Re: descida de cabos da torre (eletroduto?)
Senhores,
para descida de cabos, sugiro fazer tipos de amarrações que substituem os famosos barbante encerados ( pow... isso é para indoor de tx, mas existe outros tipos para outdoor), uma forma bem simples é colocar todos os cabos em paralelos e passar uma fita hellerman ( os cabos estao descendo na vertical, passe na horizontal) , sem estrangular os cabos e entre um cabo e outro das verticais, passar uma fita de menor espessura que prenda na fita horizontal de maior espessura e prender, após ter organizado os cabos, prender na torre.
* fica uma dica: quando for cortar as fitas, cortem bem proximo a "cabeça" para não ficar uma ponta cega, e nada arranhando, assim quando forem executar algum tipo de trabalho, não corta antebraços, joelhos e pernas e façam de uma maneira que as "cabeças" das fitas, fiquem para parte de trás da torre ( parte de dentro).
Uma outra maneira usada e que particularmente prefiro é usar filter clamp ou abraçadeira de torre, é um "parafuso" que vc prende na torre com uma abraçadeira de parafuso, assim a cada cabo que vc adicionar os filter clamp ( sanduiche de cabos, Já ouvi essa giria..rsrs), só ir preenchendo todos os parafusos que tiver e ir organizando os cabos, existem modelos que conseguem tensionar o cabo, em seguida coloca uma porca para evitar que os cabos soltem com o vento ou uma possivel esbarrada na hora da subida pessoal ou de equipamentos.
Minha dica, maximo de 1 metro de cabo na parte de cima da torre e se tiver mais alguma metragem, deixem no pé da torre em questão de estética; No meu ver, fica melhor apresentado !
Evite usar eletroduto, pois atrasa a manutenção corretiva ou na implantação de algum ponto a ponto ou na troca de alguma setorial, enfim!!!
Espero ter ajudado.
Até breve !!
Re: descida de cabos da torre (eletroduto?)
O mais correto mesmo é utilizar cabos blindados preso com Abraçadeira Multiblock e para proteção contra as linhas com cerol instale na parte interna da torre. Evita peso dos conduites, conduletes, parafusos, abraçadeiras na torre. Basta os eletrodutos da rede elétrica.
Caso tenhas que fechar alguns eletrodutos, tubos ou conduites utilize espuma expansiva preferencia para wurth.
1 Anexo(s)
Re: descida de cabos da torre (eletroduto?)
Citação:
Postado originalmente por
Ximango
O mais correto mesmo é utilizar cabos blindados preso com Abraçadeira Multiblock e para proteção contra as linhas com cerol instale na parte interna da torre. Evita peso dos conduites, conduletes, parafusos, abraçadeiras na torre. Basta os eletrodutos da rede elétrica.
Caso tenhas que fechar alguns eletrodutos, tubos ou conduites utilize espuma expansiva preferencia para wurth.
essas abraçadeiras multiblock parecem ser o ideal pra descer os cabos, mas como eu faço para fixar as abraçadeiras na torre? Do jeito que eu vejo nas imagens, ou a abraçadeira não tem algo pra fixar em algum lugar, ou a fixação é feita pela peça lateral, que faz com que a abraçadeira fique perpendicular em relação à torre, e não paralela a ela.
Anexo 41069
Re: descida de cabos da torre (eletroduto?)
alguem me sugere uma espessura de cabo de força suficiente para subir a energia pros equipamentos? Vão ser 4 fontes de 24v pra rockets m5 e uma fonte pra um switch de 8 portas pequenino da dlink. vão ser uns 50mt de cabo, aqui a gente chama esses cabos encapados para exterior de cabo PP. No caso, vou comprar cabo PP de 3 elementos, e quero ter uma idéia da espessura dos elementos. O que eu uso atualmente é fino, deve ser de 1,5mm. Não tive problemas com eles, mas os equipamentos são diferentes dos que vou usar agora.
Re: descida de cabos da torre (eletroduto?)
Normalmente eu uso cabo PP 3 X 2,5 para distância assim ou superior. Tenho um que alimenta uma torre de 80 metros e nunca deu problema.
Devido ao baixo consumo, até mesmo o cabo PP de 3 X 1,5 que você já utiliza atenderia, mas com certeza o de 3 X 2,5 vai te dar uma segurança maior.