Postado originalmente por
rubem
Mas precisa 40A mesmo?
Eu recomendaria uma fonte de 15V tipo:
http://www.nodaji.com.br/fonte-indus...fc1526000000/p
Isso são 400W de capacidade. Mas só vai ter esse consumo se as baterias estiverem meio vazias. E o controlador nem vai dar conta, já que é de 20A.
Eu colocaria ele na entrada do controlador de carga (Paralelo aos painéis), isolado com diodo (Cada painel já tem diodos isolando), e um timer mecânico desligando ele das 9 até as 17h (Ou horário onde pega mais sol nos painéis, isso depende do angulo deles, talvez 10 as 17h, ou 9 até 16h, algo assim, sol muito baixo pega em angulo ruim onde os painéis tem captação baixa demais).
Segundo o pdf esse controlador Landstar 2024r20a faz equalização a 14,6V, e tem dropout de 0,26V, então ele precisaria mais de 14,9V na entrada, e os 15V dessas fontes industriais cabe bem.
Mas pra não exceder a capacidade do controlador talvez seria uma boa uma fonte dessa:
http://www.nodaji.com.br/fonte-indus...fc1508000001/p
São 120W, isso deve apenas manter o equipamento (Se ele consumir mesmo uns 120W, não calculei direito), quem carregaria as baterias mesmo seria os painéis solares, é uma opção pra diminuir a conta de luz.
(Mas eu colocaria um fan de 80mm em cima dessa fonte, se ela trabalhar com capacidade total o dia todo ela vai durar pouco. A fonte 15V 400W já tem fan)