Página 2 de 3 PrimeiroPrimeiro 123 ÚltimoÚltimo
+ Responder ao Tópico



  1. @mathcardoso o valor varia de estado para estado devido a diferença de impostos.

    Mas para mato grosso fico assim

    modelo rack
    - 15a saida para equipamentos aguentando picos de 18a
    - 15a para carga das bateria, recomendado para baterias de até 150a podendo usar maiores só vai demorar mais pra carregar.
    Valor: 1.265,00



    Fonte mesa
    - 10a para equipamento
    - 6a para carga das baterias, recomendado para baterias de até 50a
    Valor: 455,00

    Acompanha conectores e manual completo com modelo e codigo de cada componente detalhadamente.

    São composta por 2 modulos independe para alimentar equipamentos e carregar as bateria a falha de um nao afeta o outro.

    Na minha opniao pessoal essa de mesa é puta CxB visto que volt/cnn/va a saida para carga das bateria muito dificil passar de 2a e quando passa custo o valor de uma fonte de confiança.

    Max energi 200w 285,00 aqui no estado

  2. Amigo coloca 2 Baterias de 105Ah em Serie 24V uma fonte eletrônica de 20Ah e um controlador de carga de painel solar aki para mim foi a melhor solução nunca mais tive problemas nos pontos e tenho autonomia em media de 30 horas, em pontos com mais equipamentos tenho baterias de 180Ah com fontes de 35Ah tudo em 24V.



  3. Tbm ja usei dessa forma, e simplismente abandonei! Quando a bateria esgota só liga depois que ela chega em uma certa carga, ou seja até la fica tudo desligado!

    Um fonte estabilizada agora ta na media de 150,00 + um controlador solar descente phocos 20a 490,00.

    CxB Zero

  4. Cuidado com Controlado de Carga PWM, ele usa Pulsos, como o nome diz né.
    Da problema com a maioria dos carregadores de bateria.



  5. Acho que o maior problema com controlador PWM é ruído na alimentação do equipamento.
    E justo os baratos é que tem mais ruído.
    E colocar um controlador de R$ 500 numa fonte de R$ 70 é uma bobeira danada, sem custo x benefício mesmo. Isso devia ser uma alternativa BARATA aos nobreaks DC e fontes de gente grande tipo Montel e Proteco.

    Por precaução eu uso filtro LC na saída do controlador.

    E por conta desse problema que o Jonas comentou de só religar o consumo hora que a tensão da bateria chegar nos 11,5 ou 12V (Ou 23-24V em sistema 24V) não tem muito o que fazer além de ligar direto na bateria. Zera ela completamente, e mesmo em bat. estacionária de R$ 500 geralmente é dar 50 descargas profundas que a bateria já perde metade da capacidade.

    Um quebra galho pra esse caso é:
    Clique na imagem para uma versão maior

Nome:	         diodo.gif
Visualizações:	128
Tamanho: 	22,8 KB
ID:      	61751

    Nesse caso a energia passa direto da fonte pro consumo.
    Alias, ao invés de fonte é claro que pode ser painel fotovoltáico, só lembrem que painel tem tensão maior, um painel 12V tem 17 a 19V sob sol forte, e um de 24V passa dos 30V de dia, e Ubiquiti não aceita 30V, nem a maioria das RB's (Só as pra 48V, tipo 532, 600, 800...).

    (Fora que diodo comum dá uma queda de 0,7V na tensão, no fim da carga a bateria vai estar com 10,6V, mas o consumo vai receber 0,9V, então eu usaria conversor dc-dc step-up pra elevar isso pra uns 20-22V, tipo: http://produto.mercadolivre.com.br/M...6a-dc-150w-_JM Inclusive é mais fácil isso, já que 1 bateria é mais barata que 2, fonte 15V é mais fácil que fonte 28V, e o conversor opera com 9V (Bateria acabada) a 18V (Direto do painel via diodo) enquanto no sistema 24V os UBNT e RB's queimariam com os 30V vindo direto do painel via diodo))


    E pra não ir ruído do PWM pros equiptos, um filtro LC simples de fazer:


    Só vejo motivo pra usar essas gambiarras se for usar equipto barato, nada de controlador de R$ 200, ou fonte de R$ 300, aí já chega em preço de fonte cara, gambiarra só tem uma desculpa: Preço baixo.






Tópicos Similares

  1. Sistema de energia para torre via radio com baterias e carregador
    Por elielton no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 32
    Último Post: 20-01-2017, 16:28
  2. Respostas: 7
    Último Post: 08-10-2014, 08:54
  3. Sistema anti queda de energia
    Por Joabson no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 25-06-2012, 07:03
  4. Sistema de Alimentação de Energia
    Por Marcon no fórum Assuntos não relacionados
    Respostas: 1
    Último Post: 30-11-2009, 08:55
  5. sistema de login
    Por no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 23-01-2003, 08:21

Visite: BR-Linux ·  VivaOLinux ·  Dicas-L