  1. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    O SMS tem expansor pra bateria externa mas... ele usa 72V no modelo de 3KVA. Pra expansão teria que OU comprar o módulo deles (Que custa uma fortuna) ou colocar 6 (Seis) baterias 12V em série.

    (Mas não dá pra muita capacidade, a carga é feita na casa dos 1A, por isso eles nem vendem módulo maior que 14Ah. Com corrente de carga tão baixa ia sulfatar tudo se colocar baterias de digamos 40Ah)

    O APC não ajuda tanto, tem 48V, ia precisar gambiarra externa com 4 baterias de 12V, e a corrente de carga fica na casa dos 2 a 2,5A, só daria pra expandir pra bateria de uns 30Ah e olhe lá.
    (Mas 30Ah em 48V dá na mesma que 20Ah em 72V)

    O SMS tem de fábrica uns 504VA em armazenamento. Esse APC tem 660VA (Mas o modelo que não é bivolt, apenas 110V, tem 860VA em baterias! Tudo culpa do espaço que um transformador bivolt ou 220V ocupa). Isso é mais de 30% a mais, ou quase 1/3 a mais.


    Quando a esse CP "Fit", achei curioso ele vir com rack separado de baterias, e usar 144 e 192V em baterias. Isso sai caaaaaaro na troca. Eu acho uma opção ruim a versão Fit de 3KVA já que tem bateria tão cara, afinal os Delta Gaia de 3KVA usam também 72V (Tem pouco mais de 600VA armazenados), mas eles já vem com expansão pra bat. externa de fábrica. É algo no nível da Schneider (APC e Delta são concorrentes, a SMS é... concorrente talvez do porteiro da Schneider Electric) mas com tomada pra bateria externa, dá pra um pack externo de 18Ah.

    (Não descobri a capacidade das baterias desse "Fit", mas só usar só 2U (No modelo 3KVA) não me parece caber mais de 720VA em baterias, quando muito uns 1000VA, é uma troca cara e nem tem capacidade tão grande (Os Delta Gaia ou os APC similares (São IGUAIS) de 3KVA vem com uns 864VA)
    Mas entre esses dois nobreak você compraria qual ?

    Vou usar para 3 servidores, switch e rb...

  2. Procura quem tem suporte tecnico e liga para eles, pois um dos maiores problemas e concertos desses equipamentos .



  3. De acordo com o @Danusio. Se for para uso em torre também recomendo o uso de bateria + controlador de carga solar + fonte chaveada.

    Nobreak pra mim foi só dor de cabeça, e o rendimento não chega nem perto desse sistema. Com 5 baterias de 7Ah, essas de central de alarme, mantive ligados os equipamentos da torre (6 Rockets e 1 switch POE Intelbras) por 12 horas ininterruptas.

    Como o resultado foi expressivo, penso seriamente na possibilidade de trocar tudo por um conjunto de 20A e instalar duas baterias de 44Ah da Moura. Acredito que me forneça uns 2 dias de autonomia.

  4. Não é para torres, é para 3 servidores + 1 rb mikrotik dentro da empresa.



  5. Então tem que ser nobreak mesmo, coisa profissional ao nível de Emerson, Schneider.






Tópicos Similares

  1. Qual o melhor WET11 ou 900+AP para o cliente
    Por Pirigoso no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 15-08-2004, 21:49
  2. Qual é melhor Gentoo ou Debian??
    Por no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 25-05-2004, 18:05
  3. Qual é melhor MySQL ou PostgreSQL
    Por Gabriel_Junior no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 27-03-2003, 18:43
  4. Qual Servidor Instalar ? PostFix ou SendMail !
    Por Ronin no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 1
    Último Post: 27-01-2003, 01:48
  5. Qual porta escolher para o apache com speedy home!?
    Por peralles no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 3
    Último Post: 26-09-2002, 16:59

Visite: BR-Linux ·  VivaOLinux ·  Dicas-L