+ Responder ao Tópico



  1. #1

    Padrão Conversor de midia socorro!!!

    Boa noite, venho pedir orientação dos amigos de plantão, seguinte:
    Trabalho numa cidade que tem fama de chuva de ráios, e até então nessa época fico ferrado com tantos equipamentos queimados, mas até então sempre ficou em ubnt com porta lan isso todos passam, e um ou outro mikrotik também com problema de porta, até ai tudo bem. Mas ultimamente tenho passado por um problema brabo, tem uma residencia onde montei uma torre dedicada para a fazenda e dessa fiz um link de fibra 1km até o porão dessa casa, e não sei por cargas d'água o conversor de midia que fica dentro do porão queima direto, tanto via rede elétrica quanto a porta tp que é onde conectamos o rj 45. Detalhe que além como disse fica dentro do porão protegido tem apenas um metro de cabo utp que sai da porta elétrica do conversor e vai para o roteador que também está instalado nesse porão, como pode isso acontecer?

    Ou seja está assim o layout:
    torre>conversor>>>1km de fibra>>> conversor dentro do porão>>>1metro de utp>>>roteador wireless


    Como pode esse trem queimar assim, se fosse dezenas de utp em área externa tudo bem, mas um metro de cabo e toda semana queima pelo menos dois........

  2. #2
    Avatar de Djaldair
    Ingresso
    Mar 2012
    Localização
    Matupá - MT
    Posts
    637
    Posts de Blog
    2

    Padrão Re: Conversor de midia socorro!!!

    Amigo, comprei 4 conversores para isolar uma torre onde o sinal chega e sai para os clientes, mas nem cheguei montá-los quando deu uma descarga e os danados queimaram dentro da caixa. Dois sobreviveram, mas dois ficaram danificados, abri pra ver e ambos parecem ter sofrido a mesma avaria. Então acredito que eles queimam com a indução que os raios provocam, no teu caso talvez possa colocar esse metro de cabo blindado e aterrar a carcaça do conversor também ou dentro de uma caixa metálica aterrada.

  3. #3

    Padrão Re: Conversor de midia socorro!!!

    a descarga do raio vem pela energia eletrica , entao provavelmente veio pela casa do cliente . Sabe o cabo de rede que vai do roteador ate o conversor ? entao , abra ele e corte os pares de fios azuis e marrons e veja se para de queimar

  4. #4

    Padrão Re: Conversor de midia socorro!!!

    Instala um DPS na energia do local...e faça um aterramento

  5. #5

    Padrão Re: Conversor de midia socorro!!!

    Ou testa protetor de ethernet.
    Se for bem feito ele limita indução em cabo na casa dos 6 a 10V, que não danifica nada.

    São caros:
    http://www.amazon.com/Ethernet-Prote.../dp/B00805VUD8
    http://www.lojaeletrica.com.br/prote...ept,17001.aspx

    Mas são simples e baratos de fazer:
    http://alter.org.ua/docs/net/thunder/anti-thunder.gif
    E a propria L-com mostra como ela faz:
    http://www.l-com.com/images/lightnin...-data-line.gif
    A L-com e a Ubiquiti usam centelhadores, mas alguns desses protetores são só ponte retificadora e diodo zener.

    Só que... tem que aterrar de qualquer forma.
    DPS+DR não resolve problema de indução em alta tensão em cabo, só aterrar a malha também não, ambos reduzem os riscos. Mas indução de alta tensão nos pares de dados exige algo que limite isso (Por isso o zener) e que jogue qualquer DDP com relação ao terra pra terra (Por isso a necessidade de aterramento). O DPS+DR não ajuda em nada na indução em cabo ethernet, e cabo blindado reduz um pouco o campo eletromagnético que atinge o par, mas resolver MESMO não resolve, por isso UBNT, L-com e até Cisco tem protetores a venda.

    (Tive muitas queimas numa torre sem para-raios ou aterramento, coloquei um aterramento bem ineficiente e esses protetores ethernet homemaded, tinha 2 queimas por ano mas desde que coloquei tive outras queimas em redes não protegidas mas nessa com protetor não tive problemas)

    Sobre cabos curtos induzirem alta tensão, uma vez coloquei uns NS Loco no alto da torre, configurei e deixei pronto pro uso, mas desliguei a fonte da rede AC. Deu umas tempestades com muitos raios e umas semanas depois quando fui usar os NS loco tinham lan queimada. Fora da tomada, com 1m de cabo entre cada um e o switch (Também fora da tomada e de qualquer fonte de AC). Curioso que isso era a 2m de distancia de uma RB600 e uma RB433 em uso 24x7 a 4 anos sem queima, mas aterradas.

  6. #6

    Padrão Re: Conversor de midia socorro!!!

    Esse equipamento que se refere: protetores ethernet homemaded qual seria exatamente?


  7. #7

    Padrão Re: Conversor de midia socorro!!!

    Home-made é feito em casa.
    Acho mais fácil fazer nesse estilo:
    http://alter.org.ua/docs/net/thunder/anti-thunder.gif
    São 10 diodos de uso geral, tipo 1N4001 a 1N4007, ou mesmo 1N4148. E no meio um diodo zener de uns 6 a 10V, diodo zener de 1W. Eu particularmente usei de 7,2V porque é o que tinha.

    Montando em "casa" isso tem custo pra lá de baixo, o diodo de uso geral custam R$ 0,05 a 0,10 cada, e o zener uns R$ 0,50 a R$ 1. Dá pra montar como extensor, usando um jack RJ45 (R$ 2 a 4), e um pedaço de cabo utp08 com um plug RJ45 crimpado (R$ 0,20 ou 0,30), mais uma caixinha Patola de R$ 2 ou 3 e tá pronto. Se usar POE adiciona 3 varistores, digamos varistor de 50V pra alimentação de 24V, e varistor de 75V pra alimentação de 48V, varistores que custam R$ 0,50 a R$ 1.

    Só lembra que vai 1 desse em cada ponta do cabo, são 2 por cabo:
    http://www.ubnt.com/accessories/ethe...rge-protector/
    Isso é caro, R$ 60 no da Clamper, e colocar só em 1 lado do cabo não resolve, se o problema é preço então é 30x mais barato montar em casa.
    E em caso de raio bem proximo isso VAI queimar, seja feito em casa ou seja um de R$ 60 da Clamper ou Ubiquiti, então se o problema é preço o negócio é ter prática com isso, e trocar em casa o zener ou varistor estourado pra reutilizar depois.