Página 3 de 12 PrimeiroPrimeiro 12345678 ... ÚltimoÚltimo
+ Responder ao Tópico



  1. aterramento com 1 barra.. eh quase que nao ter aterramento...

    aqui usamos em media 12 barras.. ligando 1 a outra com cabo de cobre nú.. fazendo a conetorização com solda de cobre ou com conectores apropriados...

    com solda fica melhor..

  2. Citação Postado originalmente por alexandrecorrea Ver Post
    do poste nao.. poste nao tem aterramento...

    vc coloca barras de aterramento em seu terreno.. faz a medição.. quanto menor impedancia melhor.. de 0 a 10 é o nivel aceitavel ... aqui os aterramentos que fazemos ficam na faixa de 2 a 3 ...

    ai ligue TUDO neste aterramento..

    Quando vc diz "ligue tudo neste aterramento'', vc diz inclusive o para raios?



  3. inclusive ele ..

    veja a imagem anexo...

    bolinhas vermelhas sao as astes.. cada aste liga uma na outra... por um cabo de cobre nu..

    o fio ROXO eh o cabo que desce do para-raio

    os cabos verdes sao os aterramentos dos aparelhos.. 1 sobre pra torre.. e outro vai para dentro do container onde tenho mais equipamentos...

    o cabo que sobre na torre .. em seu percurso.. possui 3 ou 4 barras de aterramento na torre..

    para q eu possa aterrar os equipamentos pendurados na torre...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         Untitled.jpg
Visualizações:	224
Tamanho: 	18,3 KB
ID:      	3378  

  4. Citação Postado originalmente por alexandrecorrea Ver Post
    inclusive ele ..

    veja a imagem anexo...

    bolinhas vermelhas sao as astes.. cada aste liga uma na outra... por um cabo de cobre nu..

    o fio ROXO eh o cabo que desce do para-raio

    os cabos verdes sao os aterramentos dos aparelhos.. 1 sobre pra torre.. e outro vai para dentro do container onde tenho mais equipamentos...

    o cabo que sobre na torre .. em seu percurso.. possui 3 ou 4 barras de aterramento na torre..

    para q eu possa aterrar os equipamentos pendurados na torre...
    Olá,

    Olhando para o seu aterramento, pensei comigo, então to lascado, pois os 4 pontos aonde eu tenho as torres são residencias, ou seja no máximo vou conseguir colocar uma aste, e olha lá.

    E você não tem nenhuma repetidora instalada em cima de laje de algum amigo ou parete etc, se tiver como você faz nesse caso, aonde não a viabilidade de fazer um aterramento descente.

    Um detalhe eu tenho uma torre que nunca queimou cartão nenhum, acho que agora eu descobri porque, essa torre tá presa ao chão por paraboutes que estão em contato com a terra, acho que isso já está fazendo um espécie de aterramento.

    Mais em contra partida ela, vespera de natal caiu um ráio bem em cima da torre, e queimou tudo, acho que a torre tbm virou uma espécie de para-raio gigante.
    Vichii maria!!!



  5. Esse é meu problema, eu não posso fazer nada pra melhorar meu aterramento aqui porque não tenho pararraios. Aí fico perdendo uns equipamentos aqui, outro acolá. E provavelmente devo ter problemas com qualidade do sinal por causa disso também, embora não tenha notado nenhuma diferença repentina, apenas uma degradação muito lenta e pequena, tipo uns 10% de perda de qualidade num período de 6 meses






Tópicos Similares

  1. Como montar um Pc-Ap? AJUDA
    Por LiloLorandi no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 17-08-2009, 13:50
  2. servidor mk + pc ap como configurar
    Por Rmnet no fórum Redes
    Respostas: 1
    Último Post: 22-05-2009, 15:54
  3. Como montar um pc-ap
    Por warlley no fórum Redes
    Respostas: 4
    Último Post: 01-05-2009, 10:48
  4. duvidas sobre como configurar meu pc ap
    Por ivovid no fórum Redes
    Respostas: 2
    Último Post: 23-01-2009, 19:59
  5. Respostas: 2
    Último Post: 18-01-2009, 20:29

Visite: BR-Linux ·  VivaOLinux ·  Dicas-L