Painel Solar com CCR-1036 reiniciando
Olá, alguém pode dar uma dica para este meu problema ,,,,
Tenho dois painéis de 250W ligados em paralelo . Com um controlador de 80A MPPT e duas baterias de 100A ligadas em série.
\\e tenho além de uns |Rádios uma CCR-1036 que suporta de 13-30V e a CCR-1036 está reiniciando as vezes, acho que é
em função de a tensão estar próxima de 30V com Sol forte ,, seria isto ? alguma sugestão ?
Re: Painel Solar com CCR-1036 reiniciando
Net-litoral, ja passei por isso com uma Rb1100ah ,pra resolver e ajudar na vida util das baterias seu controlador se for daqueles digital programável basta entrar no setup dele e limitar a tensão de carga em torno de 28v.
Se ele não for programável ele pode estar com algum problema e que esta permitindo a tensão de carga acima de 29v .Esses contrladores chineses costumam fazer isso .
Não é o ideal mas pra remediar vc pode colocar 5 diodos em série entre a saída do fio positivo que sai do controlador e o terminal positivo da CCR , isso vai dar uma queda de cerca de 3,5v volts e deve deixar a tensão mais adequada para rb .Boa sorte !
Re: Painel Solar com CCR-1036 reiniciando
Valeu helderc3 , vou fazer isso,, ele é programável sim,, na realidade fizemos esta limitação hoje a tarde, vou verificar amanhã durante o dia se ele esta limitando de maneira correta, obrigado
Re: Painel Solar com CCR-1036 reiniciando
Os equipamentos projetados para 24 volts, funciona bem até 35 volts, mas acho que com os sol forte pode estar ocorrendo dois fatos:
1- a bateria ultrapassando os 39 ou 30 volts o controlador desarma e a bateria caindo para 24 até 27 volts rearma, reiniciando o seu sistema.
2- super-aquecimento nos equipamentos eletrônicos, fazendo com que o chipset reinicie. Se não tiver um cooler é bom colocar, se tiver o arrefecimento não é suficiente por estar no mínimo empoeirado.
Re: Painel Solar com CCR-1036 reiniciando
Não entendi essa de ligar as placa solar em 24v (paralelo) e as bateria em 12v(série).