+ Responder ao Tópico



  1. #1

    Padrão Queima de 4 RB1100ahx2 em menos de 10 dias

    boa noite pessoal,

    estou com problema no meu provedor, tenho em todas as torres uma controaldora RB1100ahx2, em menos de 10 dias ja perdi 4 RB1100ahx2.

    quando chegamos no local a RB esta com as portas ether1 a ether5 apagadas, ether6 a ether11 travadas com led laranja acesso, e ether12 e ether13 funcionando porem falhando ping.

    tenho junto com essas RB nobreak 600W HDS, fonte rack de 9 portas poe.

    não sei o que esta ocasionando a queimas, se não chuvas excessiva na região ou raios.

    alguem mais esta passando por esse tipo de problema?

  2. #2

    Padrão Re: Queima de 4 RB1100ahx2 em menos de 10 dias

    Citação Postado originalmente por netionsolucoes Ver Post
    boa noite pessoal,

    estou com problema no meu provedor, tenho em todas as torres uma controaldora RB1100ahx2, em menos de 10 dias ja perdi 4 RB1100ahx2.

    quando chegamos no local a RB esta com as portas ether1 a ether5 apagadas, ether6 a ether11 travadas com led laranja acesso, e ether12 e ether13 funcionando porem falhando ping.

    tenho junto com essas RB nobreak 600W HDS, fonte rack de 9 portas poe.

    não sei o que esta ocasionando a queimas, se não chuvas excessiva na região ou raios.

    alguem mais esta passando por esse tipo de problema?
    Com certeza são descargas atmosferica amigo, faça, ou melhore seu aterramento!! Aterre tudo, não separe para-raios do aterramento dos equipamentos!!

  3. #3

    Padrão Re: Queima de 4 RB1100ahx2 em menos de 10 dias

    O cabo que sobe é aterrado?
    Há indícios de infiltração de água pelo conector do cabo?

  4. #4

    Padrão Re: Queima de 4 RB1100ahx2 em menos de 10 dias

    Não sei como está a sua estrutura , mais dependendo da ocasião ( se estiver perto de uma torre da OI,EMBRATEL,TIM etc..), e melhor desligar o para-raio da torre ( corta o cabo ) e aterra os equipamentos ( caso eles estejam em baixo da torre numa casa por exemplo ) muito mais muito bem aterrados, mete varias haste no solo, sugiro que procure um especialista para fazer o mesmo ( cuidado que tem muito eletricista por ai que só sabe fazer aterramento de residencia para a pessoa não levar choque )

    Para-raio e o seguinte, ou faz ele muito bem feito e tudo aterrado correto, ou então nem bota nada na torre. fazer intermediário e prejuízo certo.

    Eu sou de acordo com a tese do amigo rogeriodj, mais nunca fiz isso na pratica mesmo, deixar todo aterramento no para-raios que inclusive deve está impecável.


    Se Ajudei clica na estrelinha

    Att,

  5. #5

    Padrão Re: Queima de 4 RB1100ahx2 em menos de 10 dias

    Se for em litoral, o aterramento já é diferente.

  6. #6

    Padrão Re: Queima de 4 RB1100ahx2 em menos de 10 dias

    opa pessoal,

    creio então que seja aterramento, estou no litoral de são paulo, muito radios e chuvas nos ultimos dias.

    porem isso nunca aconteceu antes de em menos de 10 dias perdemos tantos equipamentos.

  7. #7

    Padrão Re: Queima de 4 RB1100ahx2 em menos de 10 dias

    Baixada Santista está demais.....

    Essa última semana passei pelo mesmo problema!

    Aconteceu de queimar RB no mesmo local 2 vezes no mesmo dia.

  8. #8
    Moderador Avatar de Magal
    Ingresso
    Mar 2007
    Localização
    Rio de Janeiro
    Posts
    2.041
    Posts de Blog
    118

    Padrão Re: Queima de 4 RB1100ahx2 em menos de 10 dias

    Falta de aterramento/aterramento deficiente.

    Consulta sobre descargas elétricas no Brasil:

    http://satelite.cptec.inpe.br/raio/


    http://www.inpe.br/webelat/homepage/