Alguém de vocês já achou uma alternativa para alimentar os Airfiber 5U alem de 110V ou 220V já que a maioria dos POPs estamos fazendo ou em 24V ou 48V?
Versão Imprimível
Alguém de vocês já achou uma alternativa para alimentar os Airfiber 5U alem de 110V ou 220V já que a maioria dos POPs estamos fazendo ou em 24V ou 48V?
Tenho aqui em minha rede um Airfiber nessa virada de ano minha fonte 50 queimou.
Minha solução foi o liga na fonte usando o injeto tipo os que usamos nas dish, veja as fotos. rodando normal a mais de 10 dias.
Anexo 62273Anexo 62274
Airfiber 5x, 3x e 2X: 19 a 29V - Perfeito pra sistema com nobreak 24V
Airfiber 5 e 5U: 42 a 58V - Perfeito pra sistema com nobreak 48V
Se usar o 5 ou 5U e tem sistema 24V (Nobreak 24V, sem AC), complica um pouco, os conversores DC-DC baratos só vão até 35V, tipo esse, não serve pra esse caso (Precisaria subir até mais de 42V):
http://produto.mercadolivre.com.br/M...6a-dc-150w-_JM
Pra elevar de 21-27V (De um nobreak 24V) pra 42-48V precisa um conversor bem mais caro, tipo:
http://produto.mercadolivre.com.br/M...el-step-up-_JM
O AF5 e 5U consome uns 50W, isso não é potência tão tranquila pra esses conversores, eu colocaria um fan de 80mm en cima. Vai consumir uns 58W em 24V quando o AF5/5U consumir uns 50W em 44V, não é um bicho-papão no alto consumo (Ajusta pra uns 43 ou 44V, estando no range não precisa tensão alta tipo 56V).
E lembra que se usar gigabit precisa usar um injetor POE gigabit, bem diferente dos injetores 100M.
Injetor gigabit tipo:
http://produto.mercadolivre.com.br/M...-lan-e-poe-_JM
(Ou se usar a porta a 100M qualquer injetor poe comum serve, sem segredo)
Sinceramente acho mais fácil usar nobreak 24V e elevar a tensão pro AF5/5U, do que usar nobreak 48V e ter que baixar a tensão pros outros equiptos, a maioria dos demais equiptos Ubnt e MK não funciona com mais de uns 27 ou 28V (Tensão máxima de nobreak 24V).
Exceto se tiver só AF5/5U no nobreak, aí é melhor usar modelo 48V mesmo.
(Aquilo que uns leigos chamam de "retificador 48V", como se fosse só um diodo, flutua baterias lá pelos 56V, o AF5/5U é feito justo pra isso)
Boa noite rubem o que voce recomendaria para um sistema ja montado com banco de baterias em 24v onde preciso trocar um enlace que esta com rb912 e instalar um enlace licenciado com os radios em -48v, não estou querendo trocar todo o sistema para 48v, será que esse conversor aguenta ficar ligado 24x7 alimentando esses radios licenciados, ou teria alguma ideia melhor. Grato mais uma vez pela atenção.
Esses conversores step-up aguentam 50W. Eles prometem 150W então eu não arriscaria nem 75W, mas já usei 60W com fan.
(E lá pelos 30W eles mal ficam mornos)
50W é 33% da capacidade prometida, tá num nível bom.
Mas tem uns que prometem muito mais:
http://produto.mercadolivre.com.br/M...so-up-modu-_JM
De jeito nenhum eu arriscaria muito mais que 100W nisso, mas 50W tá bem tranquilo.
E eu colocaria fan mesmo com consumo de só 50W. Fan 80mm custa mixaria, como eles são 12V (E o sistema é 24V) tem que colocar um conversor desse, ajusta pra 10 a 12V (Fan rápido não ajuda muito, ajusta pra rotação menor mas sem vibração que assim dura mais, senão tem que trocar fan roncando todo ano).
Quem tem problemas com conversores OU tem unidade problemática (E não adianta pagar R$ 180 no brasil, todos saem das mesmas fontes chinesas por US$ 9 a 13 cada), OU estuprou os coitados e achou que só porque eles prometem 150W eles aguentariam na verdade uns 160W (Ou não calculo os picos de consumo dos equiptos).
(Com esse tipo de aparelho não tem essa de "aguenta um pouco mais que o prometido", na verdade o valor prometido é de pico e em ambiente frio, na prática no calor do brasil mal dá pra confiar em metade do prometido (Não como média, mas como pico. Os AF5/5U tem justamente pico de 50W, a média talvez fique nuns 40W))
Nesse último modelo, passando de 24 pra 44V, até dá pra colocar 2 AF5/5U. Mas se fosse digamos de 12 pra 44V eu não arriscaria (E não adianta regular eles pra saída em 56V, quanto maior a diferença entre entrada e saída mais eles aquecem (E calor é eletricidade sendo perdida, indo pro lixo), se o aparelho funciona em 42V então já tá ótimo regular pra uns 43 ou 44V