compre o de 5 ou 6kva e de preferência os que são a Diesel.
Re: Gerador de 3000kva sera que guenta?
Mas você não tem noção do consumo atual?
Está a fim de gastar isso num gerador mas não pegou um kill-a-watt e colocou na entrada de cada nobreak pra ver consumo? E ainda está confundindo VA com KVA? (Gerador de 3000 KVA com certeza aguenta isso)
Na verdade tenho uma boa certeza que mesmo 3 KVA é suficiente, mas eu optaria por modelo 127V com ajuste fino, para ajustar a rotação de modo que os nobreaks não fiquem o tempo todo com algum tap do seu estabilizador interno acionado, tipo passando de 127V pra 115V (Malditos nobreaks para padrões não-brasileiros).
Mas se não quer medir tensão, saber de consumo nenhum, melhor mesmo optar por algo de potencia maior (Apesar de ser desnecessario).
Ah, o consumo geral quem dita não é apenas modelos de nobreak, cujo consumo na entrada varia conforme o consumo na SAÍDA, ou seja, se o servidor e demais itens (Até mesmo iluminação da torre) consumirem uns 700W ao todo, esses nobreaks desperdição mais uns 10%, dá pra colocar uns 1600VA provavel, mas a ÚNICA forma de saber seu consumo é com alicate amperimetro e sabendo o fator de potencia de cada fonte chaveada, ou com um medidor tipo o Kill-a-watt (Não é caro, mesmo em lojas caras uns R$ 100, isso é extremente util pra não ficar usando nobreak super-dimensionado e tal)
Re: Gerador de 3000kva sera que guenta?
são 3.000 VA . não é adepad
pra resumir não aguenta tocar não voce vai precisar de no minimo 6.000 VA
eu tenho 1 gerador aqui de 4300VA e quando eu ligo o meu nobreak NHS de 1200VA o gerador apanha .! A questão não é bem o nobreak e sim, oque esta ligado no nobreak que vai ser alimentado no gerador.! Valew.
Re: Gerador de 3000kva sera que guenta?
adepad , o grande problema e que ninguem aqui citou é a regulação da tensão gerada pelo gerador !! Este modelo que você menciona poderia ter 10 Kva ou 10.000 VA poderia ter capacidade para fornecer energia para uma vila de casas inteira que " para você não serve " !!!!!! Porque , estes geradores usam internamente um sistema chamado A.V.R regulador de voltagem automático , este tipo de regulador não é capaz de filtrar os ruidos provocados pelo atrito das escovas no eixo do rotor e estes ruidos na saida de energia faz com que o nobreak de 2 em 2 segundos entre em modo bateria, ou seja, ele oscila entre a bateria interna e a energia do gerador . Portanto, não compre !!! Para telecomunicação é extremamente fundamental o uso de geradores que não use escovas no rotor !!! Espero ter ajudado.