Página 3 de 4 PrimeiroPrimeiro 1234 ÚltimoÚltimo
+ Responder ao Tópico



  1. Funcionar funciona, o problema são sistemas mal dimensionados e sem manutenção, baterias que não carregam ou com ciclagem incorreta, super ou sub dimensionamento, painéis de baixa qualidade ou instalados de forma incorreta (leia-se gambiarras).

    Se tiver um projeto de dimensionamento correto não vai ter problema, pra outros casos é possível que tudo aconteça.

    Já recomendei a troca de sistemas de 12v para 24v devido a problemas no dimensionamento/instalação, além disso muitas vezes ocorre a troca de equipamentos de baixo consumo para equipamentos de médio consumo sem redimensionar a fonte de energia, é fato que sistemas com pouca disponibilidade de potência (VxA) são um dos principais fatores de problemas em enlaces cujo ping oscila muito e o trafego cai constantemente, onde basta reiniciar o equipamento pra voltar a funcionar por alguns minutos.

    Quando utiliza RB você tem a opção de monitorar a tensão de entrada pelo menu "/system health print", tensões abaixo de 12v (12.7v por segurança) podem indicar baixa disponibilidade de corrente (amperagem), podendo acarretar problemas.

    [usersup@PTP-35-36] > /system health print
    voltage: 12.7V
    temperature: 38C
    cpu-temperature: 39C

    Abraço a todos.

  2. Mas funciona com 12v??

    Citação Postado originalmente por PauloMassa Ver Post
    Amigo, se eu fosse você iria de APC 5M da Intelbras.. Tenho alguns enlaces com ele e tá show! To passando 50/48Mbits em um enlace de 19km com visada obstruida...

    Se quiser saber maiores detalhes do equipamento dá uma pesquisada no fórum... Tem muita coisa!



  3. Obrigado pelas informações.

    Segue abaixo o resultado da rb

    fan-mode: auto
    use-fan: main
    active-fan: none
    voltage: 13,4v
    fan-speed: 4294967295RPM


    Citação Postado originalmente por m4d3 Ver Post
    Funcionar funciona, o problema são sistemas mal dimensionados e sem manutenção, baterias que não carregam ou com ciclagem incorreta, super ou sub dimensionamento, painéis de baixa qualidade ou instalados de forma incorreta (leia-se gambiarras).

    Se tiver um projeto de dimensionamento correto não vai ter problema, pra outros casos é possível que tudo aconteça.

    Já recomendei a troca de sistemas de 12v para 24v devido a problemas no dimensionamento/instalação, além disso muitas vezes ocorre a troca de equipamentos de baixo consumo para equipamentos de médio consumo sem redimensionar a fonte de energia, é fato que sistemas com pouca disponibilidade de potência (VxA) são um dos principais fatores de problemas em enlaces cujo ping oscila muito e o trafego cai constantemente, onde basta reiniciar o equipamento pra voltar a funcionar por alguns minutos.

    Quando utiliza RB você tem a opção de monitorar a tensão de entrada pelo menu "/system health print", tensões abaixo de 12v (12.7v por segurança) podem indicar baixa disponibilidade de corrente (amperagem), podendo acarretar problemas.

    [usersup@PTP-35-36] > /system health print
    voltage: 12.7V
    temperature: 38C
    cpu-temperature: 39C

    Abraço a todos.

  4. Depende da potência requerida como citei na outra resposta (Tensão em Volts * Corrente em Ampéres -> E*I ou V*A), utilize os dados informados pelo fabricante e calcule uma margem de folga.

    Equipamentos como UBNT M5 e MikroTik RB funcionam com 12v desde que atendidos os requisitos de corrente, já o APC5 da intelbrás é informado 18v na alimentação do mesmo, testamos e chegou a ligar com 12v pareceu funcionar normalmente porém deve-se consultar os dados do datasheet e em caso dúvida consulte o fabricante do equipamento.

    Abraço.



  5. Citação Postado originalmente por endnet Ver Post
    Amigo, vc usa bateria? quantos volts?
    Sim, neste ponto a ponto, uso 2 estacionaria freedon Df700 em paralelo= 12v.
    -ah sim ja estava esquecendo, 134 dias de uptime.
    Última edição por egservice; 14-10-2012 às 18:01.






Tópicos Similares

  1. Respostas: 23
    Último Post: 24-10-2011, 10:37
  2. Respostas: 7
    Último Post: 12-04-2011, 21:36
  3. Repetidora com Energia Solar
    Por luisfelipemileo no fórum Redes
    Respostas: 20
    Último Post: 22-12-2008, 13:44
  4. torre com energia solar
    Por ccsandrade no fórum Redes
    Respostas: 3
    Último Post: 17-02-2008, 20:54
  5. Respostas: 7
    Último Post: 28-03-2007, 10:07

Visite: BR-Linux ·  VivaOLinux ·  Dicas-L