Re: Nobreak e Bateria Estacionario 48Ah esquentando muito.
A Dell (Como sempre) está com informação errada no site pelo visto, são dados diferentes do site de quem fabrica:
http://www.apc.com/products/resource...ku=BZ1500BI-BR
Alí diz:
Replacement Battery
24008
24 de 24V, e 008 de 8Ah que é a capacidade das baterias 12V 7Ah em C100 (7Ah é a capacidade aproximada em C10, 7,2Ah em C20, etc).
Seria esse modulo então:
Anexo 59937
Nunca confie no vendedor, só no fabricante.
Se o site da Dell está mesmo muito errado (E a Dell é bem incompetente em fichas técnicas, colocam estagiários de marketing ao invez de engenheiros pra inserir dados no site, dá nisso) são 9 horas pra carga completa, isso que dizer uns 2A de corrente inicial de carga, perfeito pra bateria externa de uns 20Ah apenas.
("Perfeito" não quer dizer não carregar outras baterias, só quer dizer maior risco de desequalização por usar corrente baixa demais)
Pra ver como APC é 10x mais bem feito que os lixinhos nacionais tipo SMS, Volt ou RGC, esses teriam queimado nos primeiros minutos com bateria de tensão errada.
(Não necessariamente a bateria atual foi pro lixo, só reduziu muito a vida útil dela, teria que fazer um teste de descarregamento pra ver quanto sobrou de capacidade, algo tipo ligar uma lampada de 40W e esperar a tensão baixar pra 10,5V, se levar digamos 10 horas ela tem uns 400W armazenados, e 400/12 = 33Ah de capacidade. Que pra descarga em C10 (10 horas) até que não está ruim pra uma bateria que cozinhou as placas e separadores por umas horas. Se deixou as baterias internas dentro, então elas talvez também perderam capacidade, porque em tese elas reduziram de tensão (E a externa aumentou), duvido que tenham reduzido abaixo de uns 10V pra perder muita vida útil, mas é bom já ficar preparado pra troca delas em menos de 2 anos. Vida útil se mede em ciclos e capacidade de carga, depois de digamos 50 ciclos completos (Descarga total, e recarga total) a bateria perde 50% da capacidade, cai pra 3,5Ah de capacidade, ou seja, elas vão morrendo aos poucos)
Re: Nobreak e Bateria Estacionario 48Ah esquentando muito.
Citação:
Postado originalmente por
leovoip
Rapaiz uso esse nobreak aqui ó a 8 anos.
http://www.processtec.com.br/prod,id...x0DxoCdrnw_wcB
Pensa num nobreak bão e que aguenta porrada da rede elétrica.
Se eu tiver que comprar outro vai ser igual. E são 4 baterias internas de 18 ah se não me engano, aguentam 3 servidores, 1 switch de 48 portas, conversor de fibra, routerboard, enfim, por umas 4 horas.
Abraços
Ah, mas aí você está com um nobreak 20x melhor, nem dá pra comparar.
Ele usa bateria RBC55, de 18Ah, e o tempo de recarga nessa ficha técnica (E na do site oficial) é de 3 horas.
Oras, pra fazer recarga de 18Ah em 3 horas precisa corrente de uns 7 ou 8Ah, ou seja, poderia ligar isso em um conjunto externo de 70Ah em baterias que esse nobreak ainda ia carregar perfeitamente.
(Situação bem diferentes dessas linhas domesticas ou soho, que tem corrente de carga de 1 ou 2Ah, que só carregam sem risco de desequalização bateiras de 7 a 20Ah, que levam, num modelo com corrente de 1Ah, cerca de 3 dias e pouco pra carregar uma bateria externa de 60Ah)
Pode ver que a APC não vende baterias maiores que uns uns 18 a 20Ah, essa linha da APC a Delta também tem (Acho que chama Amplon), mesmo esquema: Passou de 2KVA? Parte pra 48V. Muito melhor (Mais duravel, menos manutenção, menos problemas, melhor rendimento) 48V 18Ah (864W) do que 12V 72Ah (864W). Delta e APC fazem isso, e... são o que há de melhor em UPS no mundo todo.
(Pena que a SMS não aprende isso, continua insistindo em nobreaks 3KVA de 12V, vendendo bateria externa de 80Ah)
Re: Nobreak e Bateria Estacionario 48Ah esquentando muito.
E o detalhe... nunca trocamos as baterias... São as originais.
Re: Nobreak e Bateria Estacionario 48Ah esquentando muito.
E mesmo que uma bateria danifique 2 ou 3 células, ainda assim não terá nenhum problema grave.
Numa bateria 12V, que tem 6 células de 2V, o normal é 1 ou 2 células de resistência mais baixa aquecerem mais e morrer mais cedo, com 1 célula ruim é a situação que em 5 minutos a tensão da bateria em uso cai de 13,5V pra 11,5V. Se são 2 células ruins, em poucos minutos a bateria cai de 13,5V pra 10V e o nobreak desliga. 4 células estão lá totalmente cheias, mas a tensão geral da bateria é baixa demais pro nobreak conseguir aproveitar.
Já com 4 baterias em serie você tem 24 células de 2V cada, tudo em série, de novo só 1 ou 2 células de resistência baixa são sacrificadas, não 1 de cada bateria mas sim 1 ou 2 das 24, a flutuação fica na casa dos 54V. Se 2 células estiverem ruins a tensão cai rapidinho pra uns 51V, mas... o nobreak só desliga quando a tensão geral cair pra 42V, ou seja, pode ter 4 ou 5 células ruins que ainda assim a capacidade das células restantes será bastante aproveitada.
Fora que no processo de carga você tem 24 células pra dissipar a sobrecorrente do processo (Em bateria 12V são só 6 celulas, e estão uma do lado da outra, se uma célula aquece a do lado aquece junto).
Re: Nobreak e Bateria Estacionario 48Ah esquentando muito.
Obrigado Rubens pela explicação.
Então eu posso pegar duas baterias estacionarias de 48ah e colocar em serie neste Nobreak?
E não preciso tirar as bateria internas do nobreak certo, pois vi no site da APC em perguntas e respostas dizendo que não é necessário retirar as baterias internas quando for usar baterias externas.
Abraço