Re: Sistema de prevenção contra raios.
Citação:
Postado originalmente por
luti1901
Pode ate ser tolice minha, mas pensso que conector blindado leva energia pra dentro da lan, eu aterro a malha do cabo e nao uso conector blindado, espero nem descobrir na pratica se o q pensso e valido...(teclado nao e ABNT) por isso a falta de acentos)
Mas se você não fizer isso você não aterra o rádio em si, algumas lans de alguns modelos possuem protetores que dependem que o aterramento "entre" na placa, se vc aterra só a blindagem do cabo, você nao conseque aterrar o rádio em si, a não ser naqueles que tem um parafuso que vc liga um fio terra a parte.
Citação:
Postado originalmente por
NelsonMichels
Companheiro, bom dia.
Não existe mágica, nenhum desses para raios são eficientes.
Para se proteger de para raio tem que seguir a norma NBR-5419-2015, ( quase 400 paginas, até cansa!!!), mas é o que tem de melhor, (ela é uma versão da norma europeias).
Você não precisa saber dela totalmente a menos que seja engenheiro eletricista, mas tem um blog
https://tel.com.br/blog/
Que explica bem o que pode e não ser feito, também tem lá um post sobre para raios milagrosos, vai falar justamente desse que você pergunta.
Boa sorte.
Vou dar uma lida! Vlw!
Re: Sistema de prevenção contra raios.
Bom dia;
Voltemos até uns 20 ou 30 anos atrás.
1- Aparelhos de radio-comunicação fixa, estações repetidoras e até mesmo unidades móveis eram fabricados no chassi de aço bi-cromatizados e os racks/gabinetes eram de aço com pintura eletrostática presentes ainda hoje. Muitos dos switchs ainda são montados sob chapas de aço.
2- Rádios PTP em micro-ondas eram usados com guias de onda, atualmente pouco necessário conforme a faixa de frequência. Por precisar de alimentação, numa descarga a queima ocorre mais por indução eletrostática, costumo acrescentar diodo polarizado reversamente. Muitos aparelhos fabricados para condições brasileiras( ANATEL e ANEEL), possui itens não presentes no mercado de origem.
3- Ainda acredito que gaiola de faraday em uma construção de alvenaria seja a melhor solução ao invés de racks out doors que estão utilizando atualmente por melhor que seja o seu sistema de aterramento. Montar gaiola de faraday em muros na área rural, tem minimizado em muito seu danos.
Não existe solução mágica, no caso é o uso de equipamentos apropriados, condutores elétricos de acordo com a sua demanda. Considero 5 Vac de perda em consumo nominal para 127 Vac ou 2 Vdc para 24 volts; para 230 Vac em torno de 8 Vac e 3 Vdc para 48 volts, portanto é log não é tabela linear. CA em relação F + N, F + F para 230 Vac pode chegar a 15 volts. Tudo depende da unidade distribuidora, não existe regra geral.
Ter vegetação no perímetro do terreno ou cerca também ajuda ainda que seja gramínea, ajuda a conservar a umidade do solo.
Re: Sistema de prevenção contra raios.
Citação:
Postado originalmente por
ErdemOzkan
Olá,
Trabalho na MTO, fabricante do sistema EvoDis. Ouvimos sobre as discussões e perguntas no fórum, por isso, gostaria de responder se você tiver alguma dúvida técnica sobre a única solução de proteção contra descargas atmosféricas para torres de telecomunicações.
PS: Eu uso o Google para traduzir as frases do inglês para o português. Desculpe-me por qualquer erro.
Saudações,
Erdem
Hi Erdem! How are you?
Thank you for your answer. I've already come in contact with you guys from MTO about a year ago or so, but due to the high price we have to pay for imported stuff when they arrive in Brazil because of our taxes and the devaluation of our currency in relation to the dollar currency, I can't afford for something that there is no actual proof that really works. I've decided to create this topic here hoping someone already uses your product in Brazil or knows the theory behind these lightning prevention systems and if it really works.
Re: Sistema de prevenção contra raios.
Citação:
Postado originalmente por
Nilton Nakao
Bom dia;
Voltemos até uns 20 ou 30 anos atrás.
1- Aparelhos de radio-comunicação fixa, estações repetidoras e até mesmo unidades móveis eram fabricados no chassi de aço bi-cromatizados e os racks/gabinetes eram de aço com pintura eletrostática presentes ainda hoje. Muitos dos switchs ainda são montados sob chapas de aço.
2- Rádios PTP em micro-ondas eram usados com guias de onda, atualmente pouco necessário conforme a faixa de frequência. Por precisar de alimentação, numa descarga a queima ocorre mais por indução eletrostática, costumo acrescentar diodo polarizado reversamente. Muitos aparelhos fabricados para condições brasileiras( ANATEL e ANEEL), possui itens não presentes no mercado de origem.
3- Ainda acredito que gaiola de faraday em uma construção de alvenaria seja a melhor solução ao invés de racks out doors que estão utilizando atualmente por melhor que seja o seu sistema de aterramento. Montar gaiola de faraday em muros na área rural, tem minimizado em muito seu danos.
Não existe solução mágica, no caso é o uso de equipamentos apropriados, condutores elétricos de acordo com a sua demanda. Considero 5 Vac de perda em consumo nominal para 127 Vac ou 2 Vdc para 24 volts; para 230 Vac em torno de 8 Vac e 3 Vdc para 48 volts, portanto é log não é tabela linear. CA em relação F + N, F + F para 230 Vac pode chegar a 15 volts. Tudo depende da unidade distribuidora, não existe regra geral.
Ter vegetação no perímetro do terreno ou cerca também ajuda ainda que seja gramínea, ajuda a conservar a umidade do solo.
O meu maior problema aqui são os rádios expostos na torre, não tem muito o que fazer. O que tá no interior de Alvenaria tá tudo protegido por DPS, todas linhas, sinal e AC e não tenho muito problema, só DPS de sinal que protegem, mas não guentam o tranco, curto-circuitam, perde o sinal das LANs e aí só trocando DPS e rádio, alguns rádios de salvam... To postando nesse instante em que uma tempestade se forma, a primeira da primavera desse ano! Já to aqui apreensivo! :(