+ Responder ao Tópico



  1. #1

    Padrão Gerenciamento de No-Break APC via RB, por IP LAN

    olá,

    tenho alguns nobreaks gerenciados pelas portas seriais das routerboards que tem disponibilidade da porta,
    só que nas RB mais economicas ou mesmo nas novas RB2011L, só tem portas LAN. o meu nobreak é um
    APC6000 com porta de gerenciamento via rede, como eu faço para usar a facilidade do Mikrotik UPS para
    gerenciar este nobreak. ja tentei inserir o IP LAN do nobreak, mais o MK nao aceita.

  2. #2

    Padrão Re: Gerenciamento de No-Break APC via RB, por IP LAN

    Aproveitando o post do amigo,
    Estamos com o seguinte problema...
    Temos um pop onde sempre acaba a energia, para resolvermos colocamos um no-break com bateria externa de 12v 45A bateria de carro..
    porem continuamos com os problemas pois o no-break desliga apos 45 minutos... e ao meu ver... o nobreak deveria aguentar dias com essa bateria.. pois soh temos no pop 2 nano bridge m5 e 1 switch.. ou seja consumo nao passa de 20watts..rsrs
    Alguem saberia dizer o que pode ser?

  3. #3
    Analista de Suporte em TI Avatar de demattos
    Ingresso
    Jul 2011
    Localização
    Criciuma/SC
    Posts
    1.923
    Posts de Blog
    3

    Padrão Re: Gerenciamento de No-Break APC via RB, por IP LAN

    Citação Postado originalmente por goplex Ver Post
    Aproveitando o post do amigo,
    Estamos com o seguinte problema...
    Temos um pop onde sempre acaba a energia, para resolvermos colocamos um no-break com bateria externa de 12v 45A bateria de carro..
    porem continuamos com os problemas pois o no-break desliga apos 45 minutos... e ao meu ver... o nobreak deveria aguentar dias com essa bateria.. pois soh temos no pop 2 nano bridge m5 e 1 switch.. ou seja consumo nao passa de 20watts..rsrs
    Alguem saberia dizer o que pode ser?
    boa tarde amigo, me diz qual e o modelo deste seu nobreak, e no manual ele aguenta pateria automotiva de 45 ah ?

  4. #4

    Padrão Re: Gerenciamento de No-Break APC via RB, por IP LAN

    Citação Postado originalmente por goplex Ver Post
    Aproveitando o post do amigo,
    Estamos com o seguinte problema...
    Temos um pop onde sempre acaba a energia, para resolvermos colocamos um no-break com bateria externa de 12v 45A bateria de carro..
    porem continuamos com os problemas pois o no-break desliga apos 45 minutos... e ao meu ver... o nobreak deveria aguentar dias com essa bateria.. pois soh temos no pop 2 nano bridge m5 e 1 switch.. ou seja consumo nao passa de 20watts..rsrs
    Alguem saberia dizer o que pode ser?
    Poisé amigo pois então se ele segura de fato 45 min está bom, pois é no máximo uma hora e pouco mesmo, usando essas baterias e supondo que está alimentando umas 2 RB 433AH, Switch rack 24p,4 rocket M5 (em uma torre apenas). caso contrário apenas é para durar 12,15 min num nobreak de 1000Va. Usando Nobreaks Melhores, Powerdam, baterias... o máximo que já ouví falar de autonomia é de 8 Horas Ouvi , mas duvido muito que passe de 5 horas. não tem como um NoBreak ainda mais desses Comerciais segurar dias.

  5. #5
    Avatar de Djaldair
    Ingresso
    Mar 2012
    Localização
    Matupá - MT
    Posts
    637
    Posts de Blog
    2

    Padrão Re: Gerenciamento de No-Break APC via RB, por IP LAN

    meu nobreak é bem antigo desse modelo: http://produto.mercadolivre.com.br/M...dar-arruma-_JM, coloquei uma bateria de 70Ah automotiva, aqui tenho muitos problemas de falta de energia, já fiquei umas 12 horas sem energia e ele aguentou de boa uma rb433 com dois xr2 e um xr5, uma rb 750g e os dois cooler da caixa hermética. Se o seu nobreak é microprocessado deve ter um jeito de aumentar a autonomia via software, tem que ver no manual dele como fazer isso.

  6. #6

    Padrão Re: Gerenciamento de No-Break APC via RB, por IP LAN

    Citação Postado originalmente por goplex Ver Post
    Aproveitando o post do amigo,
    Estamos com o seguinte problema...
    Temos um pop onde sempre acaba a energia, para resolvermos colocamos um no-break com bateria externa de 12v 45A bateria de carro..
    porem continuamos com os problemas pois o no-break desliga apos 45 minutos... e ao meu ver... o nobreak deveria aguentar dias com essa bateria.. pois soh temos no pop 2 nano bridge m5 e 1 switch.. ou seja consumo nao passa de 20watts..rsrs
    Alguem saberia dizer o que pode ser?
    Sera que o Nobreak esta carregando a bateria quando tem energia?.... Quando a bateria esta carregada ela tem que estar em flutuação 13,8v

  7. #7

    Padrão Re: Gerenciamento de No-Break APC via RB, por IP LAN

    Bom o modelo do no-break é um SMS manager net++.. suporta baterias externas de ateh 80ah.
    hoje esta com uma de 45 ah automotiva..
    deixei ligado na energia para carregar a bateria . fico 24hrs ligado.. pelo visto carrego.. pq quando tirei ela do POP estava em 11v agora esta em 12v.. acredito que teria que aguentar mais.. pois o consumo total dos equipamentos nao passa de 20watts.. 2 nano bridge m5 e 1 Switch.,..
    sera que teria algo no no-break a ser modificado ?

  8. #8

    Padrão Re: Gerenciamento de No-Break APC via RB, por IP LAN

    Citação Postado originalmente por goplex Ver Post
    Bom o modelo do no-break é um SMS manager net++.. suporta baterias externas de ateh 80ah.
    hoje esta com uma de 45 ah automotiva..
    deixei ligado na energia para carregar a bateria . fico 24hrs ligado.. pelo visto carrego.. pq quando tirei ela do POP estava em 11v agora esta em 12v.. acredito que teria que aguentar mais.. pois o consumo total dos equipamentos nao passa de 20watts.. 2 nano bridge m5 e 1 Switch.,..
    sera que teria algo no no-break a ser modificado ?
    Nem pra abrir tópico novo...

    Bom, bateria automotiva é pra descarga de alta corrente, o liquido chacoalhando no carro dá uma limpada nas placas se enferrujarem, elas tem a capacidade nomeada em C30 mas se carregar ela nesse passo não durará muito tempo.

    Sobre bateria automotiva em nobreak dar certo, depende da corrente que o nobreak envia (Tem que ser mais alta que os porcos 5A que varios nobreaks comuns mandam), e da construção interna da bateria. CERTEZA terá só usando baterias estacionárias ( http://www.bateriaautomotiva.com.br/...5|840&cdg=4651 ).

    Canso de ver empresa aqui que a bateria automotiva externa aguenta 10 meses, depois disso não pega mais carga (Nem cara rápida nem carga lenta), especialmente as que você chacoalha e escuta a agua de longe (Noutras parece que o recipiente é mais bem fechado ou o liquido é mais gelatinoso).

    Eu fiz a péssima opção de testar baterias com agua, achei que trocando ela (Água) mais seguido teria menos problema, mas não tem jeito, o mesmo modelo no carro vai bem, mas em nobreak (Mesmo com 10A de carga) não duram, aparentemente se fizer uso cíclico (Descarregar e carregar) duram, mas flutuação ainda não achei um jeito (Não em bateria com agua).

  9. #9

    Padrão Re: Gerenciamento de No-Break APC via RB, por IP LAN

    prezado amigo goplex, é normal esse tipo de atitude, utilizar topicos ou post de outro usuario do site,
    para sobrepor uma questao, que nem foi abordada e nem licença nos foi solicitada?

    acredito que não, o mediador deveria mediar este tipo de atitude. no mundo que vivemos hoje, com
    as tecnologias mudando tao rapido, nao seria conveniente tal atitude. vamos ir sempre direto ao assunto.

    obrigado.

  10. #10

    Padrão Re: Gerenciamento de No-Break APC via RB, por IP LAN

    bom.. primeiramente.. rubem;;... não queremos saber como uma bateria funciona; guarde suas aulas pra seus alunos ou funcionários.. mesmo por que pra calcular a autonomia de um nobreak calculamos o consumo de todos os equipamentos. com a capacidade da bateria.. independente de onde ela eh.. se suporta ou nem oq vc alega..

    Compet... vc é moderador? não né;... entao nao comente o que vc naão sabe..

    Obrigado a todos que responderam ao topico..
    mas ultimamente esta sendo ridiculo a participação de alguns post no forum.. esta perdendo todo o foco!

  11. #11

    Padrão Re: Gerenciamento de No-Break APC via RB, por IP LAN

    Se não quer saber como uma bateria ou um nobreak funcionam, então compre o modulo de bateria externa da SMS, é o que eles (SMS) recomendam.
    (E oh... esses módulos usam baterias estacionarias seladas)

    Sobre a capacidade, não é tão simples e por isso está tendo problemas. Bateria automotiva, tracionaria, e varias estacionarias seladas, tem a capacidade "nominal" (Escrito) na embalagem em C20, ou seja, descarga em 20 horas, mas dependendo do material da bateria essa capacidade pode cair pra metade se a descarga for feita em C1 (Apenas 1 hora). Ou seja, sua bateria atual tem 45Ah DESDE QUE a descarga seja feita a 2,25Ah, ela demorará 20 horas pra diminuir de 14,4 pra 10,8V. Se o consumo for de 22,5Ah não irá durar 2 horas, e sim apenas 1. Baterias tracionarias tem essa diminuição em menor escala. Baterias estacionárias de maior capacidade informam essa capacidade a C100, a capacidade a C1 será quase tão baixa quanto automotiva, mas a C10 será bem maior!
    Quanto a durabilidade, existem as baterias com celulas circulares de chumbo prensado (Não moldado (Superficie irregular na hora de moldar o chumbo derretido) como nas automotivas) nas placas, são baterias com durabilidade até 10x maior que automotivas, e... oh... a capacidade a C1 ou a C100 também é maior que as automotivas!

    Enfim, capacidade de bateria depende do modo de construção e da descarga que haverá, não existe "simplesmente capacidade".

    Então compre um modulo de bat. externa SMS de 80Ah, que tem internamente 2 baterias estacionarias de 40Ah) e seja feliz, se é esse tipo de resposta noob que esperava.