Re: Sistema Solar com segundo carregador de Bateria
O broblema pode estar no nobreak ou outra lomhe de fuga de corrente
Um nobreak com um banco de baterias não é uma boa coisa para se fazer
O certo é tirar o nobreak e colocar um inversor
E precisa ver como estão conectadas as baterias se estão em série ou paralelo ou qual é o arranjo
Enviado via SM-E700M usando UnderLinux App
Re: Sistema Solar com segundo carregador de Bateria
Citação:
Postado originalmente por
SANDOR
Pessoal estou com outro problema aqui na criação. Tenho um aerogerador de 2000 watts, que alimenta um banco de baterias que soma 610 ampères. Este banco de baterias está conectado a um nobreak de 2000 VA, que alimenta uma bomba de 180 watts de potência e um soprador de ar com 130 watts de potência. Este é o meu sistema elétrico. Porém, o aerogerador não está dando conta de suprir a energia necessária para manter o sistema funcionando 24 horas por dia. Mesmo com ventos fortes. Gostaria de um auxílio, antes de comprar mais baterias para aumentar a carga do banco, ou como me sugeriram, comprar um inversor e aposentar o nobreak. Agradeço qualquer ajuda.
Discrepância seguinte... Você tem um aerogerador de 2Kw (ou 2000VA tanto faz)
Na saída já invertida seus 180w+130w= 310watts consomem uma corrente pós inversor de apenas 3A, so que temos que considerar o que é consumido pré inversor é de 26A ... isso tá ligado em um banco de baterias gigante de 610A (quero entender a necessidade desse banco de baterias se o fornecimento eólico é contínuo).
Então seu sistema ligado a essas baterias, consumiria esse banco completamente carregado, em aproximadamente 20 horas.
Entenda o cálculo:
Potência (watts) = Tensão (volts) x corrente (ampéres)
A potência não se altera com a modificação de tensão...
Se P = T x C
P= 180w + 130w = 310wats
então 310 = 12 x C
C=310:12
C=25,833333A ~ 26 Ampéres
Ao inverter:
P = 310 watts
T= 110 volts
P = T x C
310 = 110 x C
C= 310:110
C=2,8111111A ~ 3Ampéres
Seu aerogerador fornece 2000watts
P= 2000W
T = 12V
P = T x C
2000 = 12 x C
C = 2000:12
C= 166,66666A ~ 167Ampéres
Então seu aerogerador fornece ao banco de baterias 167A o que carregaria ele em 3,5 horas... E aí que vem o problema. Me parece que essa carga é muito rápida com uma amperagem muito alta o que pode ter danificado suas bateria se você não tiver um regulador adequado. Principalmente no-break, cujo o regulador não é muito superior a 20A
Você já experimentou ligar seu aerogerador sem essas baterias no grid? Só pra ver se ele tem capacidade de tocar seus equipamentos? Assim você elimina qualquer defeito nele. Outra coisa... Esse gerador é adaptado com imãs de neodímio? Pode ser que algo esteja erra com o posicionamento do campo magnético deles.
3 Anexo(s)
Re: Sistema Solar com segundo carregador de Bateria
Fora o seguinte: Aerogerador de 2000W só fornecerá 2000W se tiver vento acima dos 13 ou 15m/s!
Vento tipo 5m/s já engana muita gente, já parece suficiente, o aerogerador parece girar em velocidade alta, mas com tão pouco vento ele provavelmente produzirá menos de 200W.
Teria que ver a ficha técnica desse aerogerador específico, mas o normal é serem todas mais ou menos assim:
Anexo 64398
Anexo 64399
E esse é um com freio muito bom, por isso ele não passa de uma rotação X e a produção se mantém:
Anexo 64397
Se olhar um mapa de média anual de ventos na região, talvez veja coisa tipo 7m/s, mas... ao longo do ano a coisa muda, nessa época do ano (Julho) uma boa parte do Brasil tem média mensal bem alta, mas em janeiro cai completamente, esse atlas é detalhado sobre isso:
http://www.cresesb.cepel.br/publicac...Brasileiro.pdf
E lembre que o atlas da Cepel fala em média a 50m de altura! Aerogerador a 20m de altura tem bem menos vento, pessoal aqui do fórum que sobe em torre pode confirmar a partir de que altura começa a pegar mais vento, em lugar com mato do lado as vezes só depois dos 30m que começa um ventinho, em área urbana só com casas baixas as vezes lá pelos 20 a 25m começa, mas lá pelos 40 ou 50m de fato sempre tem vento, a única parte boa de subir em torre é o vento mesmo, não precisa levar ventilador, quase sempre tem um ventinho passando, mas... pra parar de suar até um ventinho de 5m/s serve, o que ele não serve é pra gerar eletricidade de forma rentável, subutiliza o aerogerador.
15m/s de vento é vento de 54km/h, e... eu trabalhei com vistorias pra seguros alguns anos, o patamar que define o que é vendaval começa justo em 54 ou 62km/h geralmente (Depende da seguradora), abaixo disso é vento e acima é vendaval. Então, 15m/s de vento é vento pra caramba! Uma brisa forte é 10m/s, mas uma brisa de 6m/s já é suficiente pra levar areia, aquele vento que move duna geralmente fica na casa dos 5 a 7m/s, e... se ver nessas tabelas, isso é vento suficiente pra geração bem baixa! Parque eólico nesses lugares só presta porque se no solo tem 7m/s, a 50m de altura terá 15m/s. Nesses locais, a 15m de altura é mais fácil de 8 ou 9m/s do que ter 13 ou 14m/s, ou seja, um aerogerador baixo em lugar que PARECE ter muito vento ainda não captará tanta coisa assim.
Se tem um consumo de 380W, teria que ter aerogerador que captasse com o vento local algo maior que isso.
Se continuar descarregando as baterias completamente, bateria estacionária típica perde 20% da capacidade a cada 50 descargas profundas (Descarga completa), um sistema solar que descarrega completamente as baterias todo dia manda a bateria pro lixo em menos de 1 ano, teria que organizar a coisa de modo que tenha descarga diária de 20 a 30%, só assim pra bateria durar 3 anos (Com 30% de descarga é isso, 3 anos ou menos. Com 20% de descarga diária dá pra 4 anos). Dá pra misturar aerogerador, solar e carregador ligado na rede elétrica, mas é chato ficar acompanhando uns meses quanto a bateria está descarregando cada dia.
Re: Sistema Solar com segundo carregador de Bateria
Coloquei as baterias ligadas em série e em paralelo.
Re: Sistema Solar com segundo carregador de Bateria
Esqueci de informar que este sistema possui um controlador de carga e um banco de lâmpadas como resistor. Desculpem...