Re: Proteção A/C, Autonomia de Baterias e Alimentação D/C - Projeto para Torre.
Bom não vejo vantagem alguma no inversor pegar os 24v pe fazer 120 pra depois as fontes fazer 120 pra 24 eu tenho algumas fontes que eu mesmo fiz ela é estabilizada 24V com 5A e tem um carregador flutuante de 5A quando acaba a luz as bateria assume
porem pra evitar o problema que muitos tem que é 2 baterias 100% carregadas da 27V o que faz alguns equipamentos travar eu estabilizo a saida em 24v das baterias tb
Re: Proteção A/C, Autonomia de Baterias e Alimentação D/C - Projeto para Torre.
Bem o tópico foi tomando outra vida, vamos separar aqui as coisas...
Fiz uma caixa AC, com um Relé temporizador de 60s de simens, ou seja sua função é com que ele ligue tudo apenas com 60s depois que a energia voltar.
Um DISJUNTOR DE 20 que disparará caso acontece alguma coisa maior que isso, depois dele vem o DPS que é o Supressor de Surto, comprei da Alumbra de 25, depois dele vem o IDR da Simens de 25 bifásico que evita muita coisa, ai fiz o atteramento e liguei tudo nessa caixa A/C, com uma plugue industrial a prova d'água.
Será que está bom essa caixa, vou colocar as fotos dela aqui amanhã para que olhem e opinem.. depois vou pra outra caixa.
Re: Proteção A/C, Autonomia de Baterias e Alimentação D/C - Projeto para Torre.
Posta sim cara,vai ser de grande ajuda ainda mais pra pessoas que como eu são um tanto leigas nessa parte de proteção de surto e tal.
Abs.
Citação:
Postado originalmente por
mauriciodelima
Bem o tópico foi tomando outra vida, vamos separar aqui as coisas...
Fiz uma caixa AC, com um Relé temporizador de 60s de simens, ou seja sua função é com que ele ligue tudo apenas com 60s depois que a energia voltar.
Um DISJUNTOR DE 20 que disparará caso acontece alguma coisa maior que isso, depois dele vem o DPS que é o Supressor de Surto, comprei da Alumbra de 25, depois dele vem o IDR da Simens de 25 bifásico que evita muita coisa, ai fiz o atteramento e liguei tudo nessa caixa A/C, com uma plugue industrial a prova d'água.
Será que está bom essa caixa, vou colocar as fotos dela aqui amanhã para que olhem e opinem.. depois vou pra outra caixa.
1 Anexo(s)
Re: Proteção A/C, Autonomia de Baterias e Alimentação D/C - Projeto para Torre.
Segundo os fabricantes de baterias estacionárias o que diminui a vida útil das mesmas é: 1- Descargas profundas, 2- Falta de compensação de tensão de carga em função da temperatura (tanto acima quanto abaixo de 25ºC). Outra informação é que mesmo as baterias seladas emitem gases, devendo sempre ficar em ambiente ventilado. Veja anexo um folder com algumas soluções de empacotamento para telecom.
Re: Proteção A/C, Autonomia de Baterias e Alimentação D/C - Projeto para Torre.
Acho mais vantagem sempre trabalhar em 24v e depois reduzir para 12 ou outra voltagem se necessário...
Aqui trabalho assim e consigo ter boa autonomia e com pouca bateria.
Tenho um POP mesmo com 4 rocket m2 e 2 baterias automotivas de 45ah e o funcionamento é ok..