  1. Hummmm.... O quê???

  2. Citação Postado originalmente por m4d3 Ver Post
    Em 10 meses, suas astes cobreadas já devem ter perdido o revestimento, se for cobre puro o sal vai criar uma zinabre ao redor delas e nos pontos de conexão serão bastante visiveis.

    Um método econômico e eficaz é utilizar cano galvanizado de 1/2 com 6 metros de comprimento e ir mais fundo em busca da umidade no solo, utilize aterragel (terragel ou sei lá como escreve isso), evite o sal de todo modo pois ele acelera o processo de oxidação do metal.

    Dependendo do tipo do solo (quanto mais argiloso melhor, quanto mais arenoso pior) o seu aterramento leva mais ou menos astes. O ideal é plantar grama sobre o aterramento pra manter a umidade o máximo possível, evite concretar sobre o aterramento e mantenha os pontos de medição a 40cm de profundidade em caixa de inspeção. Refaça as medições pra conferir se esta tudo ok a cada 3 meses e anote os valores.

    Segue recomendação de leitura sobre o assunto: P

    Abraço

    Concordo plenamente com vc, aqui uso cano galvanizado de 6 metros e tbm isolo a torre no pe.



  3. Outra coisa ja vi engenheiros aqui fazendo poço e colocando uma bola de cobre ou sei la dentro para puxar o raio. Aqui e uma região que cai muito raio.

  4. Falando com um engenheiro eletrico hoje o mesmo recomendou que as medidas de resistência ficasse abaixo de 10 ohms, qual sua opinião MarceloGoias



  5. Corretíssimo,

    Para raio protege estrutura física. Para raios e aterramento sozinhos não vão evitar que a indução gerada no momento do raio toste seus equipamentos. Leia a NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas.

    Lá está claro:

    1.3 Esta Norma não se aplica a:
    a) sistemas ferroviários;
    b) sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica externos às estruturas;
    c) sistemas de telecomunicação externos às estruturas;
    d) veículos, aeronaves, navios e plataformas marítimas.
    1.4 Esta Norma não contempla a proteção de equipamentos elétricos e eletrônicos contra interferências eletromagnéticas causadas pelas descargas atmosféricas.


    Sds,

    Citação Postado originalmente por JorgeAldo Ver Post
    Para raio sozinho não vai proteger os radios. Vão queimar do mesmo jeito.

    O para raio é pra proteger a torre e as edificações.






Tópicos Similares

  1. Entenda o Pára-raios (Pararraios)
    Por Magal no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 0
    Último Post: 28-01-2009, 21:45
  2. Preciso instalar um para raio?
    Por denin no fórum Redes
    Respostas: 1
    Último Post: 02-01-2009, 10:18
  3. Para Raio Para Torres
    Por diox no fórum Redes
    Respostas: 37
    Último Post: 10-02-2008, 09:26
  4. PARA-RAIO usar ou nao????
    Por cambioco no fórum Redes
    Respostas: 3
    Último Post: 28-05-2007, 19:01
  5. Para-raio em torre
    Por Good_speed no fórum Redes
    Respostas: 18
    Último Post: 09-12-2006, 09:52

Visite: BR-Linux ·  VivaOLinux ·  Dicas-L