Página 2 de 2 PrimeiroPrimeiro 12
+ Responder ao Tópico



  1. #21

    Padrão Re: Aterrar blindagem de cabo de rede

    Quem tem duvida sobre aterrar tudo separado ou tudo interligado, pesquisa por 'gaiola de faraday'... se o correto fosse tudo separado, o melhor sistema anti-raios nao seria uma gaiola.

  2. #22

    Padrão Re: Aterrar blindagem de cabo de rede

    Citação Postado originalmente por JulianoP Ver Post
    Quem tem duvida sobre aterrar tudo separado ou tudo interligado, pesquisa por 'gaiola de faraday'... se o correto fosse tudo separado, o melhor sistema anti-raios nao seria uma gaiola.
    juliano a gaiola ai acho que nao tem haver com que estamos falando!!nao sei, apenas acho!!

  3. #23

    Padrão Re: Aterrar blindagem de cabo de rede

    Concordo em aterrar tudo na mesma malha de aterramento, assim evita diferença de tensão (diferença de potencial) que pode ocorrer se os terras forem separados.


    aki preferi usar dutos de metal para evitar de receber descarga pelos cabos de rede que sobem para torre.

  4. #24

    Padrão Re: Aterrar blindagem de cabo de rede

    Mais uma ai pessoal:
    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         DSC02938.jpg
Visualizações:	811
Tamanho: 	1,94 MB
ID:      	53425

  5. #25

    Padrão Re: Aterrar blindagem de cabo de rede

    Citação Postado originalmente por Super Ver Post
    Concordo em aterrar tudo na mesma malha de aterramento, assim evita diferença de tensão (diferença de potencial) que pode ocorrer se os terras forem separados.


    aki preferi usar dutos de metal para evitar de receber descarga pelos cabos de rede que sobem para torre.
    digamos que seus aparelhos "servidor,swit e etc" seja proximo a sua torre.
    voce usaria o aterramento do para raio pra aterrar eles??

  6. #26

    Padrão Re: Aterrar blindagem de cabo de rede

    digamos que seus aparelhos "servidor,swit e etc" seja proximo a sua torre.
    voce usaria o aterramento do para raio pra aterrar eles??
    não ligando na cordoalha mas ligando mesma haste de aterramento sim, assim fica um circuito unico e evita que se tenha diferença entre o topo da torre e os equipamentos de baixo

  7. #27

    Padrão Re: Aterrar blindagem de cabo de rede

    bo anoite pessoal. as fotos em anexo ai no inicio do topico esta correto a forma do aterramento, partiu o fio em baixo na torre e levou ao terra. esta correto?
    outra pergunta quem ai pode explicar melhor o que significa diferença de potencial que tanto falam ai " se possivel com exemplo"

  8. #28

    Padrão Re: Aterrar blindagem de cabo de rede

    Citação Postado originalmente por benerofonte Ver Post
    É PROIBIDO nas normas nacionais (NBR) e internacionais o uso do terra do para raio para outros fins, para raio tem terra separado e NAO pode ser usado junto com qualquer outro circuito que nao faça parte deste.

    Outra coisa, o aterramento dos cabos de redes sao feitos nos RJ 45 da conexao do proprio cabo de rede - os ubiquiti até tem um pequeno suporte ao lado do RJ para aterrar a malha do cabo. Aquele terra atrás das antenas também tem que ser colocado junto com a barra de aterramento comum. E a barra tem que ser cobreada e com parafusos cobreados, nao podendo se niguelados, zincados ou semi-cobreados para que nao interfira com o tempo na resistencia do conjunto.


    O certo é aterrar TODAS as fontes dos equipamentos e no caso de switchs também há um parafuso para aterramento do lado de traz do mesmo.


    Uso de um DPS por fase, e no caso de monofasico um de neutro para fase e de fase para terra - dependendo do esquema de aterramento: TT, TNC-S...


    DPS há dois niveis o Nivel I é para pegar a parte mais bruta do surto por assim dizer, e o Nivel II filtrar os vestigios do surto remanecente do Nivel I.


    Resumindo:

    Terra comum para todos os equipamentos eletroeletronicos

    Terra SEPARADO para PARA-RAIO.


    agente colhe muitas coisas boas aqui, mas tem coisa que nao da pra levar a serio. teve aqui comentarios sobre usar inclusive o aterramento do pararaio para aterrar equipamentos " nao tem logica", mas pra evitar conversa ficamos quietos. mas benerofonte falou bem. vlw ai