liguei um cabo de rede de 24v no poe de uma 1100 ahx2 que tenho e queimou nao sei se fiz algo errado ou se tem que habilitar alguma coisa, a energia estava certa o cabo estava alimentando uma rocket m5 apenas tirei da rocket e coloquei na RB
Versão Imprimível
liguei um cabo de rede de 24v no poe de uma 1100 ahx2 que tenho e queimou nao sei se fiz algo errado ou se tem que habilitar alguma coisa, a energia estava certa o cabo estava alimentando uma rocket m5 apenas tirei da rocket e coloquei na RB
Na porta 13?
Sent from my ASUS_T00J using UnderLinux mobile app
Se a RB consome 2A, nem tente, pelo tipo do sistema é para no máximo 1A com pico de 2 a 2,5 Ampères. Alguns aparelhos, principalmente os mais antigos não tem suporte a PoE e se tiver não é em todas as portas. O meu é um 3Com, veio com uma fonte de 3A e 4 fios conectados a um terminal( 2 B+ e 2 para GND), mas retirei assim que terminou a garantia legal para usar em sistema integrado de 12 volts.
Então a RB pode consumir até 2A pico, a fonte e de 7A e as baterias somadas ficaram com 14A ou seja, se a fonte tem menor amperagem que a soma das baterias, vai demorar mais para serem recarregadas, quanto a RB, esta com folga devido a fonte ser de 7A.