Página 3 de 4 PrimeiroPrimeiro 1234 ÚltimoÚltimo
+ Responder ao Tópico



  1. #13

    Padrão

    Amigos o sistema alimentado por baterias seria o mais eficiente em consumo pois nao teria nenhuma perda como ocorrre no no-break, ele precisa transformar os 12V da sua bateria para 127 AC, depois a fonte do MK derruba essa tensão la pros seus 20V +ou-.
    Se o problema for a baixa voltagem de uma bateria ou o problema com a perda na subida dos cabos é só colocar 2 baterias em série que o resultado será 24V.
    Só comprar um bom carregador de baterias com flutuador e de preferencia baterias estacionarias, as de carro foram feitas para se movimentarem durante seu uso e quando só ficam paradas as mesmas podem apresentar problemas por acumular particulas de chumbo na placa visinha.

  2. #14

    Padrão

    Temos usado este sistema de baterias a mais de dois anos funciona sem problemas, se o amigo não tem conhecimento de eletrônica peça para uma pessoa qualificada fazer com proteções etc.
    Em outro tópico já postei ate o esquema elétrico de como fazer.



  3. #15

    Padrão

    vale lembrar que, estes no-breaks baratos nao sao senoidais, portanto ele nao controla queda de tensao.. para ele é "ou tem energia ou nao tem" ... olha só um exemplo:

    se na ENTRADA do no-break estiver passando 80volts.. ele continua alimentando os aparelhos pela energia eletrica e NAO pela bateria !!

    um no-break senoidal passa dos 1000 reais ... ja estes, nao acontece isso ..


    entao a solução de bateria com carregador fica show de bola .. tenho algo parecido aqui.. so nao usa carregador de bateria.. usa-se um PWM

  4. #16

    Padrão

    estão esquecendo uma parte (IMHO) bem importante: a maioria dos carregadores de bateria NÃO TEM aterramento e (pior) via de regra um dos polos da rede segue direto; vc pode terminar com um técnico mortinho, lá em cima, pendurado nas tralhas, "eletrocotucado".

    isso dá cadeia.



  5. #17

    Padrão

    funciona sim, e é o melhor jeito,

    cuido de torres que tem assim e funciona porem,, carregador deve sair pelo menos 13 volts, ´pra carregar a bateria, sim , parar de carregar quando a bateria igualar ao nivel de saida do carregador, isso é sistema de flutuação.

    onde temos paineis solares usamos controladores de carga, mas onde é com energia, vai só o carregador, estamos pagando cerca de 120,00 um de 13,6 volts 5 A. (carregador de moto);

    onde temos cartões XR da ubiquiti, e onde temos RB600, estamos colocando baterias em seria, 24vols, com carregador compativel,... nao que precisasse, mas ja que tinhamos

  6. #18

    Padrão

    Citação Postado originalmente por alexandrecorrea Ver Post

    entao a solução de bateria com carregador fica show de bola .. tenho algo parecido aqui.. so nao usa carregador de bateria.. usa-se um PWM
    Alexandre, o que é este PWM?

    E no caso de ter o servidor MK em baixo? Teria que ter um inversor ou neste caso seria o nobreak mesmo? E daí um bom nobreak senoidal?

    Muito tempo atrás, na época dos TRS80 (CP500 ) eu tentei usar bateria com carregador, e inversor para os 110V. Mas pelo fato citado das senoidais acabou dando instabilidade na imagem do monitor.
    Hoje com equipamentos muito mais sensíveis vai encrencar na hora se não filtrar.