Re: Proteção A/C, Autonomia de Baterias e Alimentação D/C - Projeto para Torre.
E a descarga profunda é um problema sério, os fabricantes geralmente garantem o produto somente se a descarga for inferior a 80% (Da capacidade da bateria), e com essa descarga geralmente se consegue coisa apenas tipo 200 recargas.
Num sistema solar, com descarga diária de 80%, teria garantia apenas de 200 dias.
A temperatura de trabalho passa a ser um grande problema só a partir dos 50°C, abaixo disso a perda de vida útil nem é tão grande, mal chega a 10%. Mas... flutuar na tensão correta para a temperatura é a chave para que perca apenas 10% da vida estimada. Qual "nobreak DC" tem ajuste fino de tensão de flutuação? Depois tem gente defendendo que nobreak DC da tipo da Volt são a 8ª maravilha do mundo e valem mesmo os R$ 250...
Re: Proteção A/C, Autonomia de Baterias e Alimentação D/C - Projeto para Torre.
mas se nao for usar nobreak DC qual a solução mais viavel? pq usar equip direto na bateria com carregador cai na questao de carga e descarga, usar fontes com controle de flutuação cai na questao $$$, nobreak AC se nao for senoidal nein adianta e mesmo assim nao da autonomia nenhuma... ou alguem desenvolve uma fonte nobreak DC decente ou ficamos escravos como geralmente acontece em tudo na nossa area...
Re: Proteção A/C, Autonomia de Baterias e Alimentação D/C - Projeto para Torre.
Controlador de carga pra energia solar normalmente tem saída pro equipamento, essa saída é cortada quando a tensão das baterias cai abaixo de 1,75V por celula (Ou seja, 10,5V pra sistemas 12V, e 21V pra sistemas 24V), justo para proteger a bateria. Esses controladores são baratos, podem ser alimentados tanto por painel solar como por fonte chaveada (Nada de fonte 24V, controlador tem drop-out e a bateria precisa subir até 27,5V pelo menos, as fontes industriais que uso (Google= Fonte chaveada industrial 24V) chegam até 28V, os controladores solares que uso (Ebay = Solar charger control, os simples de US$ 12) tem dropout de 0,5V (Usamo mosfets), então casa perfeito, chega a 27,5V o controlador corta a carga.
Se tiver fonte que suba 0,8V a mais já dá pra colocar um diodo e noutro diodo um painel solar, dá pra usar um timer analogico (Googler = Timer analogico 2000W) pra desligar o carregador durante alguns minutos e religar por outros minutos, se a intenção é usar o painel solar pra diminuir a conta de energia esse é o jeito.
Mas de qualquer forma vai 'comer' alguns ciclos de recarga, só não pode ter carga e descarga todo dia e esperar que as baterias durem 5 anos, se tiver descarga todo dia (Solar, ou falta de rede ac diária) tem que se acostumar a comprar bateria estacionária cara a cada 2 anos mesmo, com descarga diária grande nem lithium resolve por muitos anos, o negócio é evitar descarga diária significativa (Tipo 50% da bateria).
Re: Proteção A/C, Autonomia de Baterias e Alimentação D/C - Projeto para Torre.
Concordo com o Rubem. Bateria não é eterna. É um item que desgasta com o uso. Quanto mais ciclos de carga/descarga, descargas profundas, etc. mais desgaste. A bateria também precisa de compensação de temperatura na carga. Todas vazam gás e por isso não podem ficar em ambientes confinados, devendo ficar em ambientes ventilados e nunca no mesmo ambiente dos equipamentos eletrônicos. A geração de calor dos equipamentos é um dos fatores de diminuição da vida das baterias. Ver prática Telebrás/Anatel 200.640.703.