Re: Solução para no-break e descargas elétricas
Use o DSP ou Clamper mas entre a rede externa e o dispositivo use fusível rápido. Melhor ainda, ligue varistores e centelhadores em paralelo (curto) à rede e instale o fusível rápido entre esses dispositivos e a rede; próximo ao equipamento (como um filtro de linha).
Uma dica que lí (acho que aqui mesmo no fórum): instale tubos de ferro e suba os cabos mesmo blindados dentro deste tubo.
O captador está a quantos metros acima do equipamento?
Seus equipamentos estão num aterramento dedicado ou no mesmo do para-ráios?
Re: Solução para no-break e descargas elétricas
Amigo acredito que seu aterramento possa estar com problemas, aki estou a mais de 4 anos com o provedor aberto e nunca queimou nada em minha torre, e olha que todo verão é raio pra todo lado (essa semana ja teve bastante), na epóca chamei uma empresa que se chama Raio Brasil (a mesma que fez os para-raios do Cristo Redentor) e os caras colocaram o meu aterramento (aquele 3° pino das tomadas) na mesma malha do para raios, fiquei com bastante receio pois sou leigo e pensei: quando bater o raio vai torrar tudo, mas lá se vão 4 anos e tudo ok, tenho mais de 25 antenas (ubiquiti, alvarion, intelbras, mikrotik) na torre, e outra meu CPD fica tudo debaixo da torre, são 2 racks com 4 servidores, 2 switches gerenc 48p, 4 nobkeaks 2200va, reguas POE, ar refrigerado etc ... isso mostra a eficiencia de um para-raios bem feito.
Obs: anualmente chamo a mesma empresa pra verificar se esta tudo ok com o aterramento, eles fazem a medição e me entregam um laudo técnico com um padrão ABNT desses da vida.
Re: Solução para no-break e descargas elétricas
Então gente... É tanta solução diferente que as vezes a gente fica até perdido no que deve ser feito.
Sei que estão relatando experiências próprias sobre o que foi eficiente pra vocês e agradeço muito as sugestões de vocês, mas o que acham da minha solução que fiz no início do tópico? Gostaria de manter aquela estrutura, pois resolveria também o problema da falta de energia.
Além daquilo que coloquei lá, o que acham que deveria ser adicionado ou trocado para melhorar a proteção?
Abraços,
Jonas Lima
Re: Solução para no-break e descargas elétricas
Amigo, se teu pára-raios não ta dando conta do recado, símples, tira o captor e deixa somente a torre aterrada, o captor puxa os raios próximos para sua torre, quando a mesma é apenas aterrada só vai dar problema se o raio cair exatamente nela, mas verifica seu aterramento com aterrômetro, ou faça outro, lembrando que mesmo um bom aterramento no início das chuvas pode não funcionar pelo fato de a terra ainda não estar úmida. Uma solução para aumentar a qualidade do aterramento e que utilizo é colocar um saco de sal desses boiadeiro espalhado sobre e próximo o aterramento. Faça o uso do 3º pino no mesmo aterramento da torre, assim evita a diferença de potencial quando houver raios por perto. Se tudo isso não adiantar, ai é só uma boa oração pra se livrar dos raios, e quanto à sua pergunta com os equipamentos que descreveu com certeza irá melhorar sua proteção, mas como muitos já disseram, verifica o aterramento ele pode estar sendo o vilão de tudo. Abraço.
Re: Solução para no-break e descargas elétricas
1- O para-raio, voce liga na torre... e aterra os pés da torre .. o cabo do para-raio tem menor resistencia do que a estrutura metalica da torre
2- faça o teste no seu aterramento, pode ser que a resistencia dele esteja alta.
3- use DPS nas fases e no NEUTRO principalmente.. ou se for melhor ainda, use 220v e abandone o neutro. (mesmo assim coloque DPS nas fases).
4- suba um cabo terra para aterrar a CAIXA dos equipamentos, como voce disse que usa somente equipamentos POE, a caixa pode ficar embaixo...
5- suba tubulação metalica para a passagem dos cabos, e faça o aterramento desta tubulação.
6- se usar cabo blindado, faça o aterramento deles..
é importante que, o cabo de aterramento que vai para os equipamentos, nao estar ligado na mesma haste que estão os cabos do aterramento da torre (para-raio).
eh muito importante voce medir seu aterramento ... tem q ficar abaixo de 10ohms .. tente deixa-lo com o minimo possivel ... (vá colocando haste até chegar em resultado satisfatorio).