+ Responder ao Tópico



  1. #13

    Padrão Re: Alimentando ccr 1009 com -48

    Aqui usamos Emerson, não lembro de ter XPS por aqui Brunão.

  2. #14
    Moderador Avatar de Bruno
    Ingresso
    Nov 2002
    Localização
    Guarapuava-PR
    Posts
    4.067
    Posts de Blog
    1

    Padrão Re: Alimentando ccr 1009 com -48

    emerson vai de boas show de bola eu tb não tenho xps mais um cliente tinha fui ligar a ccr dele e não ligo kkkk coloquei uma emerson e foi



  3. #15

    Padrão Re: Alimentando ccr 1009 com -48

    Citação Postado originalmente por Bruno Ver Post
    eu liguei a minha e ta funcionando era uma 1036 detalhe não retirei a fonte original
    só cortei a tomada e liguei na retificadora
    ai a própria fonte faz a isolação
    Ligou nos -48v direto? Sério que funciona em DC?

  4. #16
    Moderador Avatar de Bruno
    Ingresso
    Nov 2002
    Localização
    Guarapuava-PR
    Posts
    4.067
    Posts de Blog
    1

    Padrão Re: Alimentando ccr 1009 com -48

    sim tenho umas 8 ccr no -48v DC



  5. #17

    Padrão Re: Alimentando ccr 1009 com -48

    Pelo que li, vcs ligaram os -48v direto na entrada AC da CCR. Top

  6. #18
    Moderador Avatar de Bruno
    Ingresso
    Nov 2002
    Localização
    Guarapuava-PR
    Posts
    4.067
    Posts de Blog
    1

    Padrão Re: Alimentando ccr 1009 com -48

    Citação Postado originalmente por fhayashi Ver Post
    Pelo que li, vcs ligaram os -48v direto na entrada AC da CCR. Top
    exato