Re: no-breack com baterias de alta capacidade
Citação:
Postado originalmente por
maisonmdsgreen
Pegando carona em falar de Energia, e para servidores o que usam? Gerador Nobreak de maior Kva?
Ideal acho que é nobreak com banco de baterias 48 a 96V, sejam baterias 7Ah só pra dar tempo de um gerador automatico ligar, ou com baterias tipo 45Ah pra durar 6 a 10 horas.
Pessoal as vezes cai na bobeira de colocar 1 (UMA) bateria 12V em nobreak SMS de 1400VA em servidor e acha que é uma opção excelente, mas... nobreak não tem corrente de carga alta, fazendo a carga com tensão baixa desequaliza tudo, fora que você fica na mão de CADA uma das 6 celulas da bateria, se 1 der pau você vai ter que trocar ela inteira, melhor investir em sistema de tensão maior, e usar modularidade.
Nobreak 48, 72 ou 96V com baterias 7Ah acho excelente, as baterias se deterioram em regimes diferentes, você vai fazendo a substituição futura aos poucos, e você aproveita muito melhor as baterias meia-vida. Num sistema 12V se 1 bateria tem 2 celulas ruins a tensão cai pra 10V em poucos segundos e o nobreak desliga. Num nobreak 48V essa queda de 4V (Cada celula é nominada como 2V) não é muita coisa, cai de 56 pra 52V em poucos segundos, mas depois a descarga é feita em regime normal.
Se usar nobreak 48V você 4 ou 5 "kits" de 4 baterias em serie, SE uma bateria tiver problemas serios você desliga esse kit e fica com os outros 3 ou 4 ligados. Se outra bateria der problema você usa uma do kit que foi desligado (Bateria não tem em toda esquina pra vender, as vezes você pode ficar esperando um fim-de-semana todo ou 2 semanas (Meu caso).
Fora que nobreak 48V só tem senoidal/dupla conversão, ou seja, saída 100% isolada da entrada, seja lá qual for a porcaria de rede eletrica no local o servidor receberá alimentação senoidal perfeita e limpa.
No brasil é mais em conta os NHS Senoidais de 72V ou 96V, menos de R$ 2 mil por 3KVA. SE for de Delta ou APC vai ter 1KVA ou talvez 1,5KVA por esses R$ 2 mil, servidor não consome tanto tipo 1KVA mas ninguém põe isso só pra 1 servidor, o problema é pendurar em nobreak caro bobeiras tipo monitor CRT em standby, luzes ou ventilação, se fizer isso tem que meter 4 ou 5 conjuntos de baterias 12V 7Ah num NHS senoidal 72V 3KVA, como as baterias ficam fora (VENTILAÇÃO! Ah como é bom um ventinho!!!) esse sistema costuma fazer as baterias durarem bem mais. O tempo de recarga é meio lento, mas com tanta bateria em serie a tendência é ter menos desequalização (Fora que nobreak de R$ 2 mil geralmente tem um boost no fim da carga pra equalizar alguma coisa, os SMS de R$ 500 não fazem nada, se desequaliza 1 celula da única bateria 12V todo o uptime que você espera vai pro ralo).
(Só não caia na bobeira de investir fortuna em PowerDam, ele tem suas vantagens (Tempo de recarga menor e cia) mas não é limpo nem eficiente, é caro só pela alta corrente de carga (Que exige bateria grande obrigatoriamente, já que ele não tem controle de corrente). As marcas de renome mundial são Delta e APC, e elas não investem em bobeiras tipo 12V 100Ah, isso tem rendimento péssimo, melhor 96V 14Ah, o rendimento é melhor, é um sistema modular que permite aumento ou diminuição conforme a demanda, permite manutenção preventiva fácil, reparo fácil e barato, extende a vida das baterias e do nobreak, e não custa mais caro. Sistemas UPs de primeiro mundo não são com bateria 12V 225Ah como o PowerDam sugere, são todos de tensão muito maior, até sistema 192V tem! Muito mais simples manter, ventilar, posicionar e trocar aos poucos 32 baterias 12V 7Ah (2 kits de 16 em série) do que 1 bateria 12V 225Ah, ambos dão nos mesmos 2700VA armazenados)
Mas com blackout longo surigo ir de nobreak de dupla conversão com 2 ou 4 baterias pequenas (5 ou 7Ah) e colocar gerador automatico (Pequeno mesmo), grupo gerador barato gera AC suja, mas nobreak de dupla conversão nem fica sabendo se a AC é suja ou limpa, ele opera bem com qualquer coisa. Grupo gerador que gere AC limpa é raro e caro, de qualquer forma precisaria nobreak senoidal, então economize no gerador e gaste no nobreak, um APC da serie SURTA pode ser alimentado até por gerador vagabundo de R$ 500.
Já se investir mesmo R$ 15 mil num gerador ainda deve precisar nobreak senoidal, de qualquer forma vai precisar nobreak caro então acho melhor radicalizar na qualidade dos nobreaks e economizar no gerador.
Re: no-breack com baterias de alta capacidade
Muito bom !!! Esclareceu Muitas Coisas. Obrigado pelas as dicas. Rubem
Re: no-breack com baterias de alta capacidade
Muito bom Rubens, aqui tenho SMS 1400 senoidal puro mais modulo 12VDC/80Ah Duas de 40Ah. Usa 25% do nobreak meu servidor queria ter uma autonomia até 7 horas porem sao 2 nobreak e 2 modulos o que me indicar fazer?
Estava pensando em colocar gerador nesses.
Obrigado
Re: no-breack com baterias de alta capacidade
Usando 25% seria algo tipo 350VA (Certeza que é tudo isso? Servidor gastador hein! Xeon antigo?), em 12V isso são 30A por hora, pra durar 7 horas ia precisar (30A x 7h) 210Ah! Até tem bateria 12V 225Ah, mas... esse nobreak tem corrente de carga indo pra bateria na casa dos 2 a 3A, ia demorar 100 a 150 horas pra fazer uma carga completa (Após um blackout longo). Mas se for da geração antiga dos senoidais (Cinzentos) a corrente de carga fica abaixo de 0,7A, levaria uns 15 dias pra carregar a bateria 225Ah se ela esvaziasse!
Gerador manual seria um incomodo? É barato, tem gerador de partida manual por R$ 700 ou 800 (Potencia acima de 1KVA, pra aguentar os 2 equiptos consumindo teoricamente 700VA). Os com partida automatica passam dos R$ 4 mil.
Ou a intenção é banco de baterias?
Poderia usar um banco de baterias externo, comum aos 2 nobreaks, mas carregador por carregador separado dos nobreaks. Se seu consumo for mesmo 25% de 1400VA (350VA) seriam 700VA no 2, e 700 / 12V = 58A por hora. Pra 7 horas seria 7 x 58 = 400Ah em baterias! Ia precisar 2 baterias de 200Ah em paralelo, pra carrega-las corretamente precisaria um carregador flutuador com corrente de 30 ou 40A, e teria que colocar entre as baterias e o nobreak um diodo de 100A (Pra que os nobreaks não carreguem as baterias, eles não dariam conta, pra bateria interna levam 10 horas, e ela tem só 7A, imagina pra 400A em bateria!). 2 baterias vão passar de R$ 2 mil, falo de digamos 2 Freedom DF4001, nominal de 240Ah, mas em C10 (Descarga em 10 horas) elas tem só 200Ah. Um carregador 12V 40A deve estar acima de uns R$ 400, 2 diodos 100A (95A na prática) ficaria R$ 40 os 2 no máximo.
Grupo gerador com partida automatica pronto eu tô por fora do preço, só lembro de coisa cara tipo R$ 8 mil, mas são sempre modelos grandes, não lembro de ver um pequeno selado tipo 2KVA com partida automatica, por isso talvez seja uma boa contar com as cerca de 2 horas que suas baterias 80Ah dão hoje e usar gerador de partida manual, você teria até 2 horas pra ter que ir dar a partida.
Re: no-breack com baterias de alta capacidade
Olá Rubens, obrigado pela sua resposta são 1 servidor xeon 1240 v2 com 5 hd e fonte real, mais um com fonte tradicional e 2 mikrotik uma ccr 1016 e uma 450g
Estava pensando neste gerador com qta
Geradores DieselTD7000SGE - ATSDESCRIÇÃOModeloTipoMonocilindrico, 4 Tempos, refrigerado a arMotorTD1000FAGECilindrada (cc)418Potência máx/Rotação (HP/rpm)10,0 / 3.600Sistema de PartidaElétricaPotência máxima CA (W)6.000Potência nominal CA (W)5.500Corrente nominal CA (A)43,3 / 25Tensão de saída (V)110 e 220Tomadas2 x 110V / 1 x 220V monofásicoCarregador de bateria CC12V / 8,3AFator de potência (cos)1Frequência (Hz)60Regulador de tensãoAVRCapacidade do tanque (l)15Autonomia na pot. nominal (h)12Nível ruído (7m de distância)(dB)70Indicador de nível de combustívelSimProtetor de sobrecargaSimAlerta de nível de óleoSimDimensões ( L x C x A ) (mm)965 x 620 x 760Peso bruto (kg)180