  1. #1

    Padrão Aterramento de rede cabeada no aterramento da compania eletrica

    e possível fazer o aterramento dos Switch da rede cabeada no aterramento que já tem no poste da companhia elétrica.

    alguns falam que quando ocorrer uma descarga vai queimar tudo, mais pela logica a corrente tem sempre que descer pelo caminho de menor resistência, estou certo ? galguem já usa assim, teve alguma problema ?

    att,

  2. #2

    Padrão Re: Aterramento de rede cabeada no aterramento da compania eletrica

    a rede da operadora esta equalizada, se você fizer isso você corre o risco de criar uma diferença de potencial e isso causar em sérios danos tanto na sua rede quanto na da operadora.

    Quanto a rede da própria concessionária, pense que ela é para refugos, ou seja não irá te atender também, prova disso que a própria concessionária exige que seja feito um aterramento de 3 pontas no padrão de cada relógio que forem solicitados instalação novos .
    Não recomendaria.

  3. #3

    Padrão Re: Aterramento de rede cabeada no aterramento da compania eletrica

    Principio basico: aterramento da companhia elétrica nao eh terra e sim neutro.

  4. #4
    Avatar de Nilton Nakao
    Ingresso
    Sep 2013
    Localização
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Posts
    1.360

    Padrão Re: Aterramento de rede cabeada no aterramento da compania eletrica

    No final aterramento ou neutro, é quase na mesma. O que pode diferenciar é no caso de um acidente romper esse aterramento queimando todos os seus aparelhos e dos clientes. Ter um outro ponto de aterramento é mais aconselhável, além de evitar processos judiciais.

  5. #5

    Padrão Re: Aterramento de rede cabeada no aterramento da compania eletrica

    Contra descarga nao tem jeito. Eh so rezar. Eu uso DPS mas basta um cliente estar ligado que o surto vem da casa dele e queima tudo. Afinal todos estao ligados ne?

  6. #6

    Padrão Re: Aterramento de rede cabeada no aterramento da compania eletrica

    Todos falam que a solução é fibra mas, se vier pela rede elétrica, vai queimar ONU e roteador adoidado... a CCN lançou os PDs com proteção galvânica... não precisam de aterramento... segundo um engenheiro deles, um cliente reduziu de 80% para 12% a queima de PDs com a solução nova. Pra raio só a Fé mesmo... qq tecnologia vai dar prejuízo... Acho que a solução mais viável é o híbrido, ONU no poste atendendo vários clientes...

  7. #7

    Padrão

    Citação Postado originalmente por weslly21 Ver Post
    e possível fazer o aterramento dos Switch da rede cabeada no aterramento que já tem no poste da companhia elétrica.

    alguns falam que quando ocorrer uma descarga vai queimar tudo, mais pela logica a corrente tem sempre que descer pelo caminho de menor resistência, estou certo ? galguem já usa assim, teve alguma problema ?

    att,
    Caro Weslly, boa tarde.


    Se interligar no aterramento da concessionaria será a mesma coisa que ligar o neutro no chassi do equipamento, portanto não é recomendado.
    O ideal é que tenha um aterramento independente partindo de um barramento, sendo este barramento que estará interligado na malha de aterramento e um cabo sai do barramento e vai até o seu equipamento.

    Então podemos interligar os aterramento da concessionaria e neste barramento juntamente com o teu aterramento, isto é equipotenciais.

    Pelo ponto de vista de você usar somente o aterramento da concessionaria ou seja o neutro, não estara protegendo nada.

    Att.

    Aluir