Re: Levar energia até a torre
Amigo... energia em 12V ou 24V corrente contínua não é para grande distâncias... 30-40mts no máximo... Acima vai oscilar e virar uma porcaria.
Leve a energia em 127V da Cia elétrica mesmo e coloque as fontes e POEs em uma caixa hermética no local. Pra isso existem 2 opções: 1 barata que é levar energia via cabo FE80 (fio telefônico) pode parecer gambiarra mas para até 3-4 equipamentos de 8Watts cada (30 watts total)aguenta bem susse.. dá pra por uns 4 Grooves... Esse fio tem a vantagem de não ceder, não esticar e dá pra levar até uns 120mts tranquilo!
Tem uma outra opção que é a correta e um pouco mais cara que é por cabo de alumínio 10mm duplex (usado pelas Cias de energia, vem um cabo nú e um encapado)... deve custar aí seus R$3 o metro... serviço top.. Só tem que cuidar pra não ligar o fio de alumínio direto no fio de cobre sem adaptador que dá isolação com o tempo.
Re: Levar energia até a torre
Citação:
Postado originalmente por
sphreak
Amigo... energia em 12V ou 24V corrente contínua não é para grande distâncias... 30-40mts no máximo... Acima vai oscilar e virar uma porcaria.
Leve a energia em 127V da Cia elétrica mesmo e coloque as fontes e POEs em uma caixa hermética no local. Pra isso existem 2 opções: 1 barata que é levar energia via cabo FE80 (fio telefônico) pode parecer gambiarra mas para até 3-4 equipamentos de 8Watts cada (30 watts total)aguenta bem susse.. dá pra por uns 4 Grooves... Esse fio tem a vantagem de não ceder, não esticar e dá pra levar até uns 120mts tranquilo!
Tem uma outra opção que é a correta e um pouco mais cara que é por cabo de alumínio 10mm duplex (usado pelas Cias de energia, vem um cabo nú e um encapado)... deve custar aí seus R$3 o metro... serviço top.. Só tem que cuidar pra não ligar o fio de alumínio direto no fio de cobre sem adaptador que dá isolação com o tempo.
Obrigado pelas informações!
Re: Levar energia até a torre
É para uma torre profissional para fornecer serviços para seus clientes? Caso sim, o melhor sera instalar cabo PP (3 fios), em conduit subterrânea ate a torre e montar uma caixa la. Na caixa voce pode instalar um disjuntor, um fonte e as baterias seladas (no-break) e alimentar um roteador PoE para os Grooves. Não esquece o aterramento para a torre e seus equipamentos também. Se voce tem a possibilidade, instalar um DPS para proteção contra raios também. Para um serviço profissional, não compensa qualquer outra instalação.
Re: Levar energia até a torre
tenho uma torre no me meio do mato 110 metros ate o side uso cabo de alumino
ou cabo PP groso de 10 pq senao vai induzir o cabo e vai gastar muita energia
Re: Levar energia até a torre
Cabo PP 2x 1,5mm aqui custa o preço de cabo ethernet.
E... 1,5mm dá conta tranquilo de mais de 100W, a queda de tensão é mínima com corrente tão baixa.
(Mas levar 127V direto da tomada é diferente de levar os 110-115V da saída de um nobreak, se for equipto de consumo alto (Um lixinho tipo um Pentium HT que gasta 150W) isso faz diferença, deixa pra colocar o nobreak lá longe, já que a saída deles é (Por uma opção idiota, já que equipto atual roda até melhor com 127V) geralmente 115 e não 127V (Na prática depende de quantos tap do autotrafo o maldito estabilizador interno aciona, se não taps de 5V, 6V, 10V, não é incomum ter nobreak com saída em 110V por pura incapacidade de manter 115V exatos, tipo se tem taps de 8V, ou tem 111V ou tem 119V. alguns projetos gringos acham "melhor" 111V))
Sobre levar DC nessa distância, o problema não é instabilidade ou variação, isso não existe, se a corrente de consumo for constante a queda de tensão será constante.
Pode levar 24V por 70m de cabo PP de 2mm tranquilo, a tensão vai cair pra uns 18 a 20V dependendo do equipto mas isso NÃO é problema, qualquer equipto decente (MK, UBNT, Intelbras, Cambium...) funciona do mesmo jeito com 15V, 18V, 20V ou 24V, a diferença de rendimento do VRM é praticamente inexistente entre 18V e 24V (0,5% no rendimento, vai dar 0,005% no de diferença no consumo).