Como seria pra fazer essa alimentação? Qual fonte dc vc usa ? Como faz, ?
Versão Imprimível
qual tipo de equipamento eu usaria para colocar a rede em dc ?, o que eu preciso ? A forma que encontrei de fazer foi via cabo fe, sobre fazer em dc, encontrei um que seria uma caixa, ja pronta pra fazer isso, mas cada caixa custa 280 reais, e teria q usar uma a cada 80m, você conhece um metodo mais barato ? Como eu faço? Obrigado.
A caixa que você viu é uma fonte?
As "fontes DC" são só um retificador, ó o que citei que o Nalvo vende:
https://nvxequipamentos.commercesuit...r-4-348797.htm
160VDC é aceito em muitos projetos, então sob o aspecto legal perante a dona da rede de postes isso você pode usar.
Isso é só 4 diodos fazendo uma ponte retificadora de onda completa, com um capacitor de 100 a 200uF de 200V fazendo a filtragem, é um circuito pra lá de simples. O fusivel provavelmente é de 1A, acho que isso não é proteção suficiente, eu colocaria um DR na entrada pra quem em caso de um humano tocar o DR caia.
Um DR:
http://produto.mercadolivre.com.br/M...r-25a-30ma-_JM
Qualquer circulação de 30mA rumo ao terra e não rumo a outra fase e a chave cai, ou seja, se alguém meter a pata em fiação vai levar choque por milésimos de segundo.
O que funciona com 160V DC? Qualquer fonte chaveada comum. Fonte chaveada tem ponte retificadora na entrada, a retificação de onda completa pega a tensão AC, multiplica por 1,41, e chega na tensão DC. Se tiver 127V AC, 127 * 1,41 = 179V. Essa é a tensão DC dentro de uma fonte depois dos diodos. Essas fontes aceitam geralmente 90 a 380V DC, então 160 ou 180V DC tá perfeito. Você basicamente liga qualquer fonte chaveada comum (Menos ATX comum de PC) nesses 160VDC como se fosse AC.
Risco de choque e morte ainda tem, o DR é pra resolver isso, dá o choque mas cai o DR (Tipo disjuntor cai), mas ainda tem risco da corrente circulando ficar abaixo de 30mA, e até onde eu saiba com 10mA circulando pelo corpo já tem morte.
Mas o que acho seguro mesmo é usar conversor DC-DC pra elevar a tensão a cada 500m, desses:
http://produto.mercadolivre.com.br/M...a-24v-150w-_JM
Começando com 24V (Nobreak 24V, ou fonte chaveada 24V) depois de 200m vai ter uns 15V, aí você aumenta pra 30V com um desse, depois de 500m cairá denovo pra 15V e denovo você eleva pra 15V.
Pra alimentar os switch com 12V (Ou 9V, ou seja lá qual for a tensão dos switches) você usa conversor DC-DC que reduz a tensão, tipo:
http://produto.mercadolivre.com.br/M...el-arduino-_JM
Dá mais trabalho, mas pra levar choque com isso tem que ser besta de meter a lingua em fio.
Se usar cabo PP 2x 2mm paralelo a rede precisaria subir a tensão DC talvez só a cada 800m, reduz o numero de conversores DC-DC step-up.
Os step-down você liga na rede DC, e na saída liga direito no conector P4 indo pra cada switch, eles tem o trimpot multi-voltas azul pro ajuste da tensão de saída, pode ajustar pra saída em 5V, 9V, 12V, ou seja, pode usar qualquer switch (Ou roteador wifi no fim de um ramal, se a intenção for monitorar o trajeto).
São 2 opções, 160VDC + DR é mais simples de você implantar hoje (Se usar 127V você terá 180VDC na verdade, mas dá na mesma). Mas seguro MESMO é tensão bem mais baixa, dá um pouco mais de trabalho elevar a tensão, tem que calcular o limite de corrente desses conversores step-up, mas ao menos é totalmente seguro, e não é tão caro assim (Procura no Ebay por step-up e step-down, custo de R$ 10 pelo step-up e R$ 5 pelo step-down é o que tem lá, pacote de conectores P4 por R$ 50 o cento também tem, o custo só é alto se comprar solução pronta)
Colegas, estou nesse fórum desde 2007, muitos me conhecem a tempos e sabem que eu vim da eletrônica, assim como o Rodrigo Minelli, e o Luciano Rampanelli, então a minha solução é desenvolvida aqui mesmo, eu desenvolvi a alimentação dos switchs, e não uso fonte chaveada.
Muito importante no projeto é a isolação da rede, evitando (rips), e interferências de outros aparelhos elétricos. Não vou dar mais detalhes por que a minha concorrência fica de olho no que escrevo, e já atirei no pé várias vezes tentando ajudar aos colegas. :)
não, é uma que eu coloco no poste, ja vem com switch embutido, e ai eu precisaria ter uma fonte no provedor, que passaria rede e corrente dc no mesmo cabo, e a caixa tem um switch gerenciavel, que automaticamente liga pela corrente dc, poe, e compartilha essa corrente a outra porta do switch para dar continuidade a rede...