Página 4 de 14 PrimeiroPrimeiro 123456789 ... ÚltimoÚltimo
+ Responder ao Tópico



  1. Citação Postado originalmente por nalvo Ver Post
    Assim é ótimo de se trabalhar tambem... eu ja utilizei dessa forma, inclusive eu tenho um esquela (eletronico), que eu fiz aqui, de como fazer essa retificação da corrente (AC p/ DC), e com um relê para entrar em modo bateria, se quiserem eu posto aqui.
    com relação ao aterramento, você pega o negativo da sua rede e liga ele no próprio aterramento do poste....

  2. Citação Postado originalmente por nalvo Ver Post
    Assim é ótimo de se trabalhar tambem... eu ja utilizei dessa forma, inclusive eu tenho um esquela (eletronico), que eu fiz aqui, de como fazer essa retificação da corrente (AC p/ DC), e com um relê para entrar em modo bateria, se quiserem eu posto aqui.

    Esqueci de falar sobre a troca da caixa em caso de defeito:

    A minha caixinha ja sai toda montada da empresa, onde o instalador apenas pluga o cabo de rede (ou os cabos), eu fabrico meus próprios poe´s na placa, (ligação direta), a quem diga q isso é perigoso, mas eu nao acho, nunca tive problemas aqui.
    Protejo todas as ligação com fusiveis, como voces podem ver na foto, essa caixinha q esta postada aqui, tem 03 poe´s diretos na placa, todos passando por fusivel e identificação com LED, muito prático e eficiente.
    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         002.jpg
Visualizações:	438
Tamanho: 	118,8 KB
ID:      	40735



  3. Utilizando fontes de computador (atx), nesse caso ai eu só utilizei 24v, é para uma rede pequena minha aqui, mas o ideal seria 4 fontes ATX em série.

    Nessa foto, eu peguei duas fontes e liguei elas em série, aproveitei 02 poes de fontes queimadas, coloquei um multimetro no meio para monitorar a tensão (nao esta marcando certo na hora da foto, na verdade ta dando 24,1v), um switch para a entrada do link e saida para os poe´s... e esta pronto, rodando muito bem.

    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         painel001.jpg
Visualizações:	2285
Tamanho: 	166,4 KB
ID:      	40736

  4. Puts não sabia que as fontes originais dos swtichs funcionava tanto com energia AC quanto DC, agora a coisa começou a clarear.
    Bom olhando as informações técnicas das fontes da Volt, CNN e Vertical Simples, a voltagem de alimentação da rede é de 160Volts DC por 5A em média, essas fontes possibilita atender uma rede com 4 segmentos com 2mil metros tendo no total 100 swtichs, partindo desse ponto se eu utilizar uma fonte de 160Volts DC porém com 10A eu conseguiria pelo menos uma rede com 4 segmentos de 3mil metros e 120 switchs.
    Irei conversar com um amigo que é fera em eletronica ver se ele desenvolve uma fonte com mais de 160 volts e de pelo menos 10 a 15 amperes.

    Aproveitando Nalvo poderia postar para nos esse esquema e retificação da corrente AC para DC com relê para entrar no mode de bateria, desde já agradeço.



  5. o problema de 'pequenos' medidores em postes é o custo..

    20 reais por mes para consumo 'basico' ..

    fora o custo deste relogico/padrão ... que fica na casa dos 600 reais..






Tópicos Similares

  1. Respostas: 12
    Último Post: 06-07-2011, 07:39
  2. duvida ponte wi-fi na rede cabeada
    Por polaco_cwb no fórum Redes
    Respostas: 0
    Último Post: 25-09-2009, 11:33
  3. Respostas: 12
    Último Post: 12-06-2009, 10:44
  4. Respostas: 74
    Último Post: 03-12-2008, 15:41
  5. Mikrotik com latência alta na rede cabeada
    Por tekinowaza no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 17-06-2008, 23:01

Visite: BR-Linux ·  VivaOLinux ·  Dicas-L