    Padrão Re: Rocket m5 versos descarga eletrica raios etc.

    Citação Postado originalmente por geovanerflima Ver Post
    Na minha opinião não se coloca para-raio numa torre cheio de equipamento altamente sencivel acho que a chance de ter problemas e maior com do que sem, o que coloquei aqui para os meus colegas e que os equipamentos da mikrotik definitivamente são mais resistentes na minha regiao não tem essa de para-raio não queima mesmo do lado da minha torre tem uma da vivo e os cara vive trocando equipamento minha torre tem aterramento de 10 ohms mesmo assim não tem jeito.
    Ah Sim claro... As grandes empresas de telecom, que investem misérias de estudos e pesquisas gostam mesmo de gastar dinheiro a toa... Seus engenheiros mandam colocar para raios para queimar mais equipamentos... A final as leis da fisica que dizem respeito a resistência estão completamente erradas, as mesmas leis que "fazem funcionar uma simples lâmpada na sua casa". :|

  2. #22

    Padrão Re: Rocket m5 versos descarga eletrica raios etc.

    Citação Postado originalmente por JorgeAldo Ver Post
    É simples o para-raio protege a torre, o equipamento eletronico provavelmente vai queimar, qual a melhor solução para WIFI ? (especificamente para wifi, não vale para outras atividades cujos equipamentos são mais caros ou que são de suporte a vida logo não podem parar) Deixa queimar e troca.
    Me desculpe, mas essa história de que tem para raio e mesmo assim queima direto, parece historiava de quem economizou no aterramento. O problema maior é algumas pessoas que acham que para raio é só colocar meia dúzia de hastes no chão e ta pronto :/

    Se estiver queimando com tanta frequencia chamem um profissional qualificado, e peça para que reveja seu aterrament! Com certeza tem algum problema, para raio não é 100% mas melhora e muito problemas com raio.

  3. #23

    Padrão Re: Rocket m5 versos descarga eletrica raios etc.

    Aproveitando a deixa estou a comprar equipamentos para distribuir 5.8 qual me aconselham basestation com rocketm5 ou Routerboard, fiza pergunta aqui devido ao fato de raios.

  4. #24

    Padrão Re: Rocket m5 versos descarga eletrica raios etc.

    Aterramento deve ser abaixo de 5ohms (ou na pior das hipoteses abaixo de 10), cabos e conectores blindados, a base da estrutura da torre deve ser aterrada jundo com o cabo de descida que vai para a malha de aterramento. Verifique se nào ta descendo água pelo o cabo de rede e entrando na fonte. As minhas nunca queimaram e ja estão a mais de 2 anos em operação e olha que são 18 em funcionamento.

  5. #25

    Padrão Re: Rocket m5 versos descarga eletrica raios etc.

    Mano nao sei se foi eu que entendi errado ou vc errou na explicação. Pois vc diz que a base da estrutura da torre deve ser aterrada junto com o cabo de descida que vai para a malha de aterramento. Como? se a base é a mesma estrutura metálica da torre unidas por parafusos, aonde ao colocar para-ráios utiliza-se suportes isoladores para nao relar na torre.

  6. #26

    Padrão Re: Rocket m5 versos descarga eletrica raios etc.

    É isso mesmo. pode confiar. Vc nunca ouviu falar que empresas de celular aterram a própria torre? Pode reparar que nem cabo de descida eles tem. Minhas torres são todas feitas assim, pode até consultar algum especialista em aterramento. Sei q é dificil de acreditar mas é forma correta. Vou ver se tiro umas fotos das minha torre pra te mostrar.

  7. #27

    Padrão Re: Rocket m5 versos descarga eletrica raios etc.

    ah só que tem um detalhe, como eu expliquei é ideal q seja abaixo de 5ohms a resistência do aterramento ou no pior dos casos abaixo de 10 ohms. Veja a lógica....o raio desce e segue para onde tem menos resistência não é?, se a resistência da malha é muito menor q a da estrutura da torre ele nunca vai descarregar na estrutura da torre e sim na malha. Essa dica que estou te dando resolve tbm o problema de acumulo de estatica q as antenas absorvem com o arrasto do vento la em cima....dessa forma essa estatica é liberada na malha tbm.

  8. #28

    Padrão Re: Rocket m5 versos descarga eletrica raios etc.

    corrigindo....
    ''
    Essa dica que estou te dando resolve tbm o problema de acumulo de estatica q (A TORRE) absorve com o arrasto do vento....dessa forma essa estatica é liberada na malha tbm.''



  9. #29

    Padrão Re: Rocket m5 versos descarga eletrica raios etc.

    Certo manda as fotos quando puder. Pra geral dar uma olhada.

  10. #30

  11. #31

    Padrão Re: Rocket m5 versos descarga eletrica raios etc.

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         imagem.JPG
Visualizações:	132
Tamanho: 	63,1 KB
ID:      	34584

  12. #32

    Padrão Re: Rocket m5 versos descarga eletrica raios etc.

    Amigo, sua torre é fincada na terra? minha torre tem base de concreto usinado sem contato algum da ferragem com terra e por isso a necessidade aterrar junto com o cabo do para raio.. a estatica não é gerada só pelo vento mas tbm por nuvens carregadas. Em uma tempestade os equipamentos podem queimar sem que haja nenhum descarga de raio. É fato que a estatica é um problema em torres mal aterradas.
    Abraços.

  13. #33

    Padrão Re: Rocket m5 versos descarga eletrica raios etc.

    Não fiz meu próprio aterramento, contratrei um ENGENHEIRO ELÉTRICO com 30 anos de profissão na copel (companhia paranaense de energia) e ele ainda contava com outros técnicos que auxiliaram na instalação que trabalharam na sercomtel por mais de 15 anos. Então com todo respeito e sem raivinha não estou discutindo sem base. O problema é q vc ta ahcndo q sabe mais q um engenheiro. Se você discutir isso com ele ja que é consultor mdo under-linux e acha que entende mais e posso te passar o contato. Na boa mesmo...sem rancor!!!
    A questao da estrutura da base ficar como vc disse ancorada no solo, isso causa danos irreverssíveis como ferrugem nas armações ...qualquer pedreiro sabe disso....ou entao vc quis dizer que o concreto é condutor elétrico???...se for isso que vc quis dizer encerro aqui meus comentários. Peço desculpas se causei discórdia, mas só quis compartilhar um pouquinho do que aprendi. Desejo tudo de bom a todos os parceiros!!!!

  14. #34

    Padrão Re: Rocket m5 versos descarga eletrica raios etc.

    Palavras do Jorge:
    "estática" (isso não existe, é definição de colégio para simplificar. Só existe eletricidade, não faz sentido chama-la de estatica ou dinamica nesse contexto).

    Jorge, como vc pode dizer q energia estática não existe??? Existe até um ramo da física que estuda esse tipo de força chama ''Eletrostática''!

    E energia estática diferente da energia elétrica como vc generalizou...se comporta de forma diferente, pode ser conduzida em qualqer material, seja ele condutor ou isolante. quem nunca fez aquela experiencia no colegio de esfregar a caneta no cabelo e grudar o papel através da energia estática, quem nunca levou um choque ao encostar em um veículo que se encontrava em movimento. Que isso Jorge a estática existe sim, ai vc ja apelou.

  15. #35

    Padrão Re: Rocket m5 versos descarga eletrica raios etc.

    E viva o google!!!!!!!!!!! Felicidade a todos.

  16. #36

    Padrão Re: Rocket m5 versos descarga eletrica raios etc.

    E como diz o velho ditado:
    O dom é para quem sabe e não aos que querem aprender.
    Paz a todos pessoal só pedi a foto ao amigo que faz por merecer meus creditos, pois o serviço feito envolta da torre se enquadra nas normas exigidas pelo CREA.
    Ou seja de que vale você ter um avião se não sabe pilotar.

  17. #37

    Padrão Re: Rocket m5 versos descarga eletrica raios etc.

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         demonstração.jpg
Visualizações:	141
Tamanho: 	54,8 KB
ID:      	34585

  18. #38

    Padrão Re: Rocket m5 versos descarga eletrica raios etc.

    Boa noite amigo, realizamos conserto desses equipamentos, em especial de toda a linha airmax.
    Se precisar estamos à disposição.
    O custo por reparo é R$ 50,00
    Microlife
    (43)3256-0234
    MICROLIFE Provedor de Internet Via Rádio.
    msn [email protected]

  19. #39

    Padrão Re: Rocket m5 versos descarga eletrica raios etc.

    Eu vejo muita gente falando de aterramento, de resistência abaixo de 10Ohms e num sei o que mais, mas poucos falam da importante equalização de potencial ou mais corretamente, equipotencialização. A não equipotencialização de malhas aterradas e o não uso de DPS's (Dispositivos de proteção contra surtos) se não feitos e utilizados, de nada adianta. Todo sistema de aterramento deve ser em essência um só sistema integrado de forma correta, logo até a malha do neutro da rede, que é aterrada, precisa estar equipotencializada com outras malhas distintas. Perguntem pra qualquer especialista na área e que entendam a fundo as NBR's que tratam do assunto, 5410 e 5419. Se seu para-raios não esta em equipotencial com outros sistemas aterrados que direta ou indiretamente fazem parte do seu sistema em si, há uma falha potêncial para a segurança tanto dos equipamentos como das pessoas. Das pessoas vide sobre: Tensão de passo e Tensão de contato.