Segue link pra fazer o calculo certinho...
http://www.novanetwork.com.br/suport...nergia-poe.php
Versão Imprimível
Segue link pra fazer o calculo certinho...
http://www.novanetwork.com.br/suport...nergia-poe.php
Na hora de calcular lembra de colocar a menor tensão que existirá no circuito, no caso de nobreak é a tensão da bateria no fim da capacidade, num nobreak 12V são cerca de 10,5V, num nobreak 24V são 21V.
E é bom colocar a corrente de CONSUMO, e não a corrente da fonte original. Um UBNT NS consome uns 300mA em 24V, então esse é o consumo, e não os 1000mA da fonte 24V original que acompanha o produto as vezes.
No caso do nobreak 24V, a menor tensão é 21V (Com a bateria praticamente descarregada), em 21V meia duzia de NS consumirão 2A, que vai dar cerca de 2,5V de queda na tensão em 30m de cabo, terá então na pior das hipóteses 18V nos equipamentos, que está perfeitamente dentro do range do VRM do aparelho (Não tem diferença nenhuma no funcionamento entre 18 e 24V, só muda o rendimento do VRM, ao todo terá cerca de 1W de diferença por semana no consumo, isso é insignificante)
Obrigado aos amigos pelas valiosas informações.
Abraço a todos.
ola, estou com um probleminha e depois de muita pesquisa ainda ñ cheguei a uma conclusão, tenho uma fonte nobreak no pé da torre 27v3a, nela 4 baterias de 7a cada, 2x2 pra somar os 24v, somei o consumo dos equipamentos ligados e teria 28w, nos calculos que fiz esses 28w/25v que chega la em cima com tudo ligado daria 1,12am. como tenho 14a de bateria teria que durar 12 horas, levando em conta uma eficiência um pouco menor digamos umas 10 horas. Mas dura apenas 7h, sei que os equipamentos não estão usando todos esses W descritos, unica parte que não sei o quanto consome é um regulador 7809 pra ligar um Hub, as faltas de energia não ocorrem com frequência, mas quando acontece é normal ficar 24h sem energia da consecionária, pensei em por baterias de 60a mas ai terei que trocar a fonte que tem apenas 1a pra o carregador.
Agradeço a ajuda de todos..
A eficiência desses sistemas gira em torno de 80%. Julgando que seu esquema é homemade, leve em conta 70%.
Esse regulador 7809 é só o regulador? Porque pelo código 7809 o datasheet desse componente informa que é de 9V 1A, mas não significa que ele consome isso.
Poste aqui uma descrição melhor desse componente (Google) para uma melhor análise.
Quanto a carga necessária: Você necessita de 28Watts e considerando que os equipamentos de telecom (UBNT, MK, etc) são 24volts, sua carga necessária seria de 1,17Ah. Com uma eficiência de 70% jogue para 1,67Ah.
Em 24 horas sua necessidade energética seria de aproximadamente 40A. Tenha em mente ainda que os controladores de carga que gerenciam as baterias de nobreak, painéis solares, etc, etc, interrompem a descarga das baterias antes que haja uma descarga completa, para não danificá-las.
Essa margem varia de sistema pra sistema. Mas por segurança eu colocaria 5% nessa margem do controlador. Eu particularmente utilizaria uma bateria de no mínimo 60Ah pra suportar 24hrs com essa carga.
Como eu uso: Fonte chaveada + controlador de carga solar PWM 30A + bateria (alguns casos eu uso estacionária outros eu utilizo chumbo-ácida) Isso em locais que não necessitam de um sistema extremamente elaborado
Tenho em produção 1 fonte volt 7a 24v em 2 baterias de 100A , faz um ano e pouco . Tudo ok .
Aguenta mais de 1 dia sem luz , volta e meia dava problema nesse ponto , aí resolvi exagerar nas baterias .