Página 2 de 3 PrimeiroPrimeiro 123 ÚltimoÚltimo
+ Responder ao Tópico



  1. #7

    Padrão

    aqui estou usando a torre como aterramento.. nao adianta colocar cabo de cobre.. ainda mais nú.. povo ROUBA uhauhauhauh aqui ta foda :P

    ai os equipamentos ficam isolados da torre.. e seja o que deus quiser :P

  2. #8

    Thumbs up

    Citação Postado originalmente por Josue Guedes Ver Post
    Bom dia a todos, grato pelos esclarecimentos, um amigo engenheiro, recomendou o seguinte: Para-Raios de Franklin, com seu devido aterramento, cabo de cobre nú 35mm (achei um exagero! Também é caro de mais!) Ele recomendou também o aterramento para a torre com o mesmo cabo, mais ligando no mesmo aterramento do para-raios, ele explicou que tem que ser assim devido possível diferença de potencial que pode haver entre dois aterramentos diferentes, causando um verdadeiro caos caso ocorra o raio. Ele disse que não é necessário isolar o para-raios da torre já que estarão no mesmo aterramento. Achei tudo isso muito estranho. Quem explicou isso é responsável por uma grande empresa na minha cidade e fez o para-raios da torre da Telemar aqui. O que vocês acham?
    Concordo, é exatamente isso. Para-raios aterrado, torre aterrada, caixa hermética, gabinete ou bastidor tudo aterrado. Porém desce um cabo do para-raios e outro dos equipamentos. No solo, após serem conectados as hastes estes aterramentos são interligados justamente para não ocorrer a diferença de potencial.



  3. #9

    Padrão

    Citação Postado originalmente por Josue Guedes Ver Post
    Bom dia a todos, grato pelos esclarecimentos, um amigo engenheiro, recomendou o seguinte: Para-Raios de Franklin, com seu devido aterramento, cabo de cobre nú 35mm (achei um exagero! Também é caro de mais!) Ele recomendou também o aterramento para a torre com o mesmo cabo, mais ligando no mesmo aterramento do para-raios, ele explicou que tem que ser assim devido possível diferença de potencial que pode haver entre dois aterramentos diferentes, causando um verdadeiro caos caso ocorra o raio. Ele disse que não é necessário isolar o para-raios da torre já que estarão no mesmo aterramento. Achei tudo isso muito estranho. Quem explicou isso é responsável por uma grande empresa na minha cidade e fez o para-raios da torre da Telemar aqui. O que vocês acham?
    Seu amigo esta certo!
    Perfeito quando ele comenta sobre a dif. de potencial!!!
    Faz como ele disse q fica joia.
    Aproveita e pede o terrometro dele emprestado..rsrsr

  4. #10

    Padrão

    Beleza então, só preparar o bolso para comprar cabo de cobre! Ainda bem que esse cabo vai ficar no quintal de uma casa, assim pelo menos ficará um pouco protegido contra roubo. Ele vai emprestar o terrômetro para medir!



  5. #11

    Padrão

    Citação Postado originalmente por alexandrecorrea Ver Post
    aqui estou usando a torre como aterramento.. nao adianta colocar cabo de cobre.. ainda mais nú.. povo ROUBA uhauhauhauh aqui ta foda :P

    ai os equipamentos ficam isolados da torre.. e seja o que deus quiser :P
    Que isso cara! Te roubaram o cabo ai !? Isso é triste mesmo! Esse problema Anatel não resolve né! Pior que nem a polícia resolve também. Sem comentários.....

  6. #12

    Padrão

    Sei que talves não resolva, mas pra dificultar, os ultimos tres metros do cobre nú vc coloca dentro de um tubo de aço galvanizado. O normal é tubo de PVC.