Solução para Rede Cabeada?
Prezados,
Bom dia. Estou com a seguinte situação e gostaria da ajuda de vocês:
Possuo uma rede cabeada via cabos de redes, coloco nos postes switch. A energia para alimentação destes switch's é feita por uma placa eletrônica (Estilo as placas da Volt) que joga na rede uma tensão necessária para alimentá-los, quando a rede começa a se estender demais, algo em torno de 30 switch's, a placa não consegue mais alimentar os aparelhos com a mesma eficiência. Alguém teria alguma solução mais eficiente do que este tipo de placa.
Agradeço a ajuda...
Re: Solução para Rede Cabeada?
Amigo. O problema é que transmissão de energia em baixa tensão e corrente contínua é para pequenas distâncias (por isso as concessionárias fazem transmissão em alta tensão alternada - Ideia de Tesla que matou a ideia de Edison). Quanto maior a distância, maior a tensão necessária e maior abitola necessária do cabo. Cabo UTP em 24V dificilmente leva 1A a 100mts. Como são 30 Switches deve ter pelo menos uns 35A aí nesse UTP (considerando a perda nos cabos finos)
Por isso transmissões POE são para 80mts no máximo. Maior distância e maior quantidade de equipamentos de tensão fixa, demandam de uma maior amperagem, o que pode eventualmente causar campo magnético e aquecimento dos cabos, principalmente na primeira milha, causando degradação do sinal.
Pode ser feito 2 coisas: Uma gambiarra com cabo FE80 telefônico (tem malha de aço e é auto-sustentável) levando 127V (220V seria melhor) diretamente até cada switch ou setorizando o POE. Eu faço isso para pequenas estações em área rural (até 180~200mts em tensão alternada).
Ou tendo em vista o tamanho da rede, migra definitivamente para DSlan ou fibra. A vantagem do DSlan é o baixo custo de implantação e manutenção do cabeamento e em um raio de 5km em volta do DSlan é desnecessário levar energia ou instalar equipamentos (switches, divisores, etc) adicionais, fora caixas de passagem, derivadores, etc
Re: Solução para Rede Cabeada?
Tenho fonte para 2,5 km por ramal.
Add meu skype - vendas2.powernetwork ou whats 19 -99237-1416
Re: Solução para Rede Cabeada?
O problema é que as operadoras não permitem o uso de CA nos postes por medidas de segurança. Vai que um cabo desses arrebenta, o que é bem fácil de acontecer, numa ventania ou acidente de trânsito e fica este cabo energizado com corrente alternada.
O mais correto para UTP é utilizar as fontes apropriadas... e ainda assim tem quem relate que algumas concessionárias não estão mais homologando este tipo de cabeamento.
Será que uma rede hibrida não seria o mais viável nos dias de hoje? Elimina a questão da energia e utiliza POE reverso para atender os clientes em UTP
Re: Solução para Rede Cabeada?
Citação:
Postado originalmente por
sphreak
Amigo. O problema é que transmissão de energia em baixa tensão e corrente contínua é para pequenas distâncias (por isso as concessionárias fazem transmissão em alta tensão alternada - Ideia de Tesla que matou a ideia de Edison). Quanto maior a distância, maior a tensão necessária e maior abitola necessária do cabo. Cabo UTP em 24V dificilmente leva 1A a 100mts. Como são 30 Switches deve ter pelo menos uns 35A aí nesse UTP (considerando a perda nos cabos finos)
Por isso transmissões POE são para 80mts no máximo. Maior distância e maior quantidade de equipamentos de tensão fixa, demandam de uma maior amperagem, o que pode eventualmente causar campo magnético e aquecimento dos cabos, principalmente na primeira milha, causando degradação do sinal.
Pode ser feito 2 coisas: Uma gambiarra com cabo FE80 telefônico (tem malha de aço e é auto-sustentável) levando 127V (220V seria melhor) diretamente até cada switch ou setorizando o POE. Eu faço isso para pequenas estações em área rural (até 180~200mts em tensão alternada).
Ou tendo em vista o tamanho da rede, migra definitivamente para DSlan ou fibra. A vantagem do DSlan é o baixo custo de implantação e manutenção do cabeamento e em um raio de 5km em volta do DSlan é desnecessário levar energia ou instalar equipamentos (switches, divisores, etc) adicionais, fora caixas de passagem, derivadores, etc
A companhia eletrica não vai permitir trafegar 127VAC na faixa destinada para telecomunicações , além de acarretar graves riscos para os prestadores trabalham com telefonia e outros serviços.