Postado originalmente por
rubem
Alguns modens ADSL decentes tem internamente um centelhador, protege do pior (A queima do chipset).
Mas é o problema desses filtrinhos de nobreak ou estabilizador, protegem o modem mas esse filtrinho vai pro lixo em caso de descarga na linha. A proteção pra isso ocorre na base do
sacrifício (Alguém vai morrer pra proteger isso, se não tiver aterramento e cia).
Pra mais de uma linha tem opções tipo:
http://produto.mercadolivre.com.br/M...o-aparelho-_JM
É caro, mas é produto fácil de reparar, tem fusivel no tamanho exato (E no reparo vai precisar de outros, acho que é fusivel de 150 ou 315mA, não é tão comum como um de 10A mas dá pra achar via web fácil), tem centelhador pra chumbo grosso, e pra coisa leve tem varistor e resistor.
Na verdade qualquer coisa se identificando como protetor pra linha telefonica geralmente tem pelo menos varistor ou capacitor, mas bom seria ligar eles em aterramento! Uma proteção simples pode ser feita com centelhador duplo, os 2 fios da linha em cada lado do centelhador, e o terminal do meio rumo a um aterramento. Centelhador tipo esse:
http://produto.mercadolivre.com.br/M...ia-ptt-355-_JM
Ou pode colocar 2 lampadas de neon paralelo, formarão um componente de 3 terminais, e conduzirão provavelmente acima de uns 100V, a uns 20 anos era difícil conseguir centelhador então usavamos isso como proteção em linha telefonica e protegia (Tive alguns telefones estourados em raios, estourados do verbo "kabum" mesmo, o normal é chamuscar trilha ou algo bobo, mas algumas vezes acontecia de rachar placa e até carcaça plastica, aqui na roça sempre foi comum descarga pela linha porque tem quilometros de fiação sem nada tipo arvores ou prédios perto, é fiação bem exposta).
A cia telefonica usa centelhador no lado dela, lá na central tem centelhador e outros tipos de proteção em CADA linha, mas é o caso de ethernet, pra ter risco zero precisa proteção nos 2 lados do fio esticado, e proteção aterrada é mais eficiente.
Aqueles filtros em nobreaks e estabilizadores são isolados do circuito eletrico do aparelho, mas o terra deles é o terra da tomada de entrada, quem tem aterramento (Mesmo que seja só 1 ou 2 hastes em solo úmido, um quebra-galho rústico) na tomada desse equipto está mais protegido ao usar esse filtro, e esse filtro vai durar mais (Vai ter pra onde mandar as descargas).
A SMS faz muita hagada, mas aqueles filtrinhos com 2 RJ11 que vem em nobreak e estabilizador não é uma delas, hagada nesse caso quem faz é o usuário que não usa eles, são completos e tem até aterramento (Ponto pra quem aterra tomada).
DR + DPS + Aterramento + protetor de linha telefonica + protetor ethernet, até sai caro, mas sei lá se custa o preço de uma CCR pifada em raio.
(Sinceramente pro tipo de construção daqui, custaria o preço de uma RB450G, e essas já ví varias pifadas em tempestade, geralmente pela linha telefonica mesmo, modens lixinho tipo Dlink nunca tem proteção decente então qualquer descarga na linha chega no chipset, frita ele, e vai pela porta ethernet pro equipto seguinte, já tive caso tipo queimar modem adsl, roteador wifi a frente, pular switch, queimar porta ethernet depois do switch, e queimar até saída de som em micro ligado nessa rede ethernet, na falta de aterramento a DDP fica correndo tudo que é circuito até se dissipar, com aterramento até pode ter uma queima, mas ela não passaria do modem adsl, e muito provavelmente ficaria no filtro)