Qual escolher ?
Estou na dúvida, o SMS é dupla conversão...
http://www.kabum.com.br/produto/6928...v-sua3000bi-br
ou
http://www.kabum.com.br/produto/5999...ono-220v-23662
Versão Imprimível
Qual escolher ?
Estou na dúvida, o SMS é dupla conversão...
http://www.kabum.com.br/produto/6928...v-sua3000bi-br
ou
http://www.kabum.com.br/produto/5999...ono-220v-23662
Parece que só o APC tem expansão de bateria externa.
Aqui estamos namorando um desses ,empresas que usam aqui na região diz ser muito bom,online
http://www.schneider-electric.com/pr...eak/62339-fit/
O SMS tem expansor pra bateria externa mas... ele usa 72V no modelo de 3KVA. Pra expansão teria que OU comprar o módulo deles (Que custa uma fortuna) ou colocar 6 (Seis) baterias 12V em série.
(Mas não dá pra muita capacidade, a carga é feita na casa dos 1A, por isso eles nem vendem módulo maior que 14Ah. Com corrente de carga tão baixa ia sulfatar tudo se colocar baterias de digamos 40Ah)
O APC não ajuda tanto, tem 48V, ia precisar gambiarra externa com 4 baterias de 12V, e a corrente de carga fica na casa dos 2 a 2,5A, só daria pra expandir pra bateria de uns 30Ah e olhe lá.
(Mas 30Ah em 48V dá na mesma que 20Ah em 72V)
O SMS tem de fábrica uns 504VA em armazenamento. Esse APC tem 660VA (Mas o modelo que não é bivolt, apenas 110V, tem 860VA em baterias! Tudo culpa do espaço que um transformador bivolt ou 220V ocupa). Isso é mais de 30% a mais, ou quase 1/3 a mais.
Quando a esse CP "Fit", achei curioso ele vir com rack separado de baterias, e usar 144 e 192V em baterias. Isso sai caaaaaaro na troca. Eu acho uma opção ruim a versão Fit de 3KVA já que tem bateria tão cara, afinal os Delta Gaia de 3KVA usam também 72V (Tem pouco mais de 600VA armazenados), mas eles já vem com expansão pra bat. externa de fábrica. É algo no nível da Schneider (APC e Delta são concorrentes, a SMS é... concorrente talvez do porteiro da Schneider Electric) mas com tomada pra bateria externa, dá pra um pack externo de 18Ah.
(Não descobri a capacidade das baterias desse "Fit", mas só usar só 2U (No modelo 3KVA) não me parece caber mais de 720VA em baterias, quando muito uns 1000VA, é uma troca cara e nem tem capacidade tão grande (Os Delta Gaia ou os APC similares (São IGUAIS) de 3KVA vem com uns 864VA)
Se for para ligar equipamentos na torre, recomendo o uso de fonte Nobreak.
Caso seja para pcs, aqui utilizo nobreak da sms de 3kva com baterias externas estacionárias.