Valeu maninho, vou fazer esse teste
Versão Imprimível
Valeu maninho, vou fazer esse teste
Percebi que esse cabo Hercules está sendo usado da maneira errada, pois sem o devido aterramento ele vira uma "antena" absorvendo sinais de rf.
Não vou aterrar na cordoalha do poste, pois eu teria que ter um aterramento individual, vou primeiro ver se mudo a caixa de posição(não deixando abaixo do transformador e sim do outro lado), caso não resolva vou usar cabo sem malha de alumínio.
tenta trocar o lance de cabo primeiro...
Cara seguinte. Tempos atrás estava lendo um material da Furukawa onde continha um artigo sobre cabo F/UTP. Como o amigo falou, aterramento deficiente é melhor não ter. hehe Não faz um mês que coloquei um hercules numa torre. Como essa torre não era nossa, não sei como estava o aterramento deles, mas te digo o seguinte, tomei um "pegao" no conector por causa de até então ser energia estática.. Realmente era, depois medindo com o multímetro, havia em torno de 2v à 6v. Não era fonte com problema, cheguei a conclusão de que era energia estática, pois a corrente não era continua. Tudo isto porque o aterramento não era eficiente e a corrente fica flutuando na blindagem do cabo. Bom de acordo com a documentação da Furukawa. Cabo se aterra em uma ponta apenas para não haver diferencial de potencia e com isto possa haver retorno de corrente; Aterramento tem que ser eficiente ou caso contrario a corrente flutua na blindagem; outra coisa que aprendi no treinamento da Furukawa, será que o teu cabo não esta esticado demais? Isso pode dar problemas. Se o cabo não e autossustentável, é bom usar alma para fazer a sustentação. Pelo que sei ele não é autossustentável, mesmo tento aquela capa externa bem resistente. Tem esta questão de o hercules ser de alumínio cobreado, até agora não tive problemas, mas também faz pouco tempo para poder tirar alguma conclusão.
isso ta com cara de campo magnetico do transformador.
aqui o engenheiro que fez o nosso projeto disse p/ nao colocar switch no mesmo poste do transformador, e passar o cabo na parte de traz do poste, ou seja transformador de um lado, cabo do outro.
pode reparar que as operadoras de telefonia tb não colocam suas caixas onde tem transformador.
att
Muito Obrigado