    Padrão Aterramento em para-raio

    Tenho um poste de 7 metros de altura nele tem um mastro de 3 metro só que fica num morro bem alto, perto desse poste tem 3 casa, ai os vizinhos tao comedo de raios depois que coloquei o poste, então essa é a duvida como fazer um bom aterramento para a instalação de um para raio?

  2. #2

    Padrão Re: Aterramento em para-raio

    Norma ABNT 5419 Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         images (2).jpg
Visualizações:	890
Tamanho: 	10,9 KB
ID:      	64071, franklin no topo + uma linha de descarga totalmente isolada da estrutura (use isoladores + distanciadores), conectado a uma barra de aterramento de cobre de no mínimo 2mts plantada no chão.... Na norma tem essesdetalhes aí

    E uma coisa que muita gente esquece... A coisa mais alta que deve estar em um poste/torre/edificação alta é o para raios...

    A galera põe ai um mastro, etc e coloca o rádio/antena lá no alto e acha que agora tá "o máximo". E aí começa a queimar tudo.

    Quanto as casas aí em volta é ingenuidade deles achar que você colocando um poste é "que agora" vai cair mais raios no local.... Eles estavam tão vulneráveis antes do que agora... Antes a descarga eletrica iria procurar o ponto mais alto, que talvez fosse a casa deles ou uma bananeira... Vá saber...

    Se agora seu poste aí for a coisa mais alta, proteja ele porque a preocupação é sua decair um raio nele e fritar tudo que você tem aí... Outra coisa... Descargas elétricas são preguiçosas... Elas querem é chegar no chão o mais rápido e mais fácil que puderem... O pára-raios fornece uma linha direta para o raio...

    Então a presença do seu poste aí pode até fornecer uma protecao adicional que antes eles não tinham...

  3. #3
    Avatar de Nilton Nakao
    Ingresso
    Sep 2013
    Localização
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Posts
    1.360

    Padrão Re: Aterramento em para-raio

    Para raios num poste de 7 metros pouco resolveria por que os postes da concessionária de energias costumam ter 10 a 12 metros de altura se tiver linha primária( 13,8 kV) ou uns 8 metros se for ponta de linha. Mas se sua antena for mais alta que a rede elétrica pode por sim mas teria que ter no mínimo 10 metros de altura livre do chão.

  4. #4

    Padrão Re: Aterramento em para-raio

    vou colocar ele com os 10 metros de altura do chao

  5. #5

    Padrão Re: Aterramento em para-raio

    Sobre o numero de hastes, e tamanho/diâmetro delas, teria que saber a resistência do solo pra ter uma ideia.

    Solo arenoso tem resistência tipo 400 ohms por metro, terra vermelha que é vermelha por causa de hematita ou outros minérios ferrosos tem resistencia tipo 40 ohms, o número de hastes muda 10x entre esses solos. Digo, 2 hastes num solo ferroso só é equiparado a 20 (Vinte) hastes num solo arenoso.

    Calcula mais ou menos aqui, você tem que colocar hastes até o que o resultado da conta fique pelo menos em 10 ohms (Acima disso se um raio acertar o para-raios, ele não vai ir pro solo rápido o suficiente, vai queimar QUASE tanta coisa na vizinhança como se não tivesse para-raios):

    http://www.mspc.eng.br/tecdiv/para-raios-210.shtml

    Um exemplo, eu moro em lugar com solo arenoso (Não tem areia, é diferente) nuns pontos e cascalho em outros, no meio do cascalho tem areia então em quase qualquer lugar por perto a resistência medida em terrômetro fica em 200 ohms por metro. Logo, o jeito mais barato é:
    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         aterra.jpg
Visualizações:	306
Tamanho: 	86,1 KB
ID:      	64085

    Pra enterrar a malha você cava as valetas como na figura, coloca as hastes no fundo da valeta, une elas com cabo de aço lá no fundo da valeta, fica assim digamos:
    Nome:      MalhadeTerra.png
Visitas:     971
Tamanho:  283,7 KB
    Pra fazer essas valetas dá trabalho, se for solo com cascalho ou pedras você tá lascado (Pelo menos emagrece), e a patroa vai reclamar muito do quintal todo zoneado:
    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         aterra.jpg
Visualizações:	256
Tamanho: 	86,6 KB
ID:      	64086

    Depois você tapa as valetas e planta grama em cima, mas vai levar uns meses até ficar escondido e a patroa esquecer a bagunça que você fez no quintal...


    Dá pra chutar a resistência do solo, conforme o tipo, mas em 99% do Brasil um para-raios ligado em 2 hastes de 2m é tão útil quanto a base da torre enterrada, esse contato insuficiente com a terra não vai equalizar a diferença de potencial, que vai pular pra rede elétrica se tiver fontes chaveadas comuns e nada de isolamento.

    Pra ligar um cabo blindado e diminuir queima de lan uma coisa boba tipo só 1 ou 2 hastes em qualquer solo já ajuda muito, porque circulará pouca coisa, mas raio precisa um contato muito bom com o solo senão não faz diferença (Só serve pra acalmar vizinho cagão. Mas dia que cair um raio em cima, queimar coisas nos vizinhos igual, e a vegetação do lado desse aterramento morrer, os capiau vão achar que a torre está é "atraindo" raios (Se não tem contato de baixa resistência com o solo, não vai atrair nada, só vai cair nesse local um raio que cairia ali com ou sem torre).